Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: maaliuoksen lämpötila  (Luettu 8169 kertaa)

Poissa Believer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Geopro GS60
maaliuoksen lämpötila
« : 17.02.08 - klo:23:29 »
Hei,

Onnellinen Geopro GS60 omistaja tiedustelee, että millä alueella tuon maaliuoksen lämpötilan tulisi olla, ja  onko huolestuttavaa jos liuos on jatkuvasti  n. -1 astetta?
Kysessä on kaksikaivo-järjestelmä joissa ei ole erillisiä virtauksen säätöjä/kaivo

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #1 : 18.02.08 - klo:09:40 »
Kevättä kohden mentäessä liuos lämpötila laskee.
Kone mittaa kaivoon palaavaa vettä.

Ei -1C paluulämpötila kaivolle ole paha...luultavasti tulo on +4 - +2.



Poissa juma

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • jo vähän vanhempi äijä
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #2 : 18.02.08 - klo:10:52 »
Kävin juuri katsomassa Gs 60:n käydessä maaliuoksen lämpötiloja. Paluu koneelta +1 ja kaivosta tuleva +3. Kaivon syvyys 162m.
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.

Poissa Believer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Geopro GS60
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #3 : 18.02.08 - klo:11:47 »
Näkeekös tuota tulevan liuoksen lämpötilaa millään, vai pitääkö viritellä erillinen mittari tulo putkeen?

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #4 : 18.02.08 - klo:12:25 »
Kaivolle menevän liuoksen lämpötila riippu myös pumpun käyntijaksojen määrästä / pituudesta ja siten myös mitoitusasteesta.

Jos haluat tarkkaan mitata, niin laita molempiin putkiin oma mittari. Koneen oma mittatieto on vain hälytystä varten eli se ei anna absoluuttista tietoa.

Poissa juma

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • jo vähän vanhempi äijä
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #5 : 18.02.08 - klo:12:31 »
Kyllä se vaatii anturin asettamista. Geopron manuaalin sivuilla 8-9 kerrotaan enemmän vapaan mittauksen (mittaus 6) nimeämisestä ja antureista.

Kun olen näissä asioissa tumpelo , niin asennuksen kävi tekemässä Geopron asentaja muun homman yhteydessä.
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.

Poissa Believer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Geopro GS60
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #6 : 18.02.08 - klo:12:34 »
Mistäs tuon mitoitusasteen pystyy tarkistamaan? mielestäni kone käy melko tiuhaan ja lyhkäisiä jaksoja (tosin vasta tänä syksynä otettu käyttöön joten kovin vahvaa mutu-tuntumaa ei vielä ole)

Talo on 167 neliötä, GS60, sekä kaivot 70m ja 50m. Mitään erillisiä virtauksen säätimiä ei ole / kaivo.

nimimerkillä "uskoni maalämpöön horjuu jo..."

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #7 : 18.02.08 - klo:12:40 »
Kyllä siellä pitää olla virtaussäätimet, jos kaivot on erisyvyisiä.
Mitoitusosuus on mitoituslaskelmassa, jos se vielä löytyy.


Käyntiajat saa pitemmiksi säädöillä. Haeppas tästä osiosta muualta.

Poissa Believer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Geopro GS60
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #8 : 18.02.08 - klo:12:59 »
No enpäs ole mitoituslaskelmaa nähnytkään. Asennusporukka oli ihan Geopron sivuilta löytyvä valtuutettu asennusfirma. Kaivojen porari/putkittajakin tuli em. firman kautta alihankintana.

Mikä vastuu tuolla myyjällä/asentajalla on systeemin toimivuudesta? Homma rupeaa vaikuttamaan siltä että myytiin kalliit kamat ja ketään ei juurikaan kiinnosta käykö kone minuutin jaksoja minuutin välein vai jotain muuta...


Poissa juma

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • jo vähän vanhempi äijä
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #9 : 18.02.08 - klo:13:11 »
Kukas sen mitoituksen on tehnyt?

Soitapa tehtaalle ja kerro ongelmasi.  Puhelimella olen aina saanut vastauksen. Sähköpostiin ovat vastanneet aika nahkeasti.

Onkos talosi patteritalo? Itsellä on ja käyntiajat ovat suht. lyhyet. Käynnistyksiä näin "talvella" 2 tunnissa.
« Viimeksi muokattu: 18.02.08 - klo:13:14 kirjoittanut juma »
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #10 : 18.02.08 - klo:16:04 »
Lainaus
Näkeekös tuota tulevan liuoksen lämpötilaa millään, vai pitääkö viritellä erillinen mittari tulo putkeen?

Eka temppu on ostaa infrapunalämpömittari esim tuo alin: http://www.nettishop.fi/shop/index.php?nayta=tuote&kategoria=64

Sitten kun maalämpöpumppu käy pitempään (pistä emäntä suihkuun) niin mittaat tuolla mittarilla molempien kaivojen meno- ja paluuputket.

Samoin mittaat maalämpöpumpun päästä maaliuoksen meno ja paluuputkien lämpötilat.

Kun olet saanut nuo mitattua niin selviää:
- tarvitseeko kaivoja tasapainoittaa
- onko esim. maapiirin sihti tukossa (onko edes asennettu? Tämäkin onnistuu "ammattilaisilta"...)
- onko mitoitus väärin, onko maapiirin pumppu oikealla nopeudella (saiko sitä geoprossa säädettyä?)


Muutoinkin ko. mittari on verraton peli erilaiseen mittailuun. En halua pelotella, mutta tämä asia kannattaa hoitaa pois päiväjärjestyksestä heti (ennen mahdollista pakkasten tuloa) !

Käyntiaikaa saa kasvatettua hieman rukkaamalla huoltovalikosta alaerotusta maksimiin.

Jani
« Viimeksi muokattu: 18.02.08 - klo:16:07 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Believer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Geopro GS60
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #11 : 19.02.08 - klo:14:40 »
Hop!

Nyt tiedän kysyväni tyhmiä, mutta
missäs tuon mutasihvilän pitäisi sijaita?
Ja mikäs sen funktio oikein on, eikös maapiiri ole suljettukierto...ööö, että mistäs se muta sinne matkustaa???

olkaa kärsivällisiä... :o

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #12 : 19.02.08 - klo:15:45 »
Se on pumpun kupeessa, maasta tulevassa putkessa kahden sulkuventtiilin välissä.
Aluksi siihen kertyy asennusaikaista jätettä, myöhemmin tuskin juuri mitään.
Muista sulkea venttiilit mutasihdin molemmilta puolin, ennen, kuin avaat siivilän. Siihen tarvitaan jakoavainta tai jotain muuta vastaavaa "hienoviritystyökalua".

Raid

  • Vieras
Re: maaliuoksen lämpötila
« Vastaus #13 : 19.02.08 - klo:21:24 »
On olemassa myös venttiili jossa on samassa mutasihti. Riittää kun sulkee vain sen.