Olen ajatellut tuota automaattista määritystä, mutta sitä ei saa oikein yleispäteväksi, koska tilantarve riippuu myöskin aika paljon keruukentän muodosta.
Näinkin sitä voisi laskea.
Olisi upotettava 400 metriä putkea peltoon.Ahtaimmillaan se olisi suunnilleen näin.: (Lenkkien väli 1,5 m + kentän kaikilla laidoilla 1,5 / 2 = 0,75 metrin lisä.)
- Yksi edestakainen lenkki, jossa putki menee pellon toiseen päähän ja palaa takaisin sieltä 1,5 metrin etäisyydessä
palstan pituus = noin 400 / 2 = 198 metriä ja tarvittava leveys noin 3 metriä ja tarvittava ala noin 600 m2.
- Kaksi edestakaista lenkkiä = noin 400 / 4- (3x1,5) = 95,5 metriä ja leveyttä tarvitaan 4 x 1,5 metriä = noin 6 meriä = noin 580 m2
- Kolme edestakaista lenkkiä = noin 400 / 6 - (5x1,5) = 57 m ja leveyttä tarvitaan 6 x 1,5 metriä = noin 9 meriä = noin 530 m2
- Neljä edestakaista lenkkiä = noin 400 / 8 - (7x1,5) = 39 m ja leveyttä tarvitaan 8 x 1,5 metriä = noin 12 meriä = noin 480 m2
- Viisi edestakaista lenkkiä = noin 400 / 10 - (9x1,5) = 26 m ja leveyttä tarvitaan 10 x 1,5 metriä = noin 15 meriä = noin 410 m2
Jos tontilla on tilaa, kannattaa asentaa putket vähän väljemmin.Yhden lenkin suurin pituus on noin 400 - 450 metriä.
Liian pitkässä lenkissä tulee nesteen virtausvastus liian suureksi ja
maalämpöpumpun maakiertopumppu ei jaksa kierrättää tarpeeksi suurta nestemäärää.
Kiertopumpun liian heikko teho näkyy käytössä niin, että
maakiertonesteen meno- ja paluulämpötilojen erotus (dt, Δt) nousee suuremmaksi, kuin suositusarvo 3 astetta.
Jos arvo nousee selkeästi yli tuon 3 astetta, huononee lämpöpumpun hyötysuhde, COP.
Ihan liian suurella Δt -arvolla lämpöpumppu tekee lopulta hätäkatkaisun.
Jos tarvitaan suurempia keräinpituuksia, on keruupiiri jaettava kahdeksi tai useammaksikin lenkiksi,
joilla nestevirtaama jaetaan useampaan keruupiiriin ja virtausvastus pienenee kohtuulliseksi.
Tämä sama rajoitus koskee sekä vaakakeruupiirillä, että lämpökaivoilla toteutettuja lämpölaitoksia.
Kysy lämpöpumpputoimittajaltasi, kuinka pitkän keruupiirin valitsemasi lämpöpumppu sietää.