Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käyttövesi loppuu kesken  (Luettu 8541 kertaa)

Poissa Nokkasiili79

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Käyttövesi loppuu kesken
« : 08.11.14 - klo:11:54 »
Hei,

Lattialämmitys on saatu suht hyvin pelaamaan ja talossa on sopivan lämmintä. Mutta meillä kaksi suihkua kylppärissä ja lämmin vesi loppuu noin 10 minuutissa, vaikka olisi ollut luxus asetus päällä parikin tuntia. Olen nostanut myös normaaliasetuksen lämpötiloja ja luxuksen lämpötiloja jo reippaasti alarajan 50 C ja yläraja 60 C, mutta sama homma. Eli ei pysty millään viemään edes perheen saunailtaa loppuun, kun on aina lämmin vesi loppu. Pummpuna F1245-8kw, eli sisäisellä varaajalla.

Onko antaa neuvoja mitä asetuksissa voisi olla pielessä? Lattiapiiri/ lämminvesiasetuksen käyntiajat oli 20/20min, nyt muutin eilen 20/50 min, jospa se auttaisi.

Käytiin kaverillakin saunomassa ja hänellä 7kw:n pumppu (omani 8kw), mutta eri merkinen myös sisäisellä varaajalla, eikä siellä vesi vaan loppunut kesken, vaikka tuplasuihkut.

Nyt myös arvelluttaa meneekö sähköä jatkossa turhan paljon ja turhaan, jos vastuksilla joudutaan jatkuvasti ylläpitämään varaajan lämpöä turhankin ylhäällä.



Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Käyttövesi loppuu kesken
« Vastaus #1 : 08.11.14 - klo:12:36 »
Hei,

Lattialämmitys on saatu suht hyvin pelaamaan ja talossa on sopivan lämmintä. Mutta meillä kaksi suihkua kylppärissä ja lämmin vesi loppuu noin 10 minuutissa, vaikka olisi ollut luxus asetus päällä parikin tuntia. Olen nostanut myös normaaliasetuksen lämpötiloja ja luxuksen lämpötiloja jo reippaasti alarajan 50 C ja yläraja 60 C, mutta sama homma. Eli ei pysty millään viemään edes perheen saunailtaa loppuun, kun on aina lämmin vesi loppu. Pummpuna F1245-8kw, eli sisäisellä varaajalla.

Onko antaa neuvoja mitä asetuksissa voisi olla pielessä? Lattiapiiri/ lämminvesiasetuksen käyntiajat oli 20/20min, nyt muutin eilen 20/50 min, jospa se auttaisi.

Käytiin kaverillakin saunomassa ja hänellä 7kw:n pumppu (omani 8kw), mutta eri merkinen myös sisäisellä varaajalla, eikä siellä vesi vaan loppunut kesken, vaikka tuplasuihkut.

Nyt myös arvelluttaa meneekö sähköä jatkossa turhan paljon ja turhaan, jos vastuksilla joudutaan jatkuvasti ylläpitämään varaajan lämpöä turhankin ylhäällä.
Voi olla että on reippaat suihkuttelut, mutta jos kaverin vastaava antaa enemmän vai onko se tarkalleen vastaava?
Onko kaverilla esilämmitystä puskurissa vai onko hänkin suoraan lattiaan lämmittävä, ja kaverin pumppu oli merkiltään/tyypiltään mikä?
Onko ne sinun varaajan todelliset lämmöt pyyntien mukaiset, voihan siinä olla vika vikaa vikaakin?



Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesi loppuu kesken
« Vastaus #2 : 08.11.14 - klo:13:18 »
Lainaus
Mutta meillä kaksi suihkua kylppärissä ja lämmin vesi loppuu noin 10 minuutissa,
Mittaa nyt aluksi, että paljonko niistä suihkuista tulee vettä sekä lämpötila ja laske mikä on vesimäärä 10 minuutissa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Käyttövesi loppuu kesken
« Vastaus #3 : 08.11.14 - klo:13:34 »
Laita myös loggaus päälle (esim. 1 min välein), niin näkee mitä koneen kannalta tapahtuu ja lämpötiloja.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesi loppuu kesken
« Vastaus #4 : 09.11.14 - klo:05:17 »
Usein maalämpöpumppujen integroidusta varaajasta irtoaa yleensä 240l ~38 asteista vettä.

Esim tuollaisen Hans Grohen Raindancet mitkä itselläkin on kuluttuvat 15l/min. Jos namikat kahdessa suihkussa on kaakossa tulee silloin lämmintä vettä noin 8min ajan.



Vielä jos verkostossa on kovapaine sekä itsellä mieltymys on lämpöiseen veteen niin äkkiähän tuon tyhjäksi saa. Olen itsekin onnistunut tuossa yksin monta kertaa.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Bruno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 83
    • Brunon kotisivu
Vs: Käyttövesi loppuu kesken
« Vastaus #5 : 09.11.14 - klo:10:00 »
Meillä on ollut muutaman vuoden käytössä Nibe 1245 / 8 kW ilman erillistä varaajaa. Keskimäärin neljällä samanaikaisella saunojalla lämmin käyttövesi ei ole kertaakaan loppunut kesken ja luxuskin on ollut päällä vain kerran testausmielessä.

Pistä prioriteettiasetus siten, että käyttöveden teko on reilusti ykkönen (käyttöveden minuutit saunomisaikaa suuremmaksi, lämmityksen minuutit minimiin). Uskon, että toimii.
Nibe F1245 - 8 kW - 150 m - 240 m2 - Pirkanmaa

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Käyttövesi loppuu kesken
« Vastaus #6 : 09.11.14 - klo:21:12 »
Heitän yhden vihjeen. Jos sinulla sekoitusventtiili (vaikka Oras 4200 http://www.oras.com/fi/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=4200), niin sen mäntä saattaa olla jumissa. Tällöin sen termostaattiominaisuus ei toimi. Itselläni tuo mäntä jäi jumiin aina legionella korotuksen jälkeen ja muutaman kuukauden kylkeen kopauttelun jälkeen se jäi totaalisesti jumiin sille 'kylmälle' puolelle.
Vaan ei taida olla jumissa jos katkaisulämpötilan (60) noston jälkeenkään ei riitä 10mins enempää.
Yksi voisi olla jumiutunut vaihtoventtiili, joka vuotaa varaajan energia taloon.

Minulla start 40C ja stop 45C (normaali). Tuolla saa kaksi tyttöä varaajan tyhjäksi noin 20min jatkuva valutuksen jälkeen. Eli 4 ihmistä käy kyllä kerralla suihkussa.

Jotain outoa tai melko lotraavat ja kuumat käyttötottumukset.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Käyttövesi loppuu kesken
« Vastaus #7 : 10.11.14 - klo:18:30 »
Loggausta kehiin vaan  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä