Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kylmäaine loppumassa  (Luettu 5645 kertaa)

Poissa Tero Paananen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
  • Foorumin perustaja
Kylmäaine loppumassa
« : 19.06.14 - klo:23:12 »
LämpöÄssä 9v vm 2003 alkoi pitää hivenen kovempaa ääntä. Hetken tutkittuani huomasin kylmäaineen tarkistusikkunassa kuplia.

Kannattaako pakottaa sähkövastus päälle? Kuinka se tehdään?

Kuka tietää Keski-Suomessa yritystä joka osaisi kulmäainetta lisätä?
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä

Poissa Tero Paananen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
  • Foorumin perustaja
Vs: Kylmäaine loppumassa
« Vastaus #1 : 19.06.14 - klo:23:40 »
Vaikea sanoa, kuplia tulee kunnolla kun pumppu pysähtyy, ei muulloin. En muista ikinä kuplia tarkistuslasissa nähneeni. Pumppu on kuitenkin pyörinyt ongelmitta jo 11 vuotta.

Onko kylmäaine loppumassa?
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Kylmäaine loppumassa
« Vastaus #2 : 20.06.14 - klo:00:00 »
Olisi varmaan hyvä siirtyä Johanneksen pyhien ajaksi vastuskäyttöön. Huoltoa ei saa Juhannuksena.
Valinta tapahtuu pumpun valikoista, mutta en osaa neuvoa tuon ikäisen pumpun valikossa seikkailua.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Kylmäaine loppumassa
« Vastaus #3 : 20.06.14 - klo:16:48 »
Kannattaako pakottaa sähkövastus päälle? Kuinka se tehdään?

Ainakin siten sen saa päälle että laittaa pressostaattin pois päältä (siinä alhaalla oleva boksi) ja sen kolmiasentoisen kytkimen AUTO-asentoon, jolloin vastus alkaa lämmittämään 30min kuluttua jos käynnistysrajat täyttyy.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Tero Paananen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
  • Foorumin perustaja
Vs: Kylmäaine loppumassa
« Vastaus #4 : 20.06.14 - klo:18:49 »
LämpöÄssän huolto vastas tänään. Kylmäaineet ei ole loppumassa. Pumpun sammuessa kylmäaineen tarkistuslasissa saa näkyä kuplia.

Pumpun ääni on ihan snadisti erilainen. Jonkinlainen uusi resonanssiääni. En ole löytänyt kohtaa mistä tulee. Jaksais kompura vielä 4 vuotta, silloin ajattelin sen uuteen vaihtaa kun 15v olis täynnä.
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kylmäaine loppumassa
« Vastaus #5 : 20.06.14 - klo:19:23 »
kupliiko koko ajan vai ainoastaan tietyssä tilanteessa?

Poissa Tero Paananen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
  • Foorumin perustaja
Vs: Kylmäaine loppumassa
« Vastaus #6 : 21.06.14 - klo:17:34 »
kupliiko koko ajan vai ainoastaan tietyssä tilanteessa?

Ainoastaan kun kompura pysähtyy ja on oikeastaan kunnon kuohahtaminen kuin vähäinen kupliminen.
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Kylmäaine loppumassa
« Vastaus #7 : 21.06.14 - klo:19:23 »
Lainaus
LämpöÄssä 9v vm 2003 alkoi pitää hivenen kovempaa ääntä.

Lainaus
Pumpun ääni on ihan snadisti erilainen. Jonkinlainen uusi resonanssiääni.

Kesäajan käytössä käyntiääni saattaa muuttua hiukan kovemmaksi koska alavaraajan lämpötila ja lauhtumispaine on korkeampi kuin lämmityskaudella.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m