Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vs: YLEISTIETOUTTA MAALÄMMÖSTÄ  (Luettu 5216 kertaa)

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: YLEISTIETOUTTA MAALÄMMÖSTÄ
« : 22.08.14 - klo:22:52 »
Erittäin hyvä tiivistys, otsikoksi sopisi lämpöpumput pähkinänkuoressa.

Pari kommenttia noihin maalämpöpumppujen mitoituksiin:

Osatehomitoitettu lämpöpumppu jaksaa lämmittää taloa kohtuullisilla pakkassäillä. Kovimmilla pakkassäillä pumpun sisään rakennetut lämmitysvastukset tuottavat kovimmilla pakkasilla tarvittavan lisälämmön.

Osatehostatuksen voi saada, vaikka pumppu olisi 1 % "alimittainen" => ei käytännön merkitystä.

Täystehoiseksi mitoitettu lämpöpumppu on riittävän isotehoinen pitämään talo lämpöisenä kovillakin pakkasilla ilman sähkövastuksilla lämmittämistä.

Täystehomitoitus voi olla varmuuden vuoksi vaikka 30% ylimitoitettu => pumppu käy kompressoria rasittavaa pätkäkäyntiä vaikka ollaan "turvallisella alueella".

Summa summarum: Maailma ei ole mustavalkoinen, ei myöskään lämmitys lämpöpumpputekniikalla. Jos tehdään lämmitysjärjestelmän saneeraus ja tiedetään tarkasti aiemman lämmitysmuodon energiankulutus, tarvittava kiertoveden lämpötila kovilla pakkasilla yms. niin mitoitus on kohtuullisen helppoa. Sen sijaan edellisen omistajan "suunnilleen tämän verran"-lausunnot ovat vaarallisia mitoitusta ajatellen.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vs: YLEISTIETOUTTA MAALÄMMÖSTÄ
« Vastaus #1 : 22.08.14 - klo:23:05 »
Osatehomitoitettu lämpöpumppu jaksaa lämmittää taloa kohtuullisilla pakkassäillä. Kovimmilla pakkassäillä pumpun sisään rakennetut lämmitysvastukset tuottavat kovimmilla pakkasilla tarvittavan lisälämmön.

Osatehostatuksen voi saada, vaikka pumppu olisi 1 % "alimittainen" => ei käytännön merkitystä.

Täystehoiseksi mitoitettu lämpöpumppu on riittävän isotehoinen pitämään talo lämpöisenä kovillakin pakkasilla ilman sähkövastuksilla lämmittämistä.

Täystehomitoitus voi olla varmuuden vuoksi vaikka 30% ylimitoitettu => pumppu käy kompressoria rasittavaa pätkäkäyntiä vaikka ollaan "turvallisella alueella".

Summa summarum: Maailma ei ole mustavalkoinen, ei myöskään lämmitys lämpöpumpputekniikalla. Jos tehdään lämmitysjärjestelmän saneeraus ja tiedetään tarkasti aiemman lämmitysmuodon energiankulutus, tarvittava kiertoveden lämpötila kovilla pakkasilla yms. niin mitoitus on kohtuullisen helppoa. Sen sijaan edellisen omistajan "suunnilleen tämän verran"-lausunnot ovat vaarallisia mitoitusta ajatellen.
Tuohon pätkimiseen semmonen kommentti että oma on 40-50% ylitehoinen 6v mittaamisen perusteella (ei ihan noin paljon ollut haussa ;) ) ja starttaa 3300krt/a joka ei ole mielestäni pätkäkäyntiä...eli ei ole mustavalkoista muailma ...sanoisin että pumpusta on tulossa tuota menoa 'liiankin' pitkäikäinen.   ???

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vs: YLEISTIETOUTTA MAALÄMMÖSTÄ
« Vastaus #2 : 22.08.14 - klo:23:39 »
Näinhän se on, koskaan ei voi tietää mitä on tullut tilatuksi ennen kuin ajan kanssa. Meillä se osatehopumppu on 33 kuukauden aikana hehkuttanut sähkövastuksia 200 kWh eli 26 € verran sisältäen legionellakuumennukset. Kaivoa tosin tuli tilattua 30 metriä yli tarjouksen.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: YLEISTIETOUTTA MAALÄMMÖSTÄ
« Vastaus #3 : 23.08.14 - klo:09:28 »
SCOP virallinen määritelmä vielä jostain...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: YLEISTIETOUTTA MAALÄMMÖSTÄ
« Vastaus #4 : 23.08.14 - klo:10:43 »
SCOP on ilmeisesti jonkinlainen koko vuoden jaksolle laskemalla saatu hyötysuhde. Siis koko vuoden COP, vuotuinen COP.

SCOP = Vuoden jaksolla tuotettu lämpöenergia / Vuoden jakson ajalla kulutettu sähköenergia.

Tämän ilmaisun käyttäminen on kaiketi vähän huonosti yleistettävissä, kun se riippuu niin kovasti paikallisista olosuhteista.
SCOP on yksittäiselle maalämmittäjälle tärkeä tieto.


Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs: YLEISTIETOUTTA MAALÄMMÖSTÄ
« Vastaus #5 : 23.08.14 - klo:14:03 »
Näinhän se on, koskaan ei voi tietää mitä on tullut tilatuksi ennen kuin ajan kanssa. Meillä se osatehopumppu on 33 kuukauden aikana hehkuttanut sähkövastuksia 200 kWh eli 26 € verran sisältäen legionellakuumennukset. Kaivoa tosin tuli tilattua 30 metriä yli tarjouksen.

Kannaltasi hyvä juttu että on otettu "ylimääräisiä" kaivometrejä, sillä voin melko varmasti sanoa että kohteesi alkuperäinen kaivonmitoitus on tehty pumpun perusteella eikä asunnon energiankulutuksen perusteella.
Tässä moni alasta ymmärtämätön astuu miinaan.

Poissa poistoilma

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: YLEISTIETOUTTA MAALÄMMÖSTÄ
« Vastaus #6 : 27.11.22 - klo:03:35 »
Käyttöveden lämmityksestäkin voisi jotain laittaa (tulistus vs. vaihtoventtiili), samoin invertteripumpusta vs. "tavallinen".

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: YLEISTIETOUTTA MAALÄMMÖSTÄ
« Vastaus #7 : 27.11.22 - klo:09:36 »
Invertteri jossa vaihtoventtiili tekee esim. legionellatapossa pidemmän käyntijakson jolloin varaajan lämpötila nostetaan 48-> 65 asteeseen. Lauhduttimelta tulee tuolloin max 74 asteista,
Normaali veden lämmitys on lyhyempi 30min jakso jolloin varaajan lämpötila nousee 48->57 astetta.
Mitään ihmeellistä ei ole havaittavaissa vain tuo varaajan lämmittämiseen kuluva aika on pidempi.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo