Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: GP 1 Lämpöjohtopumppu  (Luettu 3811 kertaa)

Poissa torakka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
GP 1 Lämpöjohtopumppu
« : 25.10.14 - klo:08:46 »
Hei,
Nyt tuli häiriö lämmönjohtopumppuun GP1,lakkasi pyörimästä ja patterit ei lämpene.
Ei lähde ruuvimeisselillä avittaen,pyörii kyllä meisselillä.Kone F1245 ja ollut käytössä 4v.
Olisiko tälläisen vian kokeneita joilta pyytäisin vinkkiä?

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: GP 1 Lämpöjohtopumppu
« Vastaus #1 : 25.10.14 - klo:16:42 »
Äkkiseltään tulis mieleen, että moottorisuoja/autom.varoke lauennut laitteen sisältä.
Tämä näin sillä ehdolla , että laite muuten toimii.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: GP 1 Lämpöjohtopumppu
« Vastaus #2 : 25.10.14 - klo:18:55 »
Tuohan on nykyään kiertopumppujen kestoikä. Paljonko maksaa vastaava?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa torakka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: GP 1 Lämpöjohtopumppu
« Vastaus #3 : 26.10.14 - klo:17:31 »
Pumppu toimii kun otti automatiikkaa ohjaavan johdon irti,nyt pyörii täysillä.Vika kait lie ohjainkortissa

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: GP 1 Lämpöjohtopumppu
« Vastaus #4 : 26.10.14 - klo:18:09 »
Tuohan on nykyään kiertopumppujen kestoikä. Paljonko maksaa vastaava?

Kaverilla narahti Viessmannista lj-pumppu Wilo stratos tec rs myös jumiin kun mlp oli ollut alle vuoden käytössä. Onneton käyttöikä oli tuolla pumpulla.

Katsoin huvikseen mikä pumppu tässä nibessä on ja se näyttäisi olevan Magna Ego 25-70 tai Grundfos UPM 25-70-180. Niben varaosakatalogia tarjoaa ensimmäistä ja tämä dokkari jälkimmäistä http://www.weberenergie.ch/fileadmin/files/dokumente/weberenergie/waermepumpen/techn_doku_waermepumpen.pdf Taitavat olla käytännössä aivan sama pumppu.

Mahtaakohan sitten olla että noita lyhyen elinijän omaavia pumppuja löytyy ainakin Wilon valikoimista?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa torakka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: GP 1 Lämpöjohtopumppu
« Vastaus #5 : 02.11.14 - klo:10:09 »
Vika ei olut kiertovesipumpussa vaan sitä ohjaavassa pohjakortissa .Nyt kortti on vaihdettu ja pumppu toimii