Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 585845 kertaa)

Poissa Miekkonen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #960 : 04.09.19 - klo:14:35 »
Uusi maalämmittäjä täällä kun vasta kuukauden ollut tulilla laitos.
Huomannut, että lämmönkeruu sisään lämpötila noussut hieman nyt kun ollut paljon sateita.
En tiedä onko vaikuttanut asiaan?

Eli nyt lämmönkeruu sisään 6.5C->5.9C pumpun käydessä n.30min kun aiemmin ollut jotain desimaaleja pienempi.
Nibe F1255 12kW+180m Kaivo. Rintamamiestalo rakennusvuosi 1950 neliöitä 135m2+kellari 50m2, ulkoseinät lisäeristetty ja uudet ikkunat. Uudet Purmo C21 patterit 18kpl. Paikkakunta pohjanmaa.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #961 : 04.09.19 - klo:14:47 »
Täällä myös yksi kylmänä käyvän kaivon omistaja (ainakin mitä kateellisena lukenut joillakin +7 tuloja), kokonaista lämmityskautta ei ole vielä ollut käytössä mutta nyt se sitten alkaa ja talokin varmasti kuivunut ja alkaa olla tiiviskin ettei lämmöt karkaa viime talven tapaan mm. yläpohjan lerpattavan höyrynsulun ja styroksilla peitettyjen oviaukkojen kautta..

Lattioita pesun jäljiltä kuivattelin pari viikkoa sitten kun ulkona oli suunnilleen +10..15 keskiarvo pari päivää, kaivon lämmöt vaihteli välillä +4,5 tulo -1,5 paluu. Pyynti oli tosin jotain +28 ja lattiassa kiersi silloin alussa +22,5 asteinen vesi. Kun tavoitelämpö saavutettiin niin lämmönkeruu asettui tasolle +4/+0.

Viime talvena sukelsi jo alle -8 asteeseen paluu, mutta se johtui väärin kytketystä lämpimän käyttöveden lämpötila-anturista jolloin käyttövettä lämmiteltiin ainakin pari viikkoa ns. täysillä samalla kun kylmää taloa myös lämmitettiin. Tuskin kuitenkaan mitään ongelmaa kaivon kanssa tulee, vastuksia ei tuon vian korjaamisen jälkeen tarvinnut ollenkaan vaikka kaivon tulo ei +1 astetta korkeammalla tainnut olla kertaakaan koko lämmityskaudella ja lopussa mentiin jo nollan tuntumassa. Lämpöä meni siis reippaasti harakoille, tosin pyyntikin oli sellainen että sisälämpö pysytteli +15..18 asteessa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #962 : 04.09.19 - klo:14:53 »
En usko, en ainakaan tuon perusteella.
Maalämpökone on ilmeisesti käynyt tuossa aika pienellä lämmitysteholla, kun on kesäaika.
Kaivokierron dT oli siis noin 2,5 K, joka on hyvä arvo.
Talven pakkasilla, tammi- helmikuulla nuo arvot tulevat olemaan ehkäpä näin:
- kaivoon -2 .. -4 C
- kaivosta +1.. -1 C
- dT olisi hyvä olla lähellä arvoa 3,0 K.

Kun kaivoon ei mene kylmempää, kuin -3 .. -4 C, ei ole mitään hätää.

Footerissa sinulla on tietoina: Paikkakunta ei ole tiedossa.

Ok kiva juttu. Lisäänpä paikkakunnan vielä footeriin.:)
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #963 : 04.09.19 - klo:14:55 »
Eli nyt lämmönkeruu sisään 6.5C->5.9C pumpun käydessä n.30min kun aiemmin ollut jotain desimaaleja pienempi.
+6,5 C on paikkakunnallasi häiriintymättömän kallioperän lämpötila.
Nyt, kun kaivoa ei vielä ole kuormitettu juuri ollenkaan, on kaivosta tulevan lämpötila suunnilleen sama, kuin häiriintymättömän kallioperän lämpötila.
Tammi- helmikulla on toiset lukemat.
Suunnilleen samat, kuin kirjoittelin edelliseen viestiin.
Lainaus
Talven pakkasilla, tammi- helmikuulla nuo arvot tulevat olemaan ehkäpä näin:
- kaivoon -2 .. -4 C
- kaivosta +1.. -1 C
- dT olisi hyvä olla lähellä arvoa 3,0 K.

Kun kaivoon ei mene kylmempää, kuin -3 .. -4 C, ei ole mitään hätää.

Kaivo on todennäköisesti riittävän syvä.
Valitsemasi maalämpökoneen lämmitysteho on ainakin riittävä.
Teillä maksimi lämmitystehon tarve jäänee alle 8 kW.

Voisi olla syytä rajoittaa max. lämmitysteho 8 kilowattiin.
Silloin kaivon hetkellinen kuormitus ja kierron dT eivät nousi liian suuriksi.

Poissa Miekkonen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #964 : 04.09.19 - klo:15:01 »
Koneen valinta osui isompaan kun hintaero ei ollut merkittävä.
Toivottavasti tämä invertterikone skaalautuu tarpeen mukaan.
Tyhjäkäynnillä mennään nyt ja lämmityskaudella katsotaan mitä kaivosta irtoaa.

Sisälämpötila-anturi kytketty, mutta ei ole säädössä mukana.
Onko mitään järkeä laittaa BT25 kun ei ole puskurivaraajaa?
Nibe F1255 12kW+180m Kaivo. Rintamamiestalo rakennusvuosi 1950 neliöitä 135m2+kellari 50m2, ulkoseinät lisäeristetty ja uudet ikkunat. Uudet Purmo C21 patterit 18kpl. Paikkakunta pohjanmaa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #965 : 04.09.19 - klo:15:26 »
Olenko minä "kylmän kaivon" onnellinen omistaja?
...

Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (aktiivista 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

On kaivon mitoitus vähän niukka.
2018 RAK normiarvoilla laskien voisi olla suunnilleen tällaisesta kyse:

LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talo +varasto 2018: Lattialämmitys, 21 °C, 130 m2, 332 m3:      4,67 kW   14 380 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  130 m2,  332 m3    5,0 COP   3,90 kW   14 380 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,74 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   4,6 kWh   19 180 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 760 kWh   0,43 kW   17 420 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   6,00 kW   17 420 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä       17 420 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho    4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho)   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -48 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,8 kW   12 989 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä       4 431 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 431 kWh

Tarvitaan 157 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m         2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   26 kPa (0,26 bar)
...
Tämä on siis ihan vain arviolaskelma.
Kaivon toimivuus voi silti olla ihan ok., jos paikallinen kallioperä on lämmönjohtavuudeltaan parempaa, kuin laskelmassa käytetty johtavuuden arvo 3,0 W/mK.
Tammi- helmikuulla kuormitetaan kaivoa enemmän ja silloin kannattaa seurata keruun kierron lämpötiloja.
Laita koneellesi jatkuva login keruu päälle.
Avaa logit Timo Karhun ansiokkaalla analyysiohjelmalla.

Älä huolestu vielä.
Kaivo saattaa toimia ihan hyvin.


Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #966 : 04.09.19 - klo:17:14 »
On kaivon mitoitus vähän niukka.
2018 RAK normiarvoilla laskien voisi olla suunnilleen tällaisesta kyse:

LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talo +varasto 2018: Lattialämmitys, 21 °C, 130 m2, 332 m3:      4,67 kW   14 380 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  130 m2,  332 m3    5,0 COP   3,90 kW   14 380 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,74 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   4,6 kWh   19 180 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 760 kWh   0,43 kW   17 420 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   6,00 kW   17 420 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä       17 420 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho    4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho)   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -48 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,8 kW   12 989 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä       4 431 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 431 kWh

Tarvitaan 157 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m         2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   26 kPa (0,26 bar)
...
Tämä on siis ihan vain arviolaskelma.
Kaivon toimivuus voi silti olla ihan ok., jos paikallinen kallioperä on lämmönjohtavuudeltaan parempaa, kuin laskelmassa käytetty johtavuuden arvo 3,0 W/mK.
Tammi- helmikuulla kuormitetaan kaivoa enemmän ja silloin kannattaa seurata keruun kierron lämpötiloja.
Laita koneellesi jatkuva login keruu päälle.
Avaa logit Timo Karhun ansiokkaalla analyysiohjelmalla.

