Kaivosta tullee lämpöä suunnilleen seuraavan näköisesti.:
Kun pumpun antoteho 5,8 kW ja maanesteen virtaama 860 L/h, tulee kaivosta Δt 4K erolla 4,0 kW ja COP = 5,8 / (5,8-4,0) = 3,2 COP
Kun pumpun antoteho 7,7 kW ja maanesteen virtaama 1160 L/h, tulee kaivosta Δt 4K erolla 5,4 kW ja COP = 7,7 / (7,7-5,4) = 3,3 COP
Kun pumpun antoteho 9,7 kW ja maanesteen virtaama 1470 L/h, tulee kaivosta Δt 4K erolla 6,8 kW ja COP = 9,7 / (9,7-6,8) = 3,4 COP
Kun pumpun antoteho 13 kW ja maanesteen virtaama 1880 L/h, tulee kaivosta Δt 4K erolla 8,7 kW ja COP = 13 / (13-8,7) = 3,1 COP
Kun pumpun antoteho 17 kW ja maanesteen virtaama 2490 L/h, tulee kaivosta Δt 4K erolla 11,6 kW ja COP = 17 / (17-11,6) = 3,1 COP
Lämmön siirto tässä laskettu vedelle, vesi/alkoholiseoksella se on ilmeisesti vähän pienempi.
Laskinko oikein?