Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 10kw  (Luettu 9534 kertaa)

Poissa KoteloNorsu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 10kw
« : 12.10.14 - klo:13:54 »
Terve,

Olen viellä hieman hakemassa asetuksia lämpöpumpulle. Nyt talossa on huomattavasti lämpimämpi mitä haluaisin, 24-25astetta. Pienin salittu menolämpötila tulisi olla n. 30+ astetta, että suihkutilojen vesikiertoinen lattialämmitys kuivaisikin jotain. Ongelmana se että jos haluan plussakeleillä huonelämpötilaksi 21-22astetta, se ei ole mahdollista uhraamatta lattialämmityksen tehoa. Vai onko? Käyrä antaa nollakeleilläkin tuon 30 asteisen veden, joka on ilmeisesti liian lämmintä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #1 : 13.10.14 - klo:07:26 »
Onko termostaatteja asennettu ? Jos on, niin säätöä....
Onko mahdollista pienentää lämmitysveden virtausta muissa lattioissa ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Temppes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #2 : 18.10.14 - klo:22:38 »
Sama ongelma oli minullakin. Kesää varten asennutin sulkuventtiilin koko patterijärjestelmään. Tällöin lämmintä vettä menee pelkästään märkätilojen lattiaan. Nyt kelien viilentyessä lattiakierron termostaatit (ja ECS40) hoitaa märkätilojen oikean lämmön.
Rintamamiestalo -54 + Nibe F1245 10kw, UKV 100, ECS40, 220m kaivo

Poissa ilse

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #3 : 20.10.14 - klo:18:12 »
Onnistuisiko vielä jakaa koteat tilat omalle säätöpiirille, jolloin asumisviihtyvyys ja kosteiden tilojen kuivaus toteutuu. Tämmöiset asiat olisi hyvä lämpöpumpun myyjän tuoda esiin jo kaupantekovaiheessa niin ei tarvitsisi muutella jälkeenpäin.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #4 : 21.10.14 - klo:08:22 »
Meillä on asuintalo kahdella jakotukilla. Kosteat tilat (+ pari muuta huonetta) toisen takana ja loput tilat toisen takana. Laitan tämän kuivan tilan jakotukilta sulun kiinni kesäisin. Sitten kun alkaa viiletä eikä jaksa poltella takkaa, niin nappaan sulun auki. Päivässä kahdessa alkaa laatta olla lämmin :)

Poissa KoteloNorsu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #5 : 02.06.15 - klo:13:55 »
Oli valmiina myös sulut patterien menolla ja tuolle, räpsäsin molemmat kiinni ja säädin kiertovesipumpun minimille. Pienin menolämpötila asetettu 27, eihän muuta huomioitavaa ole?

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #6 : 02.06.15 - klo:14:25 »
Ite en ainakaan ole mitään muuta tehny. Mulla kiertovesi on automaattisella nopeudella, niin se menee miten menee. Mulla menee autotallin ja varastonkin lattiakierto kesäksi kiinni, joten nyt pöyritellään aika pientä määrää näin kesällä lattiassa. Khh, vhh, wc, ph + sauna. Täällä minimi menovesi tais olla 24 tai 25. Se on vielä jalalle pesuhuoneessa mukava.

Poissa KoteloNorsu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #7 : 04.06.15 - klo:22:25 »
Selkeä homma, katsotaan miten pelittelee nyt. Miten koneista saa muuten logia irti, tarviiko siihen jonkun spesiaali softan vai miten?

Paikalla tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #8 : 05.06.15 - klo:07:49 »
Selkeä homma, katsotaan miten pelittelee nyt. Miten koneista saa muuten logia irti, tarviiko siihen jonkun spesiaali softan vai miten?

USB-tikku kiinni näyttöpaneelin painikkeiden alla olevan muovilätkän takana olevaan liitäntään ja näytölle ilmestyvästä valikosta logitus päälle. Oletuksena taitaa kirjata 2 sekunnin välein, 30-60 riittänee niin tiedostot pysyy maltillisemman kokoisena. Onhan uusin firmis automaattisesti säätyvine kiertopumppuineen?

Tui logitus pitää sitten valikosta muistaa keskeyttää ennenkuin nykäisee tikun irti, muuten ei välttämättä tallennu. Pumppu tallentaa tietoa logiin päivä kerrallaan, analysointiin löytyy sitten ohjeita noista muista ketjuista.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #9 : 05.06.15 - klo:08:59 »
Minuutin välein lokitus on passeli.
Siitä muodostuva vuorokausitiedosto "mahtuu" pakkaamatta foorumiviestin liitteeksi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Yappe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #10 : 09.06.15 - klo:20:45 »
Miten tuo toimii jos pistää patterilinjat kiinni ja vesi vain kiertää kylpyhuoneen lattiassa niin käytössä on niin pieni vesimäärä että käynnistyksiä tulee enemmän. Vai olenko ihan hukassa?  ::)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #11 : 09.06.15 - klo:21:59 »
Miten tuo toimii jos pistää patterilinjat kiinni ja vesi vain kiertää kylpyhuoneen lattiassa niin käytössä on niin pieni vesimäärä että käynnistyksiä tulee enemmän.
Käynnistyksiä tulee enemmän, mutta suurempi ongelma tulee siitä, että pieneen lattia-alaan "mahtuu" liian vähän lämpöä.
Pumppu tuottaa enemmän lämpöenergiaa, kuin sitä saadaan siirtymään pieneen lattiaan.
Lämpöpumpun lauhdutin ei jäähdy tarpeeksi.

Kun lauhdutin tulee liian kuumaksi, ei kuumakaasu jäähdy.
Kun kaasu ei jäähdy tarpeeksi, nousee kaasun paine liian korkeaksi;
kompressorin ulostulopuolen pressostaattikytkin tekee hätäkatkaisun kompressorin käynnille.

Jonkin ajan kuluttua pumpun ohjaustietokone käynnistää kompressorin uudelleen
ja taasen tapahtuu sama;
vastapaine nousee liian suureksi ja jälleen tulee hätäkatkaisu.

Tätä menoa kompressorin elinkaari lyhenee kovasti.
Asiaa voidaan auttaa tarpeeksi suurella kiertoveden varaajasäiliöllä.

Poissa Yappe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #12 : 09.06.15 - klo:22:27 »
Eli jos halva säästää pumpa niin asteminuutteja kannattaa säätää aika korkealle siinävaiheessa kun laittaa patterilinjat kiinni..?

Poissa KoteloNorsu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 10kw
« Vastaus #13 : 22.06.15 - klo:23:21 »
Nyt vesi kiertää normaalisti pattereissa, sulut vaikutti vain 'vanhaan puoleen' talosta. Päälinjasta lähtee neljä eri vetoa kun systeemiä ja taloa on laajennettu/muokattu. Kv pumppukin oli alpha l, eli karvalakkimalli, joka ei säädä itse mitään. Pitää lisätä sulut linjan alkuun ja vaihtaa pumppu. 1v vanha pumppu olisi ollut se joka säätää itse, mutta asennuksessa oli laitettu se köyhä versio. Ulkoinen varaaja on 200l joten se poistaa tuon yllämainitun hätäkatkaisun?