Tarkista myös että lämmön talteenotto on kunnolla toiminnassa. Että kaikki ilma menee kennon läpi, 4 asteinen tuloilma kuulostaa tuolla kelillä viileältä. Xargo voisi ainakin antaa vertailulukuja. Olen kyllä Pekin kanssa samaa mieltä kuitenkin että vastuksella sitten pitää tuota tulolämpöä korkeammalla.
Voiko Digitin kennon saada jäähän ilman etulämmitystä? Silloinhan tuloilma kylmenee. Jospa se on umpijäässä sen takia kun etulämmitystä ei ole ja siksi energiaa kuluu paljon.
Digitissä (ainakin kakkosessa) on automaatio, joka lähtee pätkimään tuloilmaa jos ulkoilman lämpötila menee alle asetusarvon. Vakkarina se oli muistaakseni jonkin verran plussan puolella. Tämän jäätymiseneston aikanahan talteenotto on 0% kun poistoilma menee kennon läpi suoraan pihalle. Tainno ei se ihan nolla ole kun poistoilman lämpöä menee kennon lämmittämiseen. Pienempi prosentti nyt kuitenkin kuin se ristivirtakennon normaali huima 60%
Tuloilman pitäisi noilla -13C keleillä olla n. +7,5C jos oletetaan, että poistoilma on 21C. Eli onhan tuo +4C vähän alakanttiin, mutta voi selittyä esim. kanavoinnin/iv-koneen sijannilla. Lähinnä siis jos poistoilma on koneeseen saapuessaan jo jäähtynyt matkalla ja onkin jo alle huonelämpötilan.
Jos kenno on jäässä niin talon pitäisi olla aika tuhdisti ylipaineinen. Miltäs ulko-ovi vaikuttaa. Oikein säädetyillä ilmavirroilla oven pitäisi vetää itseään kevyesti kiinni kun sitä raottaa. Jos ovi pyrkii aukeutumaan voimaakkaasti niin se on merkki ylipaineesta (eli esim. siitä kennon jäätymisestä). Jos tätä testailee niin tarkkana sitten, että se ovi on ainut räppänä jota availee, ettei tule tehtyä virheellisiä päätelmiä esim. läpivedon takia.
Talteenoton päällä olemisen voi tarkastaa ottamalla iv-koneesta etupaneeli pois ja katsomalla, onko kennolle menevä (vasen yläpuoli kennosta) poistoilmavirta tukittu pellillä. Jos on niin talteenotto on ohitettu. Pellin pitäisi talvella olla pystyasennossa (sikälimikäli haluaa talteenottoa käyttää).
Esim. 50l/s ilmavirralla jäähdytetään muuten taloa n. 1kW jatkuvalla teholla jos ajatellaan, että huoneilma pitäisi olla 21C. Siis jos tuloilma on se +4C.
*edit* nyt vilasin digit2se:n teknistä manuaalia ja näköjään se on ainakin uusissa malleissa niin, että tuloilmapuhaltimen ohjaukseen käytetään myös jäteilman lämpötilaa (joka on fiksua), mutta ei tuossa kuitenkaan kerrottu, millä kaavalla sitten logiikka ohjautuu...
os etulämmitysyksikön R2 teho ei riitä, ohjaus /säätökeskus pysäyttelee tuloilmapuhallinta T lämpötila-anturien TE1 ja TE3 mittaustietojen perusteella estäen LTO-kennon jäätymisen.
Mulla ei ole pätkimistä ollut eli MLV-patteri on riittänyt. VLK-patterin (jälkilämmitys) jäätymisenestohälyjä on kyllä yli -20C pakkasten aikaan tullut käyttövettä tehtäessä. Mulla siis lattialämmityksen kierto on käyttövettä tehtäessä seis (vaihtoventtiili) ja kun VLK-patterilla kiertää lattiavesi niin eipähän se paljoa lämmitä kun seisoo paikallaan. Tuolloin kone vetää tuloilmahyrrän seis jos tuloilma laskee liian alas. Ts. LTO ei pysty pitämään tuloilmaa plussalla.