Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vastuksille meni... ?  (Luettu 12297 kertaa)

Poissa Arttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vastuksille meni... ?
« : 19.01.14 - klo:22:16 »
Mikähän mahtoi tulla kun vastuksilla lämmitetään ny... ?
Herja ruudussa: "Alipainepresostaatti katkaissut"  "Ilmaa maapiirissä"  "liian laiha liuos" "liuospumppu ei käy"...

5 vuotta hyvin toiminu  EKOWELL...

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #1 : 20.01.14 - klo:00:30 »
Nousiko keruun paisuntasäiliön pinta?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #2 : 20.01.14 - klo:13:16 »
Herja ruudussa: "Alipainepresostaatti katkaissut"  "Ilmaa maapiirissä"  "liian laiha liuos" "liuospumppu ei käy"...
Kaikki nämä viittaavat kovasti maanesteen kierto-ongelmaan.

Alipainehälytys tulee tosin myöskin silloin, kun kylmäaine on päässyt vuotamaan ulos.
Silloin pitäisi kyllä näkyä vuotanutta öljyäkin jossain koneen sisällä.


Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #3 : 21.01.14 - klo:23:33 »
Käyttöohjeen mukaan kaikki noi liittyy maakiertoon. Eli oiskohan sieltä kiertopumppu päättänyt sanoa sopparin irti tai kerännyt ilmaa sisuksiinsa.
Yrittääkö systeemi käyttää kompuraa, eli starttaa, käy muutaman minuutin, pysähtyy ja yrittää toistaa saman 5 minuutin kuluttua?

Poissa Arttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #4 : 26.01.14 - klo:21:54 »
Joopa.... vika löyty maakiertopumpusta tai tarkemmin pumpun päällä olevasta "nopeusvalintarasiasta". Siinä kosketushäikkää, kun kannen avaa ja alkaa vääntämään nopeudensäädinrinkulaa niin pätkii paikkapaikoin... eestaas muutamia kertoja kolmen asennon välillä niin taas toimii mut saattaa tehä saman herjan muutaman päivän päästä. Saiskohan tuon "turhan" kytkimen ohitettua koska täydellä tehollahan tuo pumppu pitää olla... ?

Poissa Arttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #5 : 04.02.14 - klo:22:46 »
Eiks kellään muulla kokemusta moisesta ?   ::)

Arttu

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #6 : 04.02.14 - klo:23:02 »
Toisessa ketjussa oli juuri puhetta samasta asiasta ja joku oli laittanut linkin tänne: (hattua saa nostaa "hitachi"-nimimerkille...  ;) )
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=616.msg59462#msg59462

Jos nyt sattuu sitten samanlainen pumppu olemaan...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #7 : 04.02.14 - klo:23:32 »
Joopa.... vika löyty maakiertopumpusta tai tarkemmin pumpun päällä olevasta "nopeusvalintarasiasta". Siinä kosketushäikkää, kun kannen avaa ja alkaa vääntämään nopeudensäädinrinkulaa niin pätkii paikkapaikoin... eestaas muutamia kertoja kolmen asennon välillä niin taas toimii mut saattaa tehä saman herjan muutaman päivän päästä. Saiskohan tuon "turhan" kytkimen ohitettua koska täydellä tehollahan tuo pumppu pitää olla... ?

Paljonko sulla on ollu menon ja paluun ero? Ideaalina erona pidetään kolmea astetta, ja esimerkiksi meillä se saavutetaan pienimmällä pumpun nopeudella. Mikään sääntö ei ole että pumpun pitäisi pyöriä täysiä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #8 : 05.02.14 - klo:09:28 »
Toisessa ketjussa oli juuri puhetta samasta asiasta ja joku oli laittanut linkin tänne: (hattua saa nostaa "hitachi"-nimimerkille...  ;) )
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=616.msg59462#msg59462

Jos nyt sattuu sitten samanlainen pumppu olemaan...
Helpoin ja n. 10c maksava korjaus on se kumitiiviste siihen punaiseen tappiin, jolloin alla oleva varsinainen säädin saa kunnolla kontaktia. Tämä siis kaikissa isommissa Wiloissa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Arttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #9 : 06.02.14 - klo:18:43 »
Tere !

eksile: tällä hetkellä paluun anturi sökö (ilmeisestikin) mut muistelen eron olleen aika pieni eli käyntijakson lopussa ehkä maks. vain n. 0,5
Toisaalta kuvittelis että eivät turhan tehokkaita pumppuja näihin asenna koska ne maksaa...
Tää Wilo on 400 w ja kaivo 150 m, vaakavetoa suuntaansa n. 8 m.

sam68: Testasinki viritystä et laitoin sen punaisen "säätöpyörän" ja kannen väliin sopivan kumijutskan joka tiukkaa säätöä kun kantta vähän kiristää kiinnipäin. Nyt toiminut yhtäjaksoisesti jo toista viikkoa tällä...  :-\

Seuraan tilannetta, vaihdettavahan tuo boksi jossain vaiheessa on ellei sitä saa ohitettua. Harmittaa kun "tarpeettomassa" osassa on vikaa joka stoppaa koko systeemin...  :( 

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #10 : 06.02.14 - klo:19:02 »
Tere !

eksile: tällä hetkellä paluun anturi sökö (ilmeisestikin) mut muistelen eron olleen aika pieni eli käyntijakson lopussa ehkä maks. vain n. 0,5
Toisaalta kuvittelis että eivät turhan tehokkaita pumppuja näihin asenna koska ne maksaa...
Tää Wilo on 400 w ja kaivo 150 m, vaakavetoa suuntaansa n. 8 m.

sam68: Testasinki viritystä et laitoin sen punaisen "säätöpyörän" ja kannen väliin sopivan kumijutskan joka tiukkaa säätöä kun kantta vähän kiristää kiinnipäin. Nyt toiminut yhtäjaksoisesti jo toista viikkoa tällä...  :-\

Seuraan tilannetta, vaihdettavahan tuo boksi jossain vaiheessa on ellei sitä saa ohitettua. Harmittaa kun "tarpeettomassa" osassa on vikaa joka stoppaa koko systeemin...  :(

Tavoiteltava lämpötilaero on noin 3 astetta. Tuollaiseen riittäisi noin 100w kuluttava a-energia luokan pumppu 8m nostokorkeudella. esim wilo stratos para 25/1-8

Moni mlp valmistaja käyttää samaa pumppua kaikissa laitteissa esim 6-15kW koossa.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Arttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #11 : 06.02.14 - klo:23:42 »
Noh tarttee laitta toi paluun anturi kuntoon ni pääsee testailemaan eