Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: EcoHeat 308  (Luettu 20858 kertaa)

Poissa Mölli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
EcoHeat 308
« : 23.01.14 - klo:23:42 »
Terve.

Miten saisin EcoHeat 308:sta menoveden lämpötilaa ylöspäin?
Nykyinen lämpötila ei riitä ja kovilla pakkasilla sisälämpötila tippui n.18 asteeseen.
Elikkäs talossa on vanhat patterit, ikkunat ja ovet. Joten tarvis menoveden lämpötilan olla enemmän kuin 47 astetta mitä pumppu laittoi kiertoon.
Käyrän säätö ei vaikuttanut asiaan millään lailla. Joten olisi kiva tietää mitkä kaikki asiat vaikuttaa menoveden lämpötilaan...
Kiitos.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #1 : 24.01.14 - klo:00:30 »
Terve.

Miten saisin EcoHeat 308:sta menoveden lämpötilaa ylöspäin?
Nykyinen lämpötila ei riitä ja kovilla pakkasilla sisälämpötila tippui n.18 asteeseen.
Elikkäs talossa on vanhat patterit, ikkunat ja ovet. Joten tarvis menoveden lämpötilan olla enemmän kuin 47 astetta mitä pumppu laittoi kiertoon.
Käyrän säätö ei vaikuttanut asiaan millään lailla. Joten olisi kiva tietää mitkä kaikki asiat vaikuttaa menoveden lämpötilaan...
Kiitos.

Talon kulutus on vain yksinkertaisesti liian kova pumpun tehoon nähden. Vastuksilla saa lämpöä lisää.. Kannattaa myös tsekata millaista liuosta kaivosta tulee ja menee niin on vähän kärryillä kuinka kaivoa kuormitetaan. Jos kaivosta tuleva on reilusti pakkasella on ongelmia jatkossa todennäköisesti tulossa...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Mölli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #2 : 24.01.14 - klo:00:44 »
Terve.

Miten saisin EcoHeat 308:sta menoveden lämpötilaa ylöspäin?
Nykyinen lämpötila ei riitä ja kovilla pakkasilla sisälämpötila tippui n.18 asteeseen.
Elikkäs talossa on vanhat patterit, ikkunat ja ovet. Joten tarvis menoveden lämpötilan olla enemmän kuin 47 astetta mitä pumppu laittoi kiertoon.
Käyrän säätö ei vaikuttanut asiaan millään lailla. Joten olisi kiva tietää mitkä kaikki asiat vaikuttaa menoveden lämpötilaan...
Kiitos.

Talon kulutus on vain yksinkertaisesti liian kova pumpun tehoon nähden. Vastuksilla saa lämpöä lisää.. Kannattaa myös tsekata millaista liuosta kaivosta tulee ja menee niin on vähän kärryillä kuinka kaivoa kuormitetaan. Jos kaivosta tuleva on reilusti pakkasella on ongelmia jatkossa todennäköisesti tulossa...

Miksei vastukset sitten lämmitä sitä vettä lisää?
Kaivosta tulee 0 asteinen liuos ja menee takaisin -3
Käyntiaika 24h, Lämmöt ylätankissa yli 70 astetta. Ja pattereille menee se 47

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #3 : 24.01.14 - klo:01:04 »
[Miksei vastukset sitten lämmitä sitä vettä lisää?
Kaivosta tulee 0 asteinen liuos ja menee takaisin -3
Käyntiaika 24h, Lämmöt ylätankissa yli 70 astetta. Ja pattereille menee se 47

Vastukset laitettu pois päältä asetuksista?

Ylätankin lämpötila määrää käyttöveden lämpötilan ja sitä ei käytetä lämmitykseen. Olethan tutustunut pumpun manuaaliin?:http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.airwise.fi%2Fcontent%2Fdownload%2F1456%2F31763%2FCTC_EcoHeat_300-sarja_FIN.pdf&ei=aZzhUpKNCOeY4wSOhYHAAg&usg=AFQjCNH2xDx9QJfOykvfu7_Uj911-sY1UQ&sig2=LPbWLC1n6g9uu-NM8_91ww&bvm=bv.59930103,d.bGE&cad=rja
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa er58

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #4 : 24.01.14 - klo:06:31 »
Jos ylätankissa 70 astetta niin kyllä vastukset taitavat mukana olla. Olisiko menoveden lämpötilan max-arvo alhainen ?
Säädetään samalta sivulta kuin lämpökäyrääkin.

Poissa Mölli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #5 : 24.01.14 - klo:09:44 »
Noniin, elikkäs tiedän että ylätankista käyttövesi, siksi ihmetyttää miksi se sitä käyttövettä lämmittää, vaikkei ole tarvetta.
alatankissa 55-60 astetta. Ja maksimi menovesi on asetuksissa 65 astetta.
+5 asteen keleillä pumppu kävi 11-19h...

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #6 : 24.01.14 - klo:17:55 »
Ja käyräkin on jo 60 maksimissa, vai? Miten tuossa on toteutettu kiertovesi? Onko siellä jossain shuntti, jota saa tarvittaessa käsipelilläpyöritettyä? Onkos nuoi kiertopumput jo täysillä pyörimässä? Käyttövesi on ilmeisesti määritelty tuon ohjeiden mukaan sinne runsaaseen käyttöön. Olipas muuten harvinaisen selvät ja jotenkin sellaiset hyvin koostetut ohjeet. Ei tapaa joka paikassa tuollaisia.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa er58

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #7 : 24.01.14 - klo:18:11 »
Onko siis patteriverkoston pyyntiarvokin tuo 47 vai paljonko se on.
jos pyynti paljon isompi mitä menevä niin tarkasta ajaako sunttia auki vai onko suntti jo täysin auki.

Jos ei ole kokonaan auki niin käsiajolla auki ja katso mitä tapahtuu.


Piti kysymäni onko järjestelmä uusi vai pitempään käytössä ollut?

Poissa Mölli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #8 : 25.01.14 - klo:01:00 »
Nonniin.

 - Kiertoveden pyynti oli 60 kovilla pakkasilla.
 - Shuntti oli täysin auki
 - Kiertovesipumppu oli "auto" asetuksella
 - Pumppu ollut käytössä 4kk
 - Käyttövesi on asetuksella "talous" (ja on kyllä riittänyt)
 - Patteriverkoston paluuvesi oli vain 4-6 astetta pienempi kuin menovesi


Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #9 : 25.01.14 - klo:13:49 »
Tarkoitin käyrän jyrkkyysastetta. Loppulämpötila sitten erikseen. Jyrkkyydellä saa säädettyä siis lämmöntuoton progressiivisuutta ulkolämmön suhteen. Jos käyrä on liian "flat" ja patterit, niin ei toimi. Lattialämmöllä saa aika lievillä jyrkkyyksillä pelailla. Eli hakeminen tuon lämpökäyrän jyrkkyyden ja sen tason kanssa pitää vielä kokeilla, jos kerta kiertopumput ja shuntit toimii hienosti. Laita ensin käyrä sinne 60 jyrkkyyteen ja sen jälkeen alat pelata laskemalla, tai nostamalla käyrää. Jos tulee kuuma lämpöjen ulkona noustessa voi sitten loiventaa käyrää. Tutkit vain ensin, että saako tuolla käyrännostollatarpeeksilämpöä taloon pakkasilla. Ota vielä varmuudeksi pattereista venttiilit irti ja kopauta sitä venttiilin karaa kevyesti, ettei vain olisi juuttunut pikkaisen kiinni nuo venttiilit. Omakohtaisena kokemuksena ittellä oli 9:stä patterista juuttunut täysin kiinni 4 ja 1 puoliväliin. Pienetkin patterit alkoi kummasti luovuttamaan lämpöä yläkertaan. Jos kaikki patterit saa auki kokonaan, niin voisi tuo paluulämpö kyllä tippua dramaattisesti.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa er58

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #10 : 25.01.14 - klo:14:30 »
Ihmettelen tuota meno/paluun pientä lämpötilaeroa. Itsellä se on -5 n. 12-14 astetta. Lämpeneekö kaikki patterit kunnolla?

Mikä on alasäiliön pyynti/todellinen arvo?

Ota järjestelmän myyjä/toimittaja käymään takuukeikalla.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #11 : 25.01.14 - klo:14:42 »
Ihmettelen tuota meno/paluun pientä lämpötilaeroa. Itsellä se on -5 n. 12-14 astetta. Lämpeneekö kaikki patterit kunnolla?
Tuon perusteella vois oikeastaan ihmetellä, että sulla itsellä on liian pieni virtaus pattereissa tai sitten pätkittelet termostaateilla...eli patterien kapasiteettia ei käytetä hyväksi.

Poissa er58

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #12 : 25.01.14 - klo:15:51 »
Ihmettelen tuota meno/paluun pientä lämpötilaeroa. Itsellä se on -5 n. 12-14 astetta. Lämpeneekö kaikki patterit kunnolla?
Tuon perusteella vois oikeastaan ihmetellä, että sulla itsellä on liian pieni virtaus pattereissa tai sitten pätkittelet termostaateilla...eli patterien kapasiteettia ei käytetä hyväksi.

Oma makuuhuone ainoa missä termari rajoittaa lämpötilaa. Muiden tilojan termarit auki, aputiloissa ei termareita olekaan.

Sori, tuo lukema muuten piti olla -15 astetta. Kirkoitusvirhe  ???

Poissa Mölli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #13 : 25.01.14 - klo:15:58 »
Käyrän jyrkkyys on tosiaan se 60 ja säädöllä yrittänyt ylospäinkin, mutta vain pyynnit nousivat sekä ylätankin lämpötila...
Pattereissa on venttiilit täysin auki. Ja patterit on kyllä lämpimät, mutta pitääpä yrittää mitata niiden lämpötila.
Ja sitten kokeilla vielä tuota euroshopperin keinoa.

Tuosta käyrän jyrkkyydestä vielä sen verran, että kun sitä säädin ylöspäin niin alatankin pyynti sekä menoveden pyynti nousi, mutta mitään ei tapahtunut muuten, paitsi se että ylätankin lämmöt nousi...

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #14 : 25.01.14 - klo:16:35 »
oliko ylätankin sallinta viive asetettu pieneksi..eikös tässä semmonen asetus ollut?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #15 : 25.01.14 - klo:19:38 »
oliko ylätankin sallinta viive asetettu pieneksi..eikös tässä semmonen asetus ollut?
Tätä tarkoitin:

Poissa Mölli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #16 : 25.01.14 - klo:21:18 »
oliko ylätankin sallinta viive asetettu pieneksi..eikös tässä semmonen asetus ollut?
Tätä tarkoitin:


Viive on asetuksella 180.

Muita asetuksia:
Stop lämpö LP C          60
Start/stop ero ylä C       3
Max aika ylätankki       10
Max aika alatankki       50
Jälkilämmitys                1

Poissa er58

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #17 : 26.01.14 - klo:08:34 »
Aika pieni tuo ylätankin 3 asteen hystereesi, eikös tehdasasetus ole 5 astetta, oletko yrittänyt sillä?

Poissa Mölli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #18 : 26.01.14 - klo:14:40 »
Aika pieni tuo ylätankin 3 asteen hystereesi, eikös tehdasasetus ole 5 astetta, oletko yrittänyt sillä?

Muutetaanpa se vitoseen. Miten tämä vaikuttaa pumpun toimintaan?

Nyt kun ilmat lauhtunut niin pumppu on näköjään jopa päässyt tavoitearvoihinsa, eli menovesi ja tankkien lämpötilat on samat kuin pyynnit, on pumppu pari tuntia päivässä käymättäkin.
Mutta se alkuperäinen kysymys eli miksei menovesi noussut 47 asteesta ylöspäin? Eikait tämä voi johtua pattereista?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #19 : 26.01.14 - klo:15:07 »
Aika pieni tuo ylätankin 3 asteen hystereesi, eikös tehdasasetus ole 5 astetta, oletko yrittänyt sillä?

Muutetaanpa se vitoseen. Miten tämä vaikuttaa pumpun toimintaan?

Nyt kun ilmat lauhtunut niin pumppu on näköjään jopa päässyt tavoitearvoihinsa, eli menovesi ja tankkien lämpötilat on samat kuin pyynnit, on pumppu pari tuntia päivässä käymättäkin.
Mutta se alkuperäinen kysymys eli miksei menovesi noussut 47 asteesta ylöspäin? Eikait tämä voi johtua pattereista?
Jos sulla kerran tankissa oli kuumempaa tarjolla ja lupa ottaa ylätankista niin ei se pattereista johdu...se ei nyt vaan ota sieltä ylämummosta!
Mahtaako olla 4-tie shuntin perusasento venverran "monot vinossa", että ei pääse kääntymään ylätankille, eli shunttimoottori on täysillä mutta kara on sen verran "perässä" että aukko ylätankkiin ei aukee...
Tuon vois tarkistaa, vai oliko jo tehty?

Poissa poke

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #20 : 26.01.14 - klo:22:28 »
Samanlainen ongelma oli minullakin. Minulla on vain pienempi pumppu 306. Pumpun teho ei piisaa kuin -23asteen pakkasille siis osatehopumppu (ei kannata laittaa täysteho pumppua). Eli minä kytkin asetuksista 2.1kw sähköä lisäksi jos pumpun teho ei piisaa viiven panin 31minuuttia. Jos jaksat niin perehdy tarkaan siihen huolto manuaaliin. Tai pyydä paikalle liikkeestä asiantuntia sääteleen asetukset kohdalle. Minulla pumppu ollut 9kuukautta ja olen säädellyt ja hakenut parasta mahdolista energian säästöä. Olen ollut tähän asti tyytyväinen tähän pumppuun     ;)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #21 : 26.01.14 - klo:22:47 »
...(ei kannata laittaa täysteho pumppua)....
Oliko tuo oma vai myyjäsi mielipide?

Poissa Mölli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #22 : 27.01.14 - klo:15:26 »
Samanlainen ongelma oli minullakin. Minulla on vain pienempi pumppu 306. Pumpun teho ei piisaa kuin -23asteen pakkasille siis osatehopumppu (ei kannata laittaa täysteho pumppua). Eli minä kytkin asetuksista 2.1kw sähköä lisäksi jos pumpun teho ei piisaa viiven panin 31minuuttia. Jos jaksat niin perehdy tarkaan siihen huolto manuaaliin. Tai pyydä paikalle liikkeestä asiantuntia sääteleen asetukset kohdalle. Minulla pumppu ollut 9kuukautta ja olen säädellyt ja hakenut parasta mahdolista energian säästöä. Olen ollut tähän asti tyytyväinen tähän pumppuun     ;)

Paljonkos sinulla on pumpun käyntiajat eri ulkolämpötiloilla?
Asetuksissa on tosiaan sallittu sähkön käyttö, mutta ei menoveden lämpötila nouse. Pitääpäs tutkia tuo shuntti onko se jotenkin väärin. Kun tosiaan kattilassa on kuumaa vettä, mutta pattereille se ei mene.

Poissa poke

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #23 : 27.01.14 - klo:23:11 »
Käyntiajat ulkona 0 astetta pumppukäy 5h/vuorokausi. Ulkona  -14 astetta pumppukäy 16h/vuorokausi. Ulkona -23 astetta pumppukäy 24h/vuorokausi. Yläsäiliön lämpötila on käyttövedelle. Alasäiliön lämpötila on pattereille. Paljonko sulla on alasäiliön lämmitysvastuksia hyväksytty päälle kw ja ottaako vastukset virtaa kun pumpunteho loppuu?  Täysteho pumpussa minulla käyntiajat tulisi lauhoillailmoilla liian lyhyeksi ja pumppu paljon kalliimpi. Lisäsähköä menee talvessa aika vähän (Näin myyjä ainakin vakuutteli)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #24 : 08.02.14 - klo:14:15 »
Miksei vastukset sitten lämmitä sitä vettä lisää?
Kaivosta tulee 0 asteinen liuos ja menee takaisin -3
Käyntiaika 24h, Lämmöt ylätankissa yli 70 astetta. Ja pattereille menee se 47

Uskoisin että ongelma taitaa liittyä siihen missä vastukset sijaisevat. Eli vastuksien lämpö siirtyy lämmönjakoon vain johtumalla ylävaraajasta alavaraajaan...
Ilmeisesti tuossa uudemmassa 4XX sarjassa on samanlainen rakenne -> http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5323.msg63665#msg63665
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa er58

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: EcoHeat 308
« Vastaus #25 : 09.02.14 - klo:09:48 »
Miksei vastukset sitten lämmitä sitä vettä lisää?
Kaivosta tulee 0 asteinen liuos ja menee takaisin -3
Käyntiaika 24h, Lämmöt ylätankissa yli 70 astetta. Ja pattereille menee se 47

Uskoisin että ongelma taitaa liittyä siihen missä vastukset sijaisevat. Eli vastuksien lämpö siirtyy lämmönjakoon vain johtumalla ylävaraajasta alavaraajaan...
Ilmeisesti tuossa uudemmassa 4XX sarjassa on samanlainen rakenne -> http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5323.msg63665#msg63665

Enpä usko, jos kerran alatankin lämpötila on tuo ilmoitettu 55-60 astetta niin viittaa kyllä suntin toimintavirheeseen. Itsellä ainakin noilla alatankin lämpötiloilla pystyy ajamaan kiertoon lähes samanlämpöistä vettä. Vielä kun tuo verkoston meno- ja  paluulämpötilojen ero ei järin suuri ole niin mielestäni kysymyksessä ei ole tehonpuute.

Takuunalainen laite niin soitto jälleenmyyjälle tai maahantuojalle niin tulevat korjaamaan.