Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun  (Luettu 6645 kertaa)

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun
« : 15.09.14 - klo:09:27 »
Rupesin tässä pohtimaan, että miten olisi järkeväintä kytkeä puhallinkonvektori SH pumppuun, kytken sen lattiapiiriin, koska haluan puhallella sillä lämmintä suihkutilaan myös kesällä (tuolloin petterikierto on luonnollisesti pysäytettynä).

Konvektori on tämä:

http://www.kodinrakennus.com/products/IL91/IL9160/KK2281370

Tossa täytyy käyttää kolmitieventtiiliä, jotta laite pystyy itsenäisesti säätämään tilan lämpötilaa. Ja tuo kolmitieventtiilin kytkentä mietityttää, ensin ajateltuna homma on helppo:

venttiilin otto liitäntä kiinni lattialämmityksen menojakotukkiin ja venttiilin paluupuoli lattialämmityksen paluu tukkiin ja se säätyvä liitäntä konvektorille ja konvektorin paluu myös siihen lattialämmityksen paluutukkiin, tuossa on vain se ongelma, että tuo muodostaa oikosulun lattialämmityspiirille, ja kun tuo kolmitieventtiili sulkeutuu, virtaa menovesi suoraan paluupuolelle ja varaaja sekottuu turhaan... Toinen

Toinen vaihtoehto olisi se, että käyttäisi tuota kolmitieventtiiliä vain kuristimena menon ja paluun välissä, säätö ei ehkä ole ihan yhtä hyvä, mutta ainakaan varaaja ei sekaannu :D

Muita järkeviä kytkentävaihtoehtoja?



 
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun
« Vastaus #1 : 15.09.14 - klo:10:36 »
Parhaan tuloksen saisit, kun liittäisit puhallinpatterille tulevan syötön suoraan SH:n tankin puoliväliin, ennen sekoittajaa.
Annat sitten TECHNIBEL´in itse säätää omalla venttiilillään lämpötilan sopivaksi.
Tässä voi toki tulla sellainen ongelma, että SH:n säiliöltä ei saa kohtuu helposti vedettyä tuota syöttölinjaa.
Jos lämmitysverkon kiertopumppu on paluulinjassa, niin TEC´ltä tuleva paluujohto liitetään ennen kiertopumppua, muutoin tarvitaan yksi kiertopumppu lisää.

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun
« Vastaus #2 : 15.09.14 - klo:12:11 »
Parhaan tuloksen saisit, kun liittäisit puhallinpatterille tulevan syötön suoraan SH:n tankin puoliväliin, ennen sekoittajaa.
Annat sitten TECHNIBEL´in itse säätää omalla venttiilillään lämpötilan sopivaksi.

Mitä etua tosta olisi? Saahan se sen säädettyä sopivaksi, vaikka olisikin lattiapiirin suhuntin jälkeen!? Vaihtelut on aika hitaita kuitenkin...

Tässä voi toki tulla sellainen ongelma, että SH:n säiliöltä ei saa kohtuu helposti vedettyä tuota syöttölinjaa.
Jos lämmitysverkon kiertopumppu on paluulinjassa, niin TEC´ltä tuleva paluujohto liitetään ennen kiertopumppua, muutoin tarvitaan yksi kiertopumppu lisää.

Pumput on lähdöpuolella, heti SH:n säätämien nelitieventtiilien jälkeen.

-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun
« Vastaus #3 : 15.09.14 - klo:16:11 »
Miksikö? Lattialämmityspiirin lämpötila on turhan alhainen.!
Se kiertopumppu onkin sitten jo toinen juttu!

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun
« Vastaus #4 : 16.09.14 - klo:07:34 »
Miksikö? Lattialämmityspiirin lämpötila on turhan alhainen.!
Se kiertopumppu onkin sitten jo toinen juttu!

Ennen maalämpöä mulla oli kaikki kaksi lattiaa (pieni vessa ja kellarikerroksen KHH)  samassa kierrossa patteriverkon kanssa, kiertoa kuristettiin termostaattisella patteriventtiilillä ja homma toimi kuin junan vessa.

Nyt maalämpöaikana mulla lattioissa kiertää jokseenkin saman lämpöinen vesi kun pattereissakin, vaikka käytössä onkin kaksi eri piiriä!

Lisää perusteita?

