Päädyinkin tilaamaan uuden PILP:n (NIBE F470)
Tässä laskelmaa PILP vs MAALÄMPÖ nykyisellä kulutuksella (19500 kwh / vuosi. Lämmityskulujen osuudeksi arvioitu 13000 kwh)
Maalämpö laskisi lämmityskuluja kolmasosaan
13000/3 = 4333 kwh
Käyttösähkön osuus muuttumaton = 6500kwh
yhteensä kaikki sähkö = 10833 kwh vuodessa
Sähkölasku maalämmöllä =
1420 euroa vuodessa (yösähkön osuus n. 40%)
Uusi PILP laskee lämmityskuluja 1000kwh vuodessa vanhaan verrattuna (A-luokan DC-kiertovesipumppu, älykkäämpi toiminta ja helpompi säätää. Myös ilmanvaihdon ilmamäärät tullaan mittauttamaan uudestaan, sillä ilmamäärät on täysin ylimitoitetut)
19500-1000 = 18500 kwh
Sähkölasku PILP =
2191 euroa vuodessaErotus maalämmön hyväksi 771 euroa vuodessaInvestointikustannukset maalämpöön (10kw ja 200m) ja IV-koneeseen kotitalousvähennys ja omavastuu mukaanlaskettuna:
22000-4000=
18000Nykyisellä energiantarpeella (esim. 125 metrin kaivo ja 6 kw pumppu) investointikustannukset laskisivat n. 1750, ollen näin 16250e.
Investointikustannukset PILP:iin kotitalousvähennys ja omavastuu mukaanlaskettuna:
7200-500 =
6700Erotus PILP:n hyväksi 11300(Erotus PILP:n hyväksi 9550e, jos maalämpö mitoitetaan nykyisen energiatarpeen mukaan)
Maalämpö ottaa erotuksen kiinni 11300 / 771 =
14,65 vuodessa (MLP mitoitus nykyisen tarpeen mukaan: 12,4 v)
Maalämpö maksaa itsensä takaisin 18000 / 771 =
23,35 vuodessa (MLP mitoitus nykyisen tarpeen mukaan: 21,1 v)
Tulevaa autotallia ei ole tarkoitus lämmittää, ainoastaan 30 neliön varaston osuus pidetään 5-10 asteessa varmaankin ihan sähköpattereilla. Rakennetaan 2016. Mikäli tuo tila lämmitettäisiin maalämmöllä, pitäisi maalämmön investointikuluihin laskea myöskin lämpökanaalin osuus asennuksineen (25-30 metriä)
Talonlaajennus ajankohtainen ehkä 2020. F470 ilmamäärät pitäisi riittää hyvin 170 neliön taloon. (F470 max ilmamäärät: poisto 93l/s ja tulo 81l/s. Huom. meillä nyt 135 neliön talossa jopa tätäkin isommat ilmamäärät)
Asiasta (PILP, ilmamäärät) keskusteltu täällä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20853.0Jos mahdollista, niin voisiko Tomppeli laskea talomme energiantarpeen. Tässä vielä tietoja:
Talon lämmöneristys:
Eristeet seinä:
-48x48 koolaus jossa lisäeriste 50mmm paroc
-48x150 pystytolppa ja villa 150mm paroc
-9mm tuulensuojalevy
Eristeet välikatto:
-100mm palavilla paroc
-300mm puhallusvilla paroc
Eristeet alapohja:
-150mm kauttaaltaan styrox
-lisäksi takan alla finfoam
-100mm betonilaatta
U-arvot:
Ulkoseinä 0,21
Yläpohja 0,12
Alapohja 0,22 (0,15 keskellä)
Ikkunat 1,30
Ovet 1,10-1,30
Kuutiot 360,3. Asuinneliöt 135m2 (Kerrosala 155m2). Rv. 2007. Materiaali: Puu. Sijainti: Pirkkala