Tuli sitten vaihdettua taloa ja entisestä Nibe-käyttäjästä tuli Lämpöässä käyttäjä. Katselin tuossa entisen omistajan kirjanpitoa pumpun sähkönkulutuksesta(oma mittari pumpulle) ja keskimäärin mennyt 12000 kwh/vuosi. Tki sen verran sanottava talosta että 280m2 ja poreamme löytyy. Miltä tuo kulutus pumpulle kuulostaa?
Sitten niitä asetuksia; Eli mun mielestä säädöt on ihan tehdassäädöissä.

L1     -20=32c
           0=27c
        +20=21c

L2     -20=30c
           0=27c
        +20=24c


yöalennus L1, L2 0
minimiraja L1, L2 15
maksimiraja L1, L2 45
syyskuivaus  L1 1 ja L2 2
varaajaylämin L1, L2 55
varaajaalamin L1, L2 45
ventkesäsulk 20
sähkövyläero L1, L2 10

varaaja-yläero 6
varaaja-alaero 6

Pumppu siis Lämpöässä V15, 203GT, versio 3.00, vuosimalli 2008 ja löytyy GSM Web option.
Mistäs aletaan muuttamaan? :)
Nibe F1245-6, 180m kaivo, patterilämmitys.
Oulu, vm 1980, 115m2

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Jälleen V15 säätöjä
« Vastaus #1 : 13.09.14 - klo:01:14 »
Lainaus
L1     -20=32c
           0=27c
        +20=21c

Lattialämmityksen lämpökäyrä,varsin hyvä.


Lainaus
L2     -20=30c
           0=27c
        +20=24c

Märkätilojen lattialämmityskäyrä,myös ihan hyvä


Lainaus
varaajaylämin L1, L2 55
varaajaalamin L1, L2 45

Nuo on korkeahkot,ehkä poreammeen suuremman kuuman veden kulutuksen takia asetukset on noin korkeat?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Jälleen V15 säätöjä
« Vastaus #2 : 13.09.14 - klo:10:25 »
Tuli sitten vaihdettua taloa ja entisestä Nibe-käyttäjästä tuli Lämpöässä käyttäjä. Katselin tuossa entisen omistajan kirjanpitoa pumpun sähkönkulutuksesta(oma mittari pumpulle) ja keskimäärin mennyt 12000 kwh/vuosi. Tki sen verran sanottava talosta että 280m2 ja poreamme löytyy. Miltä tuo kulutus pumpulle kuulostaa?
Sitten niitä asetuksia; Eli mun mielestä säädöt on ihan tehdassäädöissä.

L1     -20=32c
           0=27c
        +20=21c

L2     -20=30c
           0=27c
        +20=24c


yöalennus L1, L2 0
minimiraja L1, L2 15
maksimiraja L1, L2 45
syyskuivaus  L1 1 ja L2 2
varaajaylämin L1, L2 55
varaajaalamin L1, L2 45
ventkesäsulk 20
sähkövyläero L1, L2 10

varaaja-yläero 6
varaaja-alaero 6

Pumppu siis Lämpöässä V15, 203GT, versio 3.00, vuosimalli 2008 ja löytyy GSM Web option.
Mistäs aletaan muuttamaan? :)


Säädöt ovat todellakin tehdas arvoissa.


Minä nostaisin ala_eroa arvoon 8. Kävisi sitten kun siirrytään lämmityskaudelle niin vähän pidempään mikäli pumpun saa käymään ala_min mukaan, se ei Lässän tapauksessa ole aina ihan itsestään selvää.


Seuraavaksi ala_min arvoa alemmaksi. Parastahan olisi jos tuon voisi laskea arvoon 30. Sitten ylä_min arvoa alemmaksi, nythän tuo pumppusi starttaa kun ylävaraajassa on vähintään 52 astetta, eli minun mielestäni turhan aikaisin.


Perus periaatehan on, että nuo yla ja ala_min arvot ovat niin pienet kuin mahdollista. Tätä määrää lähinnä se, kuinka paljon sitä lämmintä vettä tarvitaan, lämmityksen suhteen tuo toimii kyllä ala_min 30 arvolla tuolla sinun lämmityskäyrällä.


Rohkeasti vain laskemaan arvoja, jos ei riitä lämmin vesi, niin arvoja voi aina muuttaa takaisin :). Tuo poreamme tässä varmaan tulee olemaan se määräävä tekijä, jos sitä lähdetään täyttämään arvojen ollessa pieniä niin saattaa olla että ei täyty lämpimällä kokonaan. Trendin virittäminen käyttöön auttaisi säätämisessä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Jallu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
Vs: Jälleen V15 säätöjä
« Vastaus #3 : 16.09.14 - klo:07:48 »
Pitää viritellä tuo trendi lähiaikoina käyttöön. Nyt kuitenkin tehty pieniä muutoksia alkuun eli laskettu alamin ja ylämin alemmas.
Nibe F1245-6, 180m kaivo, patterilämmitys.
Oulu, vm 1980, 115m2

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Jälleen V15 säätöjä
« Vastaus #4 : 16.09.14 - klo:10:34 »
Pitää viritellä tuo trendi lähiaikoina käyttöön. Nyt kuitenkin tehty pieniä muutoksia alkuun eli laskettu alamin ja ylämin alemmas.

Sulla lienee uudempi V-malli, mutta TREND:n lisäksi saattaa Opation modauksesta olla hyötyä.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg