Näkeekös tuota tulevan liuoksen lämpötilaa millään, vai pitääkö viritellä erillinen mittari tulo putkeen?
Eka temppu on ostaa infrapunalämpömittari esim tuo alin:
http://www.nettishop.fi/shop/index.php?nayta=tuote&kategoria=64Sitten kun maalämpöpumppu käy pitempään (pistä emäntä suihkuun) niin mittaat tuolla mittarilla molempien kaivojen meno- ja paluuputket.
Samoin mittaat maalämpöpumpun päästä maaliuoksen meno ja paluuputkien lämpötilat.
Kun olet saanut nuo mitattua niin selviää:
- tarvitseeko kaivoja tasapainoittaa
- onko esim. maapiirin sihti tukossa (onko edes asennettu? Tämäkin onnistuu "ammattilaisilta"...)
- onko mitoitus väärin, onko maapiirin pumppu oikealla nopeudella (saiko sitä geoprossa säädettyä?)
Muutoinkin ko. mittari on verraton peli erilaiseen mittailuun. En halua pelotella, mutta tämä asia kannattaa hoitaa pois päiväjärjestyksestä heti (ennen mahdollista pakkasten tuloa) !
Käyntiaikaa saa kasvatettua hieman rukkaamalla huoltovalikosta alaerotusta maksimiin.
Jani