Miten tuo toimii jos pistää patterilinjat kiinni ja vesi vain kiertää kylpyhuoneen lattiassa niin käytössä on niin pieni vesimäärä että käynnistyksiä tulee enemmän.
Käynnistyksiä tulee enemmän, mutta suurempi ongelma tulee siitä, että pieneen lattia-alaan "mahtuu" liian vähän lämpöä.
Pumppu tuottaa enemmän lämpöenergiaa, kuin sitä saadaan siirtymään pieneen lattiaan.
Lämpöpumpun lauhdutin ei jäähdy tarpeeksi.
Kun lauhdutin tulee liian kuumaksi, ei kuumakaasu jäähdy.
Kun kaasu ei jäähdy tarpeeksi, nousee kaasun paine liian korkeaksi;
kompressorin ulostulopuolen pressostaattikytkin tekee hätäkatkaisun kompressorin käynnille.
Jonkin ajan kuluttua pumpun ohjaustietokone käynnistää kompressorin uudelleen
ja taasen tapahtuu sama;
vastapaine nousee liian suureksi ja jälleen tulee hätäkatkaisu.
Tätä menoa kompressorin elinkaari lyhenee kovasti.
Asiaa voidaan auttaa tarpeeksi suurella kiertoveden varaajasäiliöllä.