Sinähän haasteen heitit

Seuraavat tekisin (manuaaliin joutunet tarttumaan ja opettelemaan hiukan valikoissa toimimista) :
- varmista että uusin softaa (R5**) on koneessa
- tarkasta että pumput on automatiikalla
- talon lämmitysjärjestelmä on valittu valikossa oikein
- asteminuutit on 120 (jos lattialämmitys)
- käynnistysero kompressorit arvo on 4C
Laittaisin myös loggauksen päälle (1 min välein) ja katsoisin Bruno-excel taulukolla, että kaikki on kunnossa.
Lokit tulee automaattisesti vuorokauden mittaisiksi ja se on passeli tarkastelujakso.
Pidempiaikaista seurantaa varten ottasin silloin tällöin muistiin koneen käynnistysten määrän, lämmitystunnit, käyttövesitunnit ja lisäyksen määrän.
Jos koneella on oma kWh - mittari, niin sen tai talon mittarin lukeman.
Suosittelen myös muutospäiväkirjaa, johon muutettu asia, vanha arvo ja uusi arvo. Erkkikään ei muutaman kuukauden kuluttua muista mitä tuli tehtyä ja miksi.
On tässä maailmassa tärkeämpiäkin muisteltavia asioita, kuin maalämpökoneen optimointi ja asetukset

Yllä mainittu asteminuutit on hyvä hakea talo- ja "heimo"kohtaiseen sopivaan arvoon, samoin kuin lämpökäyrä ja lämpötila.
Asteminuutit on laskennallinen suure, jolla ohjataan koneen käymistä.
Tavallinen Nibe on on/off pumppu ja kun se käy niin se käy täysillä ja asteminuutit ohjaa.
Foorumilta löydät aiheesta hyviä kuvauksia.
On tietysti toinenkin vaihtoehto...... Luotat että putkari/asentaja on tehnyt hommansa hyvin ja pelkästään nautit edullisesta maalämmöstä.