-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun
« Vastaus #5 : 16.09.14 - klo:10:25 »
Lainaus
Miksikö? Lattialämmityspiirin lämpötila on turhan alhainen.

Jos puhallinkonvektorin kennossa kiertävän veden lämpötila on liian matala niin konvektorin puhallusilman lämpötila on vielä matalampi.
Meillä kennon kiertoveden minimilämpötila on 30C ja sillä kennon puhallusilman lämpö on 25C.Kokeilin matalammilla lämpötiloilla mutta puhallusilmavirtaus alkoi tuntua epämukavalta,sellainen viileä vedon tunne.

Mä laitoin kennon paluuputkeen on/off termostaatin joka pysäyttää puhallinmoottorin jos/kun kiertoveden lämpö laskee alle 30C.

Kennossa kiertää samanlämpöinen vesi kuin patteriverkossa Ouman EH-80 säätämänä ja tuollainen 30 asteen kiertoveden lämpö saavutetaan meillä kun ulkolämpö on nollan paikkeilla.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun
« Vastaus #6 : 16.09.14 - klo:11:50 »
Tää tulee suihkuhuoneeseen, eli tilassa ei sinänsä oleskella... Toi lattiapiiriin kytkeminen houkuttelee siksi, että sillon voin kesällä pitää vain tuota konvektoria päällä (ja halutessani lattioissa mukavuuslämpöä, tai sitten sulkea nekin, niinkuin tänä kesänä), ja sitäkin ajastimella niin, että se puhaltelee vaikka pari tuntia suihkun jälkeen. Hatusta veikkaisin, että kun lämmitystarvetta on, se lattiapiirinkin vesi on vähintään 30 asteista, käyrät on muistaakseni samat molemmissa piireissä, ja kovilla pakkasilla 45 asteinen vesi on riittänyt koko muuhun taloon, mutta tuossa suihkutilassa oleva yksilevynen rättipatteri ei vaan riitä... sen kaveriksi nyt sitten tuo konvektori jeesaamaan ja kuivattamaan tilaa... Vielä ei ole minkäänlaista lämmitystä tarv1ttu tänä syksynä...

Voi hyvää päivää, jo on sensuuri mallillaan, kun pitää ihan normaali suomenkielen sana kirjottaa ykkösellä, ettei sensuuri iske :D
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun
« Vastaus #7 : 21.09.14 - klo:22:08 »
Puhallinkonvektorin asentaminen suihkuhuoneeseen kuulostaa lievästi erikoiselta.

Noiden vehkeiden sähköinen kotelointiluokka on IP20. Pitää ainakin ottaa huomioon myös sähköturvallisuusmääräykset, jotka rajoittaa paikkaa, mihin sen voisi suihkuhuoneessa asentaa (riippuu huoneen muodosta ja suihkujen sijainnista).

Täydennän vielä, että jos suihkuhuone on saunan löylyhuoneen vieressä, niin ei taida olla lainkaan sallittua käyttää IP20-laitetta (vaaditaan IP X1 vähintään).
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: Puhallinkonvektorin kytkentä SH pumppuun
« Vastaus #8 : 22.09.14 - klo:12:39 »
Puhallinkonvektorin asentaminen suihkuhuoneeseen kuulostaa lievästi erikoiselta.

No ideanahan tuo on hyvä, jos ei ole lattialämmitystä, kuivuu lattiat huomattavasti nopeammin, ja tilan pystyy lämmittämään huomattavasti nopeammin, kuin patterilla.

Noiden vehkeiden sähköinen kotelointiluokka on IP20. Pitää ainakin ottaa huomioon myös sähköturvallisuusmääräykset, jotka rajoittaa paikkaa, mihin sen voisi suihkuhuoneessa asentaa (riippuu huoneen muodosta ja suihkujen sijainnista).

Täydennän vielä, että jos suihkuhuone on saunan löylyhuoneen vieressä, niin ei taida olla lainkaan sallittua käyttää IP20-laitetta (vaaditaan IP X1 vähintään).

Joo, näköjään pitäisi olla vähintään se IP21... tuo konvektori on 5m päässä suihkusta ja 3m päässä löylyhuoneen ovesta, ei siellä nyt sentään vesi katosta tipu...  Ennen tuo IP20 on tainnu riittää!?



-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW