Kirjoittaja Aihe: Nibe lämpötilanatureiden tarkkuus  (Luettu 3186 kertaa)

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
Nibe lämpötilanatureiden tarkkuus
« : 18.12.14 - klo:14:14 »
Moro,

Mitenkäs muilla on noiden huonelämpö ja ulkolämpöantureiden kanssa tuon tarkkuuden kanssa?

Mulla ulkolämpö oli säännöllisesti 2-3 astetta liikaa mitä pihalla oikeasti on. Nappasin kotelon veks ulkolämpöanturista ja nyt ero on 1.5-2 astetta liikaa.

Nyt näyttää 2.1 ja ulkona on about 0. jotain...

Paljonko tuohon seinään pitäsii saada etäisyyttä jottei tuo anturi aivan kuraa näyttäisi?

Jussi
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe lämpötilanatureiden tarkkuus
« Vastaus #1 : 18.12.14 - klo:22:02 »
Onhan tuo läpiviennin reikä tukittu kunnolla? Jotkut sanoneen että johtuu johtoa pitkin yllättävän kaukaakin lämpö esim 1-wire mittauksissa...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Nibe lämpötilanatureiden tarkkuus
« Vastaus #2 : 19.12.14 - klo:09:59 »
Anturien tarkkuus on luokkaa 0,5 - 1C, mutta sijoitus on merkitsevää.
Meillä sisä & ulkoanturi tuli mittausteknisesti ihan vääriin paikkoihin, mutta "sisustuksellisesti" huomaamattomiin paikkoihin.
Olen huomioinut nuo "häiriötekijät" käyrissä ja lämpötiloissa, sekä poraamalla koteloon reikiä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe lämpötilanatureiden tarkkuus
« Vastaus #3 : 19.12.14 - klo:10:44 »
Anturien tarkkuus on luokkaa 0,5 - 1C, mutta sijoitus on merkitsevää.
Meillä sisä & ulkoanturi tuli mittausteknisesti ihan vääriin paikkoihin, mutta "sisustuksellisesti" huomaamattomiin paikkoihin.
Olen huomioinut nuo "häiriötekijät" käyrissä ja lämpötiloissa, sekä poraamalla koteloon reikiä.

Kotelo on ny tuossa pöydällä :) operoitavana. Kymmenkynta senttiä seinästä lämpö tippuu tuon pari kolme astetta. Läpiviennissä ei ole uretaani vielä muttei se suoraan aukikaan ole tuohon...pitää tukkia tiukemmin :)
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---