Älä huolestu vielä.
Kaivo saattaa toimia ihan hyvin.

Pitääpä laittaa loggaus päälle ja tutustua Timo Karhun analyysiohjelmaan.:) Onhan tässä jo yksi talvi takana maalämmittäjänä, mutta ei kyllä mitään muistikuvaa missä kaivon lämmöt silloin oli. Vaikuttaako nuo asteminuutit tuohon kaivon lämpötiloihin mitenkään? Mulla ne nyt on -240 pitäisikö niitä talveksi pienentää esim. Vakio -120?
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #967 : 04.09.19 - klo:18:11 »
Uusi maalämmittäjä täällä kun vasta kuukauden ollut tulilla laitos.
Huomannut, että lämmönkeruu sisään lämpötila noussut hieman nyt kun ollut paljon sateita.
En tiedä onko vaikuttanut asiaan?

Eli nyt lämmönkeruu sisään 6.5C->5.9C pumpun käydessä n.30min kun aiemmin ollut jotain desimaaleja pienempi.
Täällä Kymenlaaksossa on sisään tuleva lämpö 5 astetta ja ulos +1,7 astetta. Nuo lukemat 2 tunnin  käynnin jälkeen. Täällä kylläkin patteri verkosto.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #968 : 04.09.19 - klo:19:41 »
Täällä Kymenlaaksossa on sisään tuleva lämpö 5 astetta ja ulos +1,7 astetta. Nuo lukemat 2 tunnin  käynnin jälkeen. Täällä kylläkin patteri verkosto.
Minkälaista vuosi-scoppia saat tuolla footerin järjestelmällä (jos olet tilastoinut)...äkkiseltään kuulostaa ylisuurelta pumpulta?

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #969 : 04.09.19 - klo:20:14 »
Pumppu asennettu keväällä, dT 4 pintaan. Meno 2,7, paluu 6,7 suunnilleen. Sihti katsottu 1kk käytön jälkeen kesäkuussa, olisikohan syytä katsoa uudelleen, kun eri tuota luokkaa? Vai hötkyilyäkö tässä vaiheessa vuotta?
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #970 : 04.09.19 - klo:20:22 »
Aina silloin, kun dT näyttäisi kasvaneen, kannattaa tarkistaa ja putsata roskasihti.
Siinä voi olla läpinäkyvää, vaikeasti havaittavaa limaa, joka haittaa virtausta.
Se lima lienee jotain levän tyyppistä. Ilmeisesti tykkää viinasta.!
Huuhtelu ei aina poista sitä limaa, on syytä pestä sihti kunnolla.

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #971 : 04.09.19 - klo:20:59 »
Aina silloin, kun dT näyttäisi kasvaneen, kannattaa tarkistaa ja putsata roskasihti.
Siinä voi olla läpinäkyvää, vaikeasti havaittavaa limaa, joka haittaa virtausta.
Se lima lienee jotain levän tyyppistä. Ilmeisesti tykkää viinasta.!
Huuhtelu ei aina poista sitä limaa, on syytä pestä sihti kunnolla.

Voiko tuosta käyrästä päätellä jotain? Lämmönkeruu paluu on kuitenkin pysytellyt suht samana. Loggaus on päällä, eikä sihtiäkään kehtaisi turhan takia availla. Tiivisterengaskin kuluu varmasti aikanaan.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #972 : 04.09.19 - klo:23:03 »
Vaikuttaako nuo asteminuutit tuohon kaivon lämpötiloihin mitenkään? Mulla ne nyt on -240 pitäisikö niitä talveksi pienentää esim. Vakio -120?

