Kirjoittaja Aihe: SH7 kulutus  (Luettu 15481 kertaa)

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
SH7 kulutus
« : 03.12.07 - klo:13:25 »
Sain ensimmäisen kerran koko vuoden juoksevat arvot marraskuun lopulta.

Kulutus 6240 kWh/vuosi sis. kaikki pumput yms. rensselit.

170m2 + terassi alijäädyttimellä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #1 : 03.12.07 - klo:17:28 »
Lainaus
170m2 + terassi alijäädyttimellä.
Kiertääkö Sinulla pakkasneste omalla kiertopumpulla terassissa?
Pysyykö terassi sulana keskitalvellakin?
Missäpäin Suomea?

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #2 : 03.12.07 - klo:22:12 »
Lainaus
Kiertääkö Sinulla pakkasneste omalla kiertopumpulla terassissa?
Pysyykö terassi sulana keskitalvellakin?
Missäpäin Suomea?

- Glygoli 50/50 vesi
- Uusimaa

-20 asteen pakkasellakin lumi sulaa ja terassi kuivuu. Terassin mitat noin 2*6 metriä. Päällysteenä laatta. En edes pistänyt styroksia
putkien alle, vaan sidoin jämä putkea noin 20 cm välein raudoitukseen ;-) , mut hyvin toimii.

Edit; joo omalla pumpulla pyörii aina kun kompurakin on päällä ja alijäähtynyt energiahan on lähes ilmaista.
« Viimeksi muokattu: 03.12.07 - klo:22:14 kirjoittanut Tero »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #3 : 16.12.07 - klo:22:14 »
Minkä lämpöisenä tuo glykoli kulkee sulla?

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #4 : 16.12.07 - klo:23:25 »
Se hieman seuraa lattilämmitysveden lämpötiloja.

Mut siinä 22-25 astetta (Mitattu infrapuna mittarilla) suunnilleen. Tehoa siitä ei huimasti saa, ehkä 10% pumpun antotehosta.

Soveltuu terassin sulanapitoon, autotallin lattilämmitykseen tms. ehkä puhallinkonvektoriin autotallissa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #5 : 21.12.07 - klo:23:31 »
Mitäs kaikkia mittaustietoja siitä SH:n ohjauksesta saa ulos:
kWh?
Mitä lämpöjä voi seurata?
Käyttötunteja?
Mitä laskureita?
yms.

Onko mittaustuloja vapaana?
Entä ulostuloja onko niitä vapaana, kun jotku tuolla muualla laittelee kelloja esim kv kiertoon, saako tällä heti sisäisesti semmosen tehtyä?

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #6 : 31.12.07 - klo:22:39 »
Kalenterivuosi 2007; lämmitys + lämmin käyttövesi pumppuineen

6093 kWh eli 35€/kk  :o

Poissa MR_

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Geopro SH9, SHB 500, 600m vaakaputkea savipellossa
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #7 : 02.01.08 - klo:15:14 »
35 €/kk on todella vähän! kWh:n hintakin mukavan alhainen sulla: 0,0689 €/kWh.

Meillä näin: (SH9, 255m2, lattialämmitys ala+yläk., poreamme) lämmitys + lämmin käyttövesi v.07 ilman pumppujen kulutusta:

9508 kWh, 0,0832 €/kWh -> 66 €/kk.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #8 : 02.01.08 - klo:21:54 »
Lainaus
35 €/kk on todella vähän! kWh:n hintakin mukavan alhainen sulla: 0,0689 €/kWh.

.

Korjaan.

Kuukausikulut noin 40€/kk
« Viimeksi muokattu: 03.01.08 - klo:12:16 kirjoittanut Tero »

Poissa hillo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #9 : 03.01.08 - klo:09:38 »
Kuinka monta tuntia Tero tuo laitteesi oli vuoden aikana käynnissä? Ts. paljonko tuo laitteesi kyluttaa sähköä kaikkine kiertovesipumppuineen ym. käydessään? Mulla on sama laite ja olen käyttänyt lähtökohtana 2,2kWh.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #10 : 03.01.08 - klo:11:57 »
2699h oli pumppu käynnissä vuonna 2007. Sisältäen ainakin sisäinen kv pumppu ja Alijäähdytinpiirin pumppu (500kWh ja on päällä kokoajan, koska olen laiska).

eli kilowatteja on kone ottanut pumppuineen 2,25.

Jos sisäinen pumppu vie about 300 ja alijäähdytin about 500 kWh kokonaisenergia lienee 5200kWh ja otettu teho lienee 1,9kW
Ruotsalaistyylisesti laskettu vuosittainen COP lienee luokkaa  4 (ilman KV-pumpun ottamia tehoja ja tämä siis ihan MUTU).

Yllä ei siis TODELLA huteraa laskentaa, mutta selvästi jotakin säästää  ;D
Enhän tiedä mitä pumppu oikeasti tuottaa / talo kuluttaa...
« Viimeksi muokattu: 03.01.08 - klo:12:19 kirjoittanut Tero »

Poissa hillo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #11 : 03.01.08 - klo:17:27 »
Mulla pumppu kävi 2049 h eli hatarasti laskien sähköä meni lämmitykseen 4500 kwh. Talon kerrosala on 186m2 josta lämmintä harraste/varastotilaa noin 40m2.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #12 : 03.01.08 - klo:18:22 »
Lainaus
Mulla pumppu kävi 2049 h eli hatarasti laskien sähköä meni lämmitykseen 4500 kwh. Talon kerrosala on 186m2 josta lämmintä harraste/varastotilaa noin 40m2.

Hillolle kysymys ja muillekin.
Mitäs kaikkia mittaustietoja siitä SH:n ohjauksesta saa ulos:
kWh?
Mitä lämpöjä voi seurata?
Käyttötunteja?
Mitä laskureita?
yms.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #13 : 03.01.08 - klo:18:58 »
Lainaus
Mitäs kaikkia mittaustietoja siitä SH:n ohjauksesta saa ulos:
kWh?
Mitä lämpöjä voi seurata?
Käyttötunteja?
Mitä laskureita?
yms.
Ei siitä niin hirveästi niitä saa. Nämä esimerkiksi ovat käyttäjän luettavissa, ilman salasanaa.:
- ulkolämpötila,
- varaajan alaosan lämpötila,
- varaajan keskiosan lämpötila,
- varaajan yläosan lämpötila,
- varaajalle menevän tulistetun veden lämpötila,
- patteriverkkoon menevän veden lämpötila,
- maahan menevän nesteen lämpötila,
- käyttötuntilukema,
- vastustuntilukema,
- tietokoneliitäntä, ei vielä meillä käytössä. Odotan LINUX -versiota Oumanin tiedonkeruuohjelmasta.
Järjestelmään voidaan vielä lisäksi kytkeä vapaavalintainen anturi mittaamaan jotain. Se mittaus on käyttäjän nimettävissä.
Muita en nyt yht'äkkiä muista. Sähkön kulutus ei näy. Itselläni on siinä oma, erillinen kWh -mittari

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #14 : 03.01.08 - klo:19:19 »
Meinaat laittaa sitten jonku sulautetun vermeen keräämään tietoo...?
Onko se tuleva malli Linuxille sopiva Trend vai jotain ihan uutta?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #15 : 04.01.08 - klo:06:21 »
Katsotaan nyt. Vielä mietinnässä.

Poissa hillo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #16 : 04.01.08 - klo:11:55 »
Niin nuo kwh arvot perustuvat "kokemusperäiseen arviointiin" käyttötuntien perusteella ;) em arvoa ei siis saa ohjauksesta.
Onkohan mulla jokin vanha versio, kun en ole saanut maahanmenevän nesteen lämpötilaa näkyviin??
Kuinka paljon laitteesi Tomppeli vie sähköä mittarisi mukaan?  
« Viimeksi muokattu: 05.01.08 - klo:08:38 kirjoittanut hillo »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #17 : 04.01.08 - klo:17:17 »
0 kWh vielä tässä vaiheessa kun on laitteet vielä harkinnassa.

Periaatepäätös on tehty, kuten vasemmalta näkyy, että joku "halavatun masiina" tuonne tekniseen tilaan öPannun tilalle tulee. Enimmäkseen tässä yritetään tutkia ja hutkia jotta vois sanoa että "oikea" masiina tuli valittua...ostettua.

Taitaa Homerilla (tomp...) olla omin avuin laitettu maanesteen mittari, vai onko se tehas-asenteinen?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #18 : 04.01.08 - klo:19:05 »
Lainaus
Taitaa Homerilla (tomp...) olla omin avuin laitettu maanesteen mittari, vai onko se tehas-asenteinen?
Kyllä se on tehtaan asentama.
Olen kylläkin laittanut vielä lisäksi omat mittarini sekä tulevaan, että menevään maanesteeseen.
Seuraan vähän kaivojen tilannetta.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #19 : 04.01.08 - klo:19:56 »
Se taitaa sitten olla uudemmissa SH:ssa vakiona.

Onko sulla pelkät mittarit vai oikein tiedonkeruuta?

Tuntuuhan tuo aika tärkeältä mittaukselta se maaneste molemminpuolin (meno/paluu). Siitä selvinnee jos systeemi oireilee ja selviäähän niistä myös keruupiirin riittävyys (jos lämmöt valuu vuosien saatossa) ja saishan niistä myös matemaatikot laskettua maasta otetun energiankin...+COP jne.
Lämpöpumppua nuo arvot ei varmaan hirveesti hetkauta, eli ei vaikuta nämä mittaukset toimintaan, enintään vois laittaa hälytyksen kun "kaivo tyhjä". ;)

Poissa hillo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #20 : 05.01.08 - klo:08:52 »
Tuo aiempi sähkönkulutuskysymykseni oli tarkoitus esittää Tomppelille..painovirhe.
Tuota maaliuksen lämpötilaa toki minunkin laitteessani mitataan, ja mikäli liuos on liian kylmää tulee siitä hälytys. Hälytyslämpötilan voi määritellä huoltovalikossa välillä -10..0C.
Liuoksen lämpötilaa ei näytetä "käyttöliittymässä" ainakaan tässä 202s-versiossa. Saako em. lukeman näkymään jotenkin kikkailemalla, vai onko tilattava ohjelmapäivitys??

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #21 : 05.01.08 - klo:11:49 »
Lainaus
Se taitaa sitten olla uudemmissa SH:ssa vakiona.

Onko sulla pelkät mittarit vai oikein tiedonkeruuta?
1. Maanesteen menolämpötila on vakiona.
2. Toistaiseksi vain erilliset mittarit, suunnitelmissa tiedonkeruu.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #22 : 05.01.08 - klo:14:54 »
Niin se SH:n mittaus on siis pumpulta>>maahan menevän nesteen lämpö vai?

Lämpömittarit molemmissa putkissa on varmaan se minimi mitä pitää olla.

Jos Hillolla on mittauspiste muttei se näy ruudulla, niin sehän on selvä Bugi, korjaussarjaa vaatimaan toimittajalta. ;) ;)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #23 : 05.01.08 - klo:16:06 »
Lainaus
Niin se SH:n mittaus on siis pumpulta>>maahan menevän nesteen lämpö vai?
Näin on.
Pumpun oma näyttö tosiaan kertoo vain pumpulta maahan menevän nesteen lämpötilan.
Olen kuitenkin kiinnostunut siitäkin, mitä kaivoilta tulee.
Mikä lie tiedonkeruuvimma se meikäänkin lie iskenyt?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #24 : 19.01.08 - klo:12:45 »
Tomppeli
Lainaus
- varaajalle menevän tulistetun veden lämpötila,
Onko säädettävissä, mikä on tehdasasetus?
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: SH7 kulutus
« Vastaus #25 : 19.01.08 - klo:17:13 »
Tulistuksen tehdasetusarvo on 70.
Itse olen pudottanut sen 65 asteeseen.