Kirjoittaja Aihe: Lamellihirsitalo, G2 + hallin Viessmann. Mitoituksen onnistuminen/ kulutus.  (Luettu 10138 kertaa)

Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tänään tuli 18 kuukautta maalämmitystä täyteen ja rupesi mietityttämään lämmitysjärjestelmän teho. Tuliko otettua liian tehokas vai just sopiva?
Talona siis Seinäjoelle lamellihirrestä tehty puolitoistakerroksinen okt.
Kerrosala 106+60
Tilavuus   582
Alapohjan U arvo 0,13
Ulkoseinien U 0,53
Yläpohjan U 0,09
Ikkunat U 1
Ovet U 1
Pumppu käynyt 18 kk:n aikana 3130h
Lisälämpöä 2  27h
Käyttövettä 420h
Neljä asukasta (2+2)
Käyrä 27
Integraali on ollut 160 jolla käynti oli -26 asteessa n.60min lepo 30min.
Ulkolämpötilan ollessa 0 astetta käynti n. 25 min lepo 60 min.
Keruun lämmöt käynnin lopulla n. -2/0
Alapohja tuli valettua vähän paksuksi n. 15 cm.
Pumppuna Thermia Optimum G2 ja kaivoa 160m.
Voisiko joku tietäjä laskea noilla tiedoilla jotain mitoituksen onnistumisesta tuossa kohteessa?
Aihe on nyt ajankohtainen kun olen hankkimassa ulkorakennukseen (200m2) toista pumppua ja mietinnässä mitoitus.
Tomppeli jo laski halliin tarvittavan pumpun tehon mutta kysymys on siitä kuinka pienellä pumpulla voisi pärjätä. Mikä olisi pumpulle optimaalinen käyntiaika/vuosi? Pystyykö sitä edes laskemaan?

[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 29.08.14 - klo:17:09 kirjoittanut Motorholic »
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Lamellihirsitalo, G2 ja mitoituksen onnistuminen.
« Vastaus #1 : 31.03.14 - klo:09:10 »
Tänään tuli 18 kuukautta maalämmitystä täyteen ja rupesi mietityttämään lämmitysjärjestelmän teho. Tuliko otettua liian tehokas vai just sopiva?
Talona siis Seinäjoelle lamellihirrestä tehty puolitoistakerroksinen okt.
Kerrosala 106+60
Tilavuus   582
Alapohjan U arvo 0,13
Ulkoseinien U 0,53
Yläpohjan U 0,09
Ikkunat U 1
Ovet U 1
Pumppu käynyt 18 kk:n aikana 3130h
Lisälämpöä 2  27h
Käyttövettä 420h
Neljä asukasta (2+2)
Koetin laskea talosi mitoituksen näin jälkikäteen ja liitin mitoituksen omaan viestiisi.
On syytä huomata, että vuosi 2010 oli kylmä, mutta sen jälkeen on ollut leutoa,
varsinkin 2013 oli varsin leuto, eli siis normaalivuotta lämpöisempi ja siksi lämmitystarve oli vain noin 89% normivuodesta.
Tarkkaile sitä, millä ulkolämpötilalla pumppu alkaa käymään tauotta, jatkuvasti.
Siinä on tehomitoituksen raja.
Tämä laskelma olettaa sen olevan noin -26C. Tämä on vain laskentaohjelman antama raja-arvo, oikea tieto löytyy käyttökokemuksen perusteella.
Kerro meillekin sitten, kun saat selville tuon pakkasrajan, jossa pumppu ei enää pysähtele pitämään taukoja.

Sinulla on kyllä paras tieto mitoituksesta siinä, että seuraat tarkasti kalenterivuosittaista sähkön kulutusta ja toteutuneita käyntitunteja.
Korjaa sitten nuo lukemat Seinäjoen sen vuoden lämmitystarvelukujen avulla normaalivuodeksi.
(Arvot ensin jaetaan kyseisen vuoden lämmitystarvelukujen summalla
ja sen jälkeen saatu osamäärä kerrotaan normivuoden LT -lukujen summalla)
LT -luvut saa täältä: http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut


Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Ajattelin tänne päivitellä pumppujen kulutuksia. Mittauksen hoitaa ABB C13 energiamittari. Tulokset sisältävät kiertovesipumppujen kulutuksen.

Ensimmäiset tulokset käyttöveden tekemisestä Thermialla 40c-60c. Liuoksen lämpö meno 5c paluu 2c. Lämmitysjakso kulutti virtaa 445w.

meno 40c otto 2,20kw
         45c        2,34kw
         50c        2,34kw
         55c        2,77kw
         60c        3,00kw

Lisäksi testasin Viessmannin kulutusta hallin lämmittämisessä. Menoveden ollessa 27c mittari näytti kulutuslukemaa 1.5kw/h. Ei kuulosta yhtään hullulta lukemalta kun tarkoitus ei ole paljon tuon kuumempaa vettä lattiassa pyörittää.


Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo

Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Neljä kuukautta takana ja mittarissa 1495 kw kulutuslukema. Sisältää kaiken kiertopumput, tuvan ja veden lämmityksen.
Hallissa 200m2/800m3 kulutus 1090kw sis. kiertovesipumput vain lämmitys. Hallissa lämpökäyrä vielä hukassa, eilen  pihalla -15, sisällä +23.  :D. Piti pitää sisällä n. 16 astetta.
Valitettavasti ei tullut otettua mittareiden asennuksen jälkeen tunteja/ käynnistyksiä ylös mutta kun noista laskee kulutuksen/d ei se hullulta tunnu olla maalämmittäjä.
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo

Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tasan vuosi takana kulutusmittareiden asennuksesta.
Tuvassa lukema 4321kw johon kuuluu kaikki lämmitykseen, käyttöveteen ja lämmönjakoon kulunut sähkö.
Hallissa mittari näytti lukemaa 3087kw johon kuuluu kans kaikki mitä lämmitykseen menee.

Edit: Thermian lukemat 5590/ LL2 44/ 1043
        Viessmann käynnistykset 521/ tunnit 1875

Viime kerralla vuosi sitten jäi nuo lukemat ottamatta talteen. Nyt on.

Edit 1.11.2015
       Kulutusmittarin lukemat tupa 4853kw ja halli 3433
       Thermian lukemat 5837/ LL2 45/ 1117
       Viessmann käynnistykset 615/ tunnit 2064
Tuvan ja kv kulutus/d 8,45kw.
Hallin lämmitys/d 5,49kw.

« Viimeksi muokattu: 01.11.15 - klo:18:10 kirjoittanut Motorholic »
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo

Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tasan vuosi takana kulutusmittareiden asennuksesta.
Tuvassa lukema 4321kw johon kuuluu kaikki lämmitykseen, käyttöveteen ja lämmönjakoon kulunut sähkö.
Hallissa mittari näytti lukemaa 3087kw johon kuuluu kans kaikki mitä lämmitykseen menee.

Edit: Thermian lukemat 5590/ LL2 44/ 1043
        Viessmann käynnistykset 521/ tunnit 1875

Viime kerralla vuosi sitten jäi nuo lukemat ottamatta talteen. Nyt on.

Edit 1.11.2015
       Kulutusmittarin lukemat tupa 4853kw ja halli 3433
       Thermian lukemat 5837/ LL2 45/ 1117
       Viessmann käynnistykset 615/ tunnit 2064
Tuvan ja kv kulutus/d 8,45kw.
Hallin lämmitys/d 5,49kw.

Uusimmat lukemat 31.12.2015
     Tupa 5686KW  6225H/ LL2 47/ KV 1198H
     Halli 4205KW  2553H/ 802 käyn.

Yhteenveto: Tuvassa mennyt lämmitykseen ja käyttöveteen kahdessa kuukaudessa 833KW sähköä.
Hallissa mennyt kahdessa kuukaudessa 772Kw sähköä. Kulutusta nostaa se että nostin lämmön 18 asteeseen.
Mietin tuossa että kaikki laskee hallin / varaston lämpötilan aina n.12 asteeseen. Miksi??
Omien kokemuksien perusteella ulkorakennuksen lämpö pitää olla noin 16 tai korkeampi että kosteus/ kylmyys poistuu tavaroista
ainakin tässä kohteessa.
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo

Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Osaisiko joku kertoa mitkä säädöt vaikuttaa tuon Optium G2 HGW toimintaan. Sen piti jotenkin lämmittää kv samalla kun asuntoa lämmitetään. HGW merkki on näkynyt vain muutaman kerran käytön aikana ja nekin viime talvena.
Siis mitä voin tehdä/ säätää jotta saan koneen toimimaan tehokkaammin?
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Onko niitä säätöjä muutettu tehdas asetuksista? Patterit vai lattialämpö?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Onko niitä säätöjä muutettu tehdas asetuksista? Patterit vai lattialämpö?
Lattialämmitys ja säädöt on tehtaan jäljiltä poislukien se käyttöveden ala-anturin vaikutus jonka nostin 50.
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Lattialämmityksellä tuota tulistuslämpöä ei paljoa tule eli siitä et saa juuri hyötyä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *