Kirjoittaja Aihe: Runsaat käynnistyskerrat  (Luettu 5506 kertaa)

Poissa maakuth

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Runsaat käynnistyskerrat
« : 03.12.14 - klo:14:15 »
Morjens,

Johdannoksi vähän avautumista. Kuusivuotiaasta Euronomin Exotic S10-pumpusta meni Copelandin Scroll-kompressori väljäksi ja jouduttiin vaihtamaan. Kun meidän hankinnan aikainen Euronomin maahantuoja oli mennyt konkurssiin eikä uusi ottanut asiaan kantaa, niin asia ratkesi vasta kolmannen kylmäasentajan käynnillä, ja kustannukset olivat tietysti sen mukaiset. Puhumattakaan tietysti ylimääräisestä sähköstä joka lämmitykseen meni tämän vuoden aikana, kun kone ei ollut käynnissä. No, täytyy kai kysyä vakuutusyhtiöltä, josko kotivakuutus korvaisi edes osan tästä. Kuulemma perin harvinaista Scrollille tuo väljäksi meneminen, tyypillisemmin tiettävästi vaan jämähtävät jumiin kun tulee tunnit täyteen. No, avautumisosa olkoon tässä.

Varsinainen kysymys liittyy koneen runsaisiin käynnistyskertoihin. Euronomin kontrolleri ajaa pumpun käyntiin lauhalla kelillä tyyliin 20 kertaa päivässä, eikös se ole vähän reilusti? Pikaisesti katselin kyllä tältä foorumilta, että Scrollille on huhuttu peräti 200 000 käynnistyskerran lupausta, tuohan riittäisi kolmeksikymmeneksi vuodeksi, eli sinänsä ei hätää. Mutta onkohan tuolle lupaukselle joku lähde, ja mitä tuollaisella lupauksella on edes väliä jos takuu ei kuitenkaan korvaa? Kuinka käynnistyskertoja saisi vähennettyä? Nostamalla tavoitelämpötilan korkeammaksi ja kytkemällä sähkövastukset pois? (Pumppu on alimitoitettu, eli kovalla pakkasella pitäisi käydä antamassa vastuksille erikseen lupa.) Kompura lataa 500 litran varaajaa, mutta esimerkiksi käynnistyksen ja sammutuksen lämpötilakynnyksiä ei voi säätää, kone lähtee käyntiin kun varaajan alaosa on viisi astetta pumpulle asetettua tavoitelämpötilaa matalammalla.

Mitäs muuta... kiinnostaako jotakuta tehdä ruuminavaus väljälle Scrollille, tai muuten vaan ottaa sellainen vastaan?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Runsaat käynnistyskerrat
« Vastaus #1 : 03.12.14 - klo:14:57 »
Lainaus
Kompura lataa 500 litran varaajaa, mutta esimerkiksi käynnistyksen ja sammutuksen lämpötilakynnyksiä ei voi säätää, kone lähtee käyntiin kun varaajan alaosa on viisi astetta pumpulle asetettua tavoitelämpötilaa matalammalla.

Tuo ilmiö johtuu siitä että käynnistystä ohjaava anturi on varaajassa liian alhaalla.
Silloin jää varaajan lämpökerrostumat kokolailla käyttämättä.

Jos tuon anturin voisi nostaa varaajan puolivälin (pystysuunnassa) yläpuolelle niin käynti-ja taukosyklit pidentyy huomattavasti.
Tuollainen 5 asteen hystereesi on ihan sopiva silloin

Jos anturi on varaajassa liian ylhäällä niin saattaa tulla sellaista haittapuolta että varaaja jäähtyy liikaa ennenkuin kompressori käynnistyy.Kokeilemalla varmaan löytyy oikea paikka.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa maakuth

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Vs: Runsaat käynnistyskerrat
« Vastaus #2 : 15.12.14 - klo:14:33 »
Kiitos vinkistä! En ole vielä keksinyt, miten varaajan kotelon saisi auki. Uskaltaisiko tuota simuloida kyseisen anturin kalibrointiarvoa nostamalla?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Runsaat käynnistyskerrat
« Vastaus #3 : 15.12.14 - klo:14:59 »
Lainaus
Uskaltaisiko tuota simuloida kyseisen anturin kalibrointiarvoa nostamalla?

Jos kompressorin käynnistys/pysäytys lämpötilaero (hystereesi) on säädettävissä niin sitä kannattaisi kokeilla suurentaa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

justus01

  • Vieras
Vs: Runsaat käynnistyskerrat
« Vastaus #4 : 15.12.14 - klo:19:40 »
Mikähän kyseisen kompuran malli on? ZR? ZH?

Poissa maakuth

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Vs: Runsaat käynnistyskerrat
« Vastaus #5 : 16.12.14 - klo:10:13 »
Kyseessä on Copeland Scroll ZH26K4E-TFD-524. Hystereesiarvoa ei suoraan voi muuttaa, mutta lämpöanturien kalibrointiarvojen kauttahan se onnistunee epäsuorasti.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Runsaat käynnistyskerrat
« Vastaus #6 : 16.12.14 - klo:10:19 »
Kyseessä on Copeland Scroll ZH26K4E-TFD-524.
Oon myynyt tonnilla noita kompuroita. Vaihtotyö on puolen päivän homma. Paljonko itse maksoit?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa maakuth

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Vs: Runsaat käynnistyskerrat
« Vastaus #7 : 16.12.14 - klo:11:09 »
Samoissa luokissa mennään. Vaihtotyö sinänsä oli kohtuuhintainen, kustannuksia aiheuttivat kaikki ne aiemmat asentajat jotka laskuttivat kilometrikorvauksia ja tunteja saamatta mitään aikaiseksi. Ja tietysti sähkö joka välillä meni vastuksiin kun kompura ei ollut vuoteen toiminnassa.