Ei asteminuutit kaivon lämpöihin vaikuta mutta tuolla -240 pumppu käy pidempiä siivuja kuin -120 arvolla. Anna olla -240 ja jos sisälämpö alkaa seilata liikaa niin laita seuraavaksi vaikka -180 ja kokeile sillä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

kjg

  • Vieras
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #973 : 04.09.19 - klo:23:12 »
Pumppu asennettu keväällä, dT 4 pintaan. Meno 2,7, paluu 6,7 suunnilleen. Sihti katsottu 1kk käytön jälkeen kesäkuussa, olisikohan syytä katsoa uudelleen, kun eri tuota luokkaa? Vai hötkyilyäkö tässä vaiheessa vuotta?

Täällä ainakin Niben automaatio pitää dT>3 jopa lähemmäs neljä, kun ei tarvita juurikaan tehoja. Pakkasilla sitten pitää tuo arvon 3.

Poissa TexasPK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #974 : 05.09.19 - klo:11:17 »
Huomenta
Nibe hurissut autotallin nurkassa nyt kolme ja puoli vuotta. Toiminut kuin unelma, kunnes 17. tammikuuta sähkökatkon seurauksena tuli invertterihälytys tyyppi III. Ei suostunut kuittautumaan pois, tai sitten en ymmärtänyt niben logiikkaa.
Kysymys kuuluukin, onko vastaavia tapauksia sattunut muille?

Huomasin että UKK:n ongelmat sijoittuvat lähes samaan ajankohtaan kuin omani. Laite sama ja samanikäinen. Tammikuussa pari katkoa, helmikuussa taisi olla yksi. Joku katkos oli todella lyhyt, sekunti-kaksi tyyppistä.
Luulin ongelman olevan softassa - olin päivittänyt käyttöjärjestelmän joulukuussa. Palautin alkuperäisen eikä ongelmia enää ollut.
NYT: huoltomies kävi tekemässä säätöjä, "jälkitarkastusta" asennusliikkeen puitteissa. Hän katkaisi sähköt laitteesta eikä saanutkaan sitä käyntiin. Samat virheilmoitukset kuin alkuvuodesta.
Hän soitti Nibelle, kertoi koodit ja sai vastauksen: invertteri pitää vaihtaa.
Huoltomies lähti, jätin koneen ilman virtaa pariksi tunniksi ja sitten se taas käynnistyi.

Mites UKK & muut joilla samaa ongelmaa ollut: onko invertteri mennyt vaihtoon? Sehän taitaa olla hinnaltaan lähempänä 2000 kuin tonnia...

EDIT: kysyin tammikussa Niben edustajalta asiasta hän vastasi "ensimmäisenä mieleen tulee, että syynä on sähköverkon jänniteheilahdukset eli laite on havainnut ettei se saa tarvitsemaansa jännitettä kaikista vaiheista".
Näin ehkä maaseudulla talvella voisi kuvitella, lumiset puut painavat linjoja jne. Mutta tämä selitys ei päde enää kun ongelma ilmeni huoltomiehen "käsittelyssä". Sikäli kun ymmärsin huoltomiestä hän nimenomaan katsoi että vaiheet on ok.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #975 : 05.09.19 - klo:11:47 »
NYT: huoltomies kävi tekemässä säätöjä, "jälkitarkastusta" asennusliikkeen puitteissa. Hän katkaisi sähköt laitteesta eikä saanutkaan sitä käyntiin. Samat virheilmoitukset kuin alkuvuodesta.
Hän soitti Nibelle, kertoi koodit ja sai vastauksen: invertteri pitää vaihtaa.
Huoltomies lähti, jätin koneen ilman virtaa pariksi tunniksi ja sitten se taas käynnistyi.

Onko pumppu käynyt tämän jalkeen kokoajan vai tullut hälytyksiä 426 ja 427 uudestaan?

426 Invertterihälytys tyyppi III Tilapäinen sisäinen häiriö invertterissä
427 Invertterihälytys tyyppi III Tilapäinen sisäinen häiriö invertterissä on tapahtunut 3 kertaa 2 tunnin aikana tai hälytys ollut aktiivinen 1 tunnin
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa TexasPK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #976 : 05.09.19 - klo:12:06 »
Onko pumppu käynyt tämän jalkeen kokoajan vai tullut hälytyksiä 426 ja 427 uudestaan?

426 Invertterihälytys tyyppi III Tilapäinen sisäinen häiriö invertterissä
427 Invertterihälytys tyyppi III Tilapäinen sisäinen häiriö invertterissä on tapahtunut 3 kertaa 2 tunnin aikana tai hälytys ollut aktiivinen 1 tunnin

Ensimmäinen koodi oli  426 (asentaja oli katkaissut virrat alle vartiksi). Mutta sitten kun olin pitänyt laitteen ilman virtaa pidempään niin ilmoitti 427 - mutta käynnistyi sitten puolen tunnin sisään ja on käynyt siitä asti.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #977 : 05.09.19 - klo:12:46 »
Minkälaista vuosi-scoppia saat tuolla footerin järjestelmällä (jos olet tilastoinut)...äkkiseltään kuulostaa ylisuurelta pumpulta?
En ole scoppia laskenut, mutta kirjaa olen pitänyt kyllä. Koko talon kW :t on pudonnut yhteen kolmasosaan alkuperäisestä. Ollaan vähän päälle 9000 kW . Kun ulkolämpö laskee alle -5 pumppu käy päiväkausia " putkeen". Nuo latt lämmitteiset verkostot pysyy paremmin päällä runsaan massansa johdosta. Olen kyllä tyytyväinen masiinaan. Ja tämä foorumi on kyllä hyvä kanava.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Aku9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #978 : 05.09.19 - klo:18:42 »
Minulla myös noita 426 ja 427 hälytyksiä, en vaan käsitä että miten se vika on inverterissä, koska jos pumpulta ei katkea sähköt ohjelma ei boottaa (esim päivitys tekee vian) toimii normaalisti.
Nyt 4 kk yhteen putkeen ilman häriötä kun ei ole ollut sähkökatkoja eikä päivitys tarvetta.

Pitäiskö "jonkun" korjata toi softa.
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #979 : 05.09.19 - klo:22:37 »
Ensimmäinen koodi oli  426 (asentaja oli katkaissut virrat alle vartiksi). Mutta sitten kun olin pitänyt laitteen ilman virtaa pidempään niin ilmoitti 427 - mutta käynnistyi sitten puolen tunnin sisään ja on käynyt siitä asti.

Eli tuon perusteella en lähtisi invertteriä vaihtamaan. Ehkä sitten jos viat uusii useita kertoja tai pumppu pysähtyy.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #980 : 06.09.19 - klo:07:55 »
Minulla myös noita 426 ja 427 hälytyksiä, en vaan käsitä että miten se vika on inverterissä, koska jos pumpulta ei katkea sähköt ohjelma ei boottaa (esim päivitys tekee vian) toimii normaalisti.
Nyt 4 kk yhteen putkeen ilman häriötä kun ei ole ollut sähkökatkoja eikä päivitys tarvetta.

Pitäiskö "jonkun" korjata toi softa.

Kannattaisi tarkistaa invertterin  EMC yms häiriösuojaukset,niistä tulee usein "haamuhälytyksiä"

Verkkokuristin,kaapeleiden suojavaipat,RC suodattimet,maadoituksien jatkuvuus jne.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #981 : 07.09.19 - klo:19:43 »
Huomasin että UKK:n ongelmat sijoittuvat lähes samaan ajankohtaan kuin omani. Laite sama ja samanikäinen. Tammikuussa pari katkoa, helmikuussa taisi olla yksi. Joku katkos oli todella lyhyt, sekunti-kaksi tyyppistä.
Luulin ongelman olevan softassa - olin päivittänyt käyttöjärjestelmän joulukuussa. Palautin alkuperäisen eikä ongelmia enää ollut.
NYT: huoltomies kävi tekemässä säätöjä, "jälkitarkastusta" asennusliikkeen puitteissa. Hän katkaisi sähköt laitteesta eikä saanutkaan sitä käyntiin. Samat virheilmoitukset kuin alkuvuodesta.
Hän soitti Nibelle, kertoi koodit ja sai vastauksen: invertteri pitää vaihtaa.
Huoltomies lähti, jätin koneen ilman virtaa pariksi tunniksi ja sitten se taas käynnistyi.

Mites UKK & muut joilla samaa ongelmaa ollut: onko invertteri mennyt vaihtoon? Sehän taitaa olla hinnaltaan lähempänä 2000 kuin tonnia...

EDIT: kysyin tammikussa Niben edustajalta asiasta hän vastasi "ensimmäisenä mieleen tulee, että syynä on sähköverkon jänniteheilahdukset eli laite on havainnut ettei se saa tarvitsemaansa jännitettä kaikista vaiheista".
Näin ehkä maaseudulla talvella voisi kuvitella, lumiset puut painavat linjoja jne. Mutta tämä selitys ei päde enää kun ongelma ilmeni huoltomiehen "käsittelyssä". Sikäli kun ymmärsin huoltomiestä hän nimenomaan katsoi että vaiheet on ok.

Mulla tulee kanssa hälytys jos päivitän vaikka softan tai muuten sammuta pumpulta sähköt. Lähtee joskus itsekseen tai sitten pitää käyttää kerran varatilalla, jotta "resetoituu". Huoltomieheltä tiedustelin asiasta taas pari viikkoa sitten, hänen mielestään taitaa olla ominaisuus, että suojelee invertteriyksikköä noin innokkaasti. Suositteli mulle jotain yli/alijännitesuojaa jonka voisi helposti asentaa pumpun eteen. Katsotaan nyt, ainakin meillä mennyt nyt useampi kuukausi ilman ongelmia. Jos nämä ongelmat taas jatkuvat ensi talvena, niin laitan invertterin varmaan vaihtoon kun on vielä Nibe tuki voimassa. 
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa TexasPK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #982 : 07.09.19 - klo:20:05 »
. Lähtee joskus itsekseen tai sitten pitää käyttää kerran varatilalla, jotta "resetoituu".

Tarkoitatko varatilalla sitä etupaneelin virtakytkimellä valittavaa? Vai vikailmoituksesta valittavaa vikatilakäyttöä?

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #983 : 07.09.19 - klo:21:42 »
Tarkoitatko varatilalla sitä etupaneelin virtakytkimellä valittavaa? Vai vikailmoituksesta valittavaa vikatilakäyttöä?

Joo menee termit sekaisin, vikatilakäyttöä tarkoitin. Tämän valinnan jälkeen kuulee selvästi kuinka pumpun sisällä rele vetää. Tämän jälkeen kun kääntää normaalitilaan, kompressori lähtee päälle jos asteminuutit on käynnistysrajan alapuolella tai käyttövesi raja on tullut vastaan. Kokeilin kevät talvella että estin sähkövastuksen lisäyksen, asteminuutit laskivat miinukselle reilusti eikä kompressori lähtenyt päälle ennen vikatilalla käyttöä. Edes hälytyksen resetointi etupanelista ei auttanut.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #984 : 07.09.19 - klo:22:02 »
EDIT: kysyin tammikussa Niben edustajalta asiasta hän vastasi "ensimmäisenä mieleen tulee, että syynä on sähköverkon jänniteheilahdukset eli laite on havainnut ettei se saa tarvitsemaansa jännitettä kaikista vaiheista".
Näin ehkä maaseudulla talvella voisi kuvitella, lumiset puut painavat linjoja jne. Mutta tämä selitys ei päde enää kun ongelma ilmeni huoltomiehen "käsittelyssä". Sikäli kun ymmärsin huoltomiestä hän nimenomaan katsoi että vaiheet on ok.

Sinänsä sammutuksien yhteydesää tuleviin hälytyksiin voi varautua. Varsinkin kun nyt tietää mistä ne johtuvat. Aika harvoin muutenkiin tulee pumppua sammuteltua muuten kuin softapäivitysten yhteydessä.
Itse asun kaupunkialueella, missä pienjänniteverkkoa on maakaapeloitu paljon.
Tämä ei silti estä jännitepiikkejä/kuoppia, jotka aukaisevat invertterin suojauksen. Maakaapelointi ja sen viat, maasulut aiheuttavat maakaapeloiduilla alueilla vikatilanteissa jännittepiikkejä.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #985 : 12.09.19 - klo:12:04 »
Miks toi vehje ei rupea lämmittää vaikka ulkona alle +14  ja keskilämpötilakin +14.1  Lämmityksen aloitus asetettu +15? ::)
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #986 : 12.09.19 - klo:14:41 »
Miks toi vehje ei rupea lämmittää vaikka ulkona alle +14  ja keskilämpötilakin +14.1  Lämmityksen aloitus asetettu +15? ::)
Vai lämmityksen lopetus?

Mitä asteminuutit näyttää?
Mitä laskettu menoveden lämpötila näyttää?
Mitä menovesi näyttää?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #987 : 12.09.19 - klo:14:57 »
Vai lämmityksen lopetus?

Mitä asteminuutit näyttää?
Mitä laskettu menoveden lämpötila näyttää?
Mitä menovesi näyttää?

Joo siis lopetusta tarkoitin. Laitoin 16 nyt siihen, niin Alkoi keräämään asteminuutteja. Ei tullut katsottua noita menoveden lämpötiloja.
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #988 : 12.09.19 - klo:15:00 »
Miks toi vehje ei rupea lämmittää vaikka ulkona alle +14  ja keskilämpötilakin +14.1  Lämmityksen aloitus asetettu +15? ::)

Siinä on jotain älyä, ei lähde heti lämmittämään kun keskilämpö putoo alle lämmityksen lopetuksen asetuksen. Varmaan ottaa jollain tavalla huomioon miten lämpötila muuttuu...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #989 : 12.09.19 - klo:15:07 »
Siinä on jotain älyä, ei lähde heti lämmittämään kun keskilämpö putoo alle lämmityksen lopetuksen asetuksen. Varmaan ottaa jollain tavalla huomioon miten lämpötila muuttuu...

Liikaa älyä tavan tollukalle. :D
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #990 : 12.09.19 - klo:15:23 »
Miks toi vehje ei rupea lämmittää vaikka ulkona alle +14  ja keskilämpötilakin +14.1  Lämmityksen aloitus asetettu +15? ::)

Jos ei ole lämmitystarvetta niin ei se lämmitäkkään. Kierrättää vaan lämmityspiirin vettä ja seuraa menolämpöä ja kun asteminuutit jossain vaiheessa tippuu tarpeeksi niin alkaa lämmittämään. Kun keskilämpö nousee yli tuon +15 niin lämmityspuolen kiertovesipumppu pysähtyy ja asteminuutit menee nollaan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #991 : 12.09.19 - klo:15:43 »
Jos ei ole lämmitystarvetta niin ei se lämmitäkkään. Kierrättää vaan lämmityspiirin vettä ja seuraa menolämpöä ja kun asteminuutit jossain vaiheessa tippuu tarpeeksi niin alkaa lämmittämään. Kun keskilämpö nousee yli tuon +15 niin lämmityspuolen kiertovesipumppu pysähtyy ja asteminuutit menee nollaan.

Kyllä kyllä, mutta ihan mykkäpoika oli koko vehje. Eli ei siis kiertovesipumppukaan kierrättänyt mitään. Ei toisin sanoen ollut aikeissakaan ruveta lämmittämään tai edes vaivautunut selvittämään, tarvihtisko.:D eilen vissiin sama homma, kun lämmöt mökissäkin tippunut normaalista +21,5 tuonne +20
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #992 : 12.09.19 - klo:17:10 »
Miks toi vehje ei rupea lämmittää vaikka ulkona alle +14  ja keskilämpötilakin +14.1  Lämmityksen aloitus asetettu +15? ::)
Mikä sinulla on Suodatusaika? Eihän vaan tehdasasetus 24h. Laita vaikka 7h niin pyörähtää nopeammin. Nyt syksyllä voi sammuta komp olla jo 17 astetta. Valikolla 4.9.2 pystyy kivasti säätämään käyntiä. Ei tarvitse tyytyä tehdasasetuksiin.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #993 : 12.09.19 - klo:20:26 »
Kyllä kyllä, mutta ihan mykkäpoika oli koko vehje. Eli ei siis kiertovesipumppukaan kierrättänyt mitään. Ei toisin sanoen ollut aikeissakaan ruveta lämmittämään tai edes vaivautunut selvittämään, tarvihtisko.:D eilen vissiin sama homma, kun lämmöt mökissäkin tippunut normaalista +21,5 tuonne +20

Aa ok. Mitä sanoi asteminuutit? Oliko 0 vai jotain muuta? En nyt suoraan muista, mutta lämmityspuolelle ei tainnut olla muuta kv-pumpun säätöä kuin tyhjäkäyntinopeus, enkä muista pystyikö sitä edes nollaan eli pydähdyksiin säätämään kun silloinhan asteminuuttien laskenta heittäisi ihan häränpyllyä kun menolämpötila näyttäisi pitkällä tähtäimellä huonelämpötilaa..
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #994 : 12.09.19 - klo:20:27 »
Kyllä kyllä, mutta ihan mykkäpoika oli koko vehje. Eli ei siis kiertovesipumppukaan kierrättänyt mitään. Ei toisin sanoen ollut aikeissakaan ruveta lämmittämään tai edes vaivautunut selvittämään, tarvihtisko.:D eilen vissiin sama homma, kun lämmöt mökissäkin tippunut normaalista +21,5 tuonne +20

Ei se kiertovesipumppu tuossa tapauksessa pyörikään, kuin lämmintä käyttövettä tehdessään. Sitten kun koneen mielestä on lämmityskausi, pyörii kiertovesipumppu auto-asennossa jatkuvasti, vaihtelevalla nopeudella.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #995 : 12.09.19 - klo:20:50 »
Miks toi vehje ei rupea lämmittää vaikka ulkona alle +14  ja keskilämpötilakin +14.1  Lämmityksen aloitus asetettu +15? ::)
Pitää vielä huomioida että lisäyksen pysäytys on alle komp pysäytys. Tehdasasetuksessa ero on kaksi astetta. Niinpä minä pidän saman.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #996 : 12.09.19 - klo:21:45 »
Onko loggaus päällä, jos on laita logi tänne.
Jos ei ole, niin laita.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #997 : 12.09.19 - klo:22:26 »
Jos ei ole lämmitystarvetta niin ei se lämmitäkkään. Kierrättää vaan lämmityspiirin vettä ja seuraa menolämpöä ja kun asteminuutit jossain vaiheessa tippuu tarpeeksi niin alkaa lämmittämään. Kun keskilämpö nousee yli tuon +15 niin lämmityspuolen kiertovesipumppu pysähtyy ja asteminuutit menee nollaan.

Ei se kiertovesipumppukaan lähde heti käyntiin kun keskilämpö menee alle esim. tuon 15 asteen rajan. Eilen päivällä viimeksi katselin että keskilämpö näytti 14.1 astetta (raja 15) ja sen hetkinen ulkolämpö 14.5 ja nousussa niin ei ollut pumpussa mitään eloa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #998 : 12.09.19 - klo:22:38 »
Ei se kiertovesipumppukaan lähde heti käyntiin kun keskilämpö menee alle esim. tuon 15 asteen rajan. Eilen päivällä viimeksi katselin että keskilämpö näytti 14.1 astetta (raja 15) ja sen hetkinen ulkolämpö 14.5 ja nousussa niin ei ollut pumpussa mitään eloa.

Mulla kyllä lähtee kierrättämään heti kun asetettu keskilämpötila alitetaan. Käytössä uusin fw, tosin Jämän pumppu mutta ei kai pitäisi olla eroja.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #999 : 13.09.19 - klo:07:22 »
Pidän kiertovesipumpun käynnissä koko ajan, muistaakseni 10%lla, jotta kone tietää minkä lämpöistä vettä on kierrossa.

Jos tekninen tila on lämmin ja vielä käyttövettä tehdään usein, niin asteminuuttilaskenta voi seisovan veden mittauksesta luulla, että tupaan menee tarpeen ylittävän lämpöistä vettä. Ja siksi ei "vaivaudu" lämmittämään.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.