Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: NIBE F1245 melutaso  (Luettu 4218 kertaa)

Poissa El_Ucca

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
NIBE F1245 melutaso
« : 08.09.14 - klo:11:45 »
Uskaltaisitteko asentaa NIBE F1245 10kw pumpun makuuhuoneen vastaiselle seinälle?

Olen ymmärtänyt että pumppu on todella hiljainen, mutta myyjä ei silti suosittele sitä asennettavaksi kyseiseen paikkaan.

Nyt paikassa todella äänekäs NIBE PILP 410P, jonka olen saanut äänieristettyä hyvinkin hiljaiseksi. Sitä ei kuule makuuhuoneeseen lainkaan.

Tuo äänieristys ei kuitenkaan tietenkään auta jos maalämpöpumpun kompura pitääkin hyvin matalaa ääntä, joka menee kaikkien eristyksien läpi.


justus01

  • Vieras
Vs: NIBE F1245 melutaso
« Vastaus #1 : 08.09.14 - klo:15:50 »
Olen ymmärtänyt että pumppu on todella hiljainen, mutta myyjä ei silti suosittele sitä asennettavaksi kyseiseen paikkaan.

Tuo meluherkkyys kovin yksilöllistä...

Laitevalmistajien ja -myyjin pitää (pitäisi) tietysti lähteä siitä ajatuksesta, ettää kaikki määräykset, asetukset ja suositukset täyttyy. Jos MLP on makuuhuoneen seinän takana valmistamassa asetuksien/määräyksien/suosituksien mukaista käyttövettä, niin makuuhuoneessa voi joissakin tapauksissa ylittyä asetuksien/määräyksien/suosittuksien mukaiset desibeliluvut ylittyä.

Oma mielipiteeni:
Jos väliseinä on normaali villoitettu kipsilevyseinä niin mielestäni pumpun voi ihan hyvin laittaa sen taakse. Pumppua ei kutenkaan kannata asentaan aivain nurkkaa eikä aivan seinää vasten (mikäli mahdollista välttää). Samoin putket kannattaa kannakoida mieluummin johonkin muualle kuin tuohon väliseinään.

HUOM. Kaikki asetukset ja määräykset eivät tällä asennuksella välttämättä täyty ja melutaso saattaa olla joidenkin ihmisten mielestä häiritsevä :)

Poissa isotalo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245 melutaso
« Vastaus #2 : 08.09.14 - klo:18:24 »
Onko olemassa mitään faktatietoa Niben äänitasosta? Olen yrittänyt etsiä dokumenteista desibeli-arvoja, mutta turhaan. Tietääkö joku Niben desibelejä?
Nibe F1245-10, kaivo 210m, UKV 300l 2-, 3-, 4- tai 5-tiekytkennällä. 220m2+20m2, joista lattialämmitys 40m2 ja lopuissa patterit. 1-tasossa. Oljyä meni 3800l/v

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: NIBE F1245 melutaso
« Vastaus #3 : 08.09.14 - klo:19:25 »
F1145 manuaalin mukaan 43dB 0/35 moodissa.
Luulisi F1245 olevan sama.

Lähde asentajan käsikirja.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)