Tänään tuli 18 kuukautta maalämmitystä täyteen ja rupesi mietityttämään lämmitysjärjestelmän teho. Tuliko otettua liian tehokas vai just sopiva?
Talona siis Seinäjoelle lamellihirrestä tehty puolitoistakerroksinen okt.
Kerrosala 106+60
Tilavuus 582
Alapohjan U arvo 0,13
Ulkoseinien U 0,53
Yläpohjan U 0,09
Ikkunat U 1
Ovet U 1
Pumppu käynyt 18 kk:n aikana 3130h
Lisälämpöä 2 27h
Käyttövettä 420h
Neljä asukasta (2+2)
Koetin laskea talosi mitoituksen näin jälkikäteen ja liitin mitoituksen omaan viestiisi.
On syytä huomata, että vuosi 2010 oli kylmä, mutta sen jälkeen on ollut leutoa,
varsinkin 2013 oli varsin leuto, eli siis normaalivuotta lämpöisempi ja siksi lämmitystarve oli vain noin 89% normivuodesta.
Tarkkaile sitä, millä ulkolämpötilalla pumppu alkaa käymään tauotta, jatkuvasti.
Siinä on tehomitoituksen raja.
Tämä laskelma olettaa sen olevan noin -26C. Tämä on vain laskentaohjelman antama raja-arvo, oikea tieto löytyy käyttökokemuksen perusteella.
Kerro meillekin sitten, kun saat selville tuon pakkasrajan, jossa pumppu ei enää pysähtele pitämään taukoja.
Sinulla on kyllä paras tieto mitoituksesta siinä, että seuraat tarkasti kalenterivuosittaista sähkön kulutusta ja toteutuneita käyntitunteja.
Korjaa sitten nuo lukemat Seinäjoen sen vuoden lämmitystarvelukujen avulla normaalivuodeksi.
(Arvot ensin jaetaan kyseisen vuoden lämmitystarvelukujen summalla
ja sen jälkeen saatu osamäärä kerrotaan normivuoden LT -lukujen summalla)
LT -luvut saa täältä:
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut