Vs: Maalämpö 120 neliön -70 lukuiseen taloon
« Vastaus #40 : 15.02.26 - klo:21:36 »
Lainaus
Eli pitää joku kehitelmä tehdä, että saisi joko uuden pehmon, tai sitten jonkun muun kikan, että kompura toimisi normaalisti. Eli joku käynnistyskontaktori, tai vastaava?

Kontaktorilla toimii,riittävä tehonkesto (4Kw/AC3) ja kontaktorin kela samalla ohjausjännitteellä kuin pehmossa on.

Nibe F 1217  pehmon ja kontaktorin ohjausjännite 230V
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 772
Vs: Maalämpö 120 neliön -70 lukuiseen taloon
« Vastaus #41 : 16.02.26 - klo:21:45 »
Lainaus
L1, L2 ja L3 toki helppoja, mutta ohjauksen kun osaisi

Siirrä vanhan pehmon A1 liittimestä johto uuden pehmon A1 liittimeen
Siirrä vanhan pehmon A2iittimestä johto uuden pehmon A2 liittimeen.

Muuta ei ohjauspuolelle tarvitse,logiikka hoitaa käynnistys/pysäytyskäskyt ;)

https://professional.nibe.eu/document/Asennus-%20ja%20hoito-ohjeet/031109-4.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 483
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 120 neliön -70 lukuiseen taloon
« Vastaus #42 : 17.02.26 - klo:23:59 »
Tänään tuli jo "uusi" pehmokännystin postista :)

ABB PSR9-600-70
https://new.abb.com/products/fi/1SFA896105R7000/psr9-600-70

Pehmokännistimen asetukset jäi noin:
Käynnistys 1 sekuntti
Sammutus 0 sekuntia
Jännite 70% (eli 161V)

Kompressori tuossa on mäntäkompressori ja ilmeisesti 2.2kW

Eli noilla asetuksilla kompressori lähti oikein hyvin käyntiin.

-----

Maalämpöpumppu:
Käynnistyksiä 52 207
Käyntiaika 31 070

Yhden käyntijakson pituus noin 36 minuuttia.

-----

Muuta rikkoontunutta:
1. Vaihtoventtiilin korjaussarja (2024)
2. Lämmityksen kiertovesipumppu (2024)
3. Nyt pehmokäynnistin
« Viimeksi muokattu: 18.02.26 - klo:07:48 kirjoittanut jm82 »
Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 483
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 120 neliön -70 lukuiseen taloon
« Vastaus #43 : 18.02.26 - klo:00:24 »
Nyt on sähköt ja ulkolämpötila-anturi kytketty. Käytetty maalämpöpumppu ja sitä on hetki käytetty sähkökäytöllä ja siitä sähkötunnit. Tuossa lukemia jos niistä saa selkoa.
4000 24.11.2014 talon sähkömittari

KeruuM 4
KeruuP 1

Lämpökäyrä 11
Lpkäynn 34491
Lp-aika 13872h
Sv-aika 498h
Lj-meno 54 (56)
Käyttövesi 36
Ulkolämp 2
Lj-p 46 (55)
Kvkäynn 36 (20)

Keruupiirin paine 1.60
Patteripiirin paine 1.0
Sisälämpötila aluksi 15 nyt 19.1 ja nousee ehkä vielä
Käytiaika 2h30min
Laskin käyrän 9 ja -2 että pumppu sammui. Lisäsin vähän patteripiirin painetta 1.0bar ja varaajaa ilmasin. Varaaja jotain 420l 2-putkikytkennällä. Nibe 1217 10kW, 200m kaivo ja 200m aktiivisyvyys. Kaivopumppu ja patteripumppu 3-nopeudella.
Tuossa vuoden 2014 lukemat:

Lpkäynn 34491
Lp-aika 13872h
Sv-aika 498h

Nyt 17.2.2026

Lpkäynn 52207
Lp-aika 31070h
Sv-aika 549h

Vuodesta 2014 -> vuoteen 2026
52207-34491 = 17716 käynnistystä
31070-13872 = 17198 tuntia käyntiaika

Käyntiaika siis 58 minuuttia. Suht hyvät asetukset varmaankin on ollut.

Eli läpivirtaava 400 L puskurivaraaja (josta käyttöveden esilämmitys). Ja menoveden lämpötila-anturi on vasta puskurivaraajan jälkeen. Patterilämmitys ja pesuhuoneessa lattialämmitys.
« Viimeksi muokattu: 25.02.26 - klo:08:03 kirjoittanut jm82 »
Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 483
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 120 neliön -70 lukuiseen taloon
« Vastaus #44 : 25.02.26 - klo:00:21 »
Muutin asteminuutti asetusta -60 -> -180. Sai jo aika reilun käyntiajan 2h 17min.

Asteminuutteja muutettu:
17.2.2026
Lpkäynn 52207
Lp-aika 31070h
Sv-aika 549h

24.2.2026
52242
31150

52242-52207 = 35 käynnistystä
31150-31070 = 80 tuntia

80 / 35 = 2h 17min


Nibe teki käyttövettä 37 -> 52 asteeseen ja kaivosta tuli +4 asteista ja palasi 0 asteista. Eli ihan hyvät lukemat.

Edit:
Kompressori sammuksissa taitaa olla sitten noin 2h 31min.
« Viimeksi muokattu: 25.02.26 - klo:08:07 kirjoittanut jm82 »
Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 483
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 120 neliön -70 lukuiseen taloon
« Vastaus #45 : 01.03.26 - klo:23:05 »
Siirrä vanhan pehmon A1 liittimestä johto uuden pehmon A1 liittimeen
Siirrä vanhan pehmon A2iittimestä johto uuden pehmon A2 liittimeen.

Muuta ei ohjauspuolelle tarvitse,logiikka hoitaa käynnistys/pysäytyskäskyt ;)

https://professional.nibe.eu/document/Asennus-%20ja%20hoito-ohjeet/031109-4.pdf
Tuo ABB:n pehmokäynnistin vaatii muuten jatkuvan sähkön. Eli se ei osaa ottaa niistä L1, L2 ja L3 vaiheista suoraan 230V jännitettä.

Sitten vielä ohjausjännite erikseen. Mutta lyhyellä johdolla sai "ryövättyä" L1 vaiheesta sähkön, että pehmokäynnistin saa toimia tavallaan jatkuvasti.

-----

Asteminuutteja muutettu:
17.2.2026
Lpkäynn 52207
Lp-aika 31070h
Sv-aika 549h

1.3.2026
52268
31197

61 käynnistystä
127h

Käyntiaika 2h 5min
Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).