Erittäin hyvä tiivistys, otsikoksi sopisi lämpöpumput pähkinänkuoressa.
Pari kommenttia noihin maalämpöpumppujen mitoituksiin:
Osatehomitoitettu lämpöpumppu jaksaa lämmittää taloa kohtuullisilla pakkassäillä. Kovimmilla pakkassäillä pumpun sisään rakennetut lämmitysvastukset tuottavat kovimmilla pakkasilla tarvittavan lisälämmön.
Osatehostatuksen voi saada, vaikka pumppu olisi 1 % "alimittainen" => ei käytännön merkitystä.
Täystehoiseksi mitoitettu lämpöpumppu on riittävän isotehoinen pitämään talo lämpöisenä kovillakin pakkasilla ilman sähkövastuksilla lämmittämistä.
Täystehomitoitus voi olla varmuuden vuoksi vaikka 30% ylimitoitettu => pumppu käy kompressoria rasittavaa pätkäkäyntiä vaikka ollaan "turvallisella alueella".
Summa summarum: Maailma ei ole mustavalkoinen, ei myöskään lämmitys lämpöpumpputekniikalla. Jos tehdään lämmitysjärjestelmän saneeraus ja tiedetään tarkasti aiemman lämmitysmuodon energiankulutus, tarvittava kiertoveden lämpötila kovilla pakkasilla yms. niin mitoitus on kohtuullisen helppoa. Sen sijaan edellisen omistajan "suunnilleen tämän verran"-lausunnot ovat vaarallisia mitoitusta ajatellen.