jos virtaus olisi alphan taulukossa 1.14 kuutioo tunnissa, ei pitäis minkään ahdistaa ja lämpenemä on tuon 8 astetta
Jos lauhduttimen virtaus on 1,140m3/h ja lämpö nousee siinä 8 astetta niin lauhduttimesta tehoa tulee 10,61kw
Jos ottoteho on 3,5kw niin näillä lukemilla COP olisi 3.
Jos laitat lauhuttimelta lähtevään putkeen esim Pollucom Qn2,5 energiamittarin niin siitä näkee antotehon suoraan kilowatteina...ja paljon muuta.
Ebaysta noita saa ajoittain 20-30 eurolla
jos suurentaa pumppua niin voi tulla paremmaksikin.
Ainakin nykyisissä lämpöpumpuissa pyritään lauhduttimen dt pitämään 3-5 asteen tienoilla joten saattaisi hyötysuhde hiukan nousta mutta eihän tuo nytkään huono ole jos lauhduttimelta tosiaan lähtee 50 asteinen vesi
Liitteessä veden lämmityksen laskukaava Excel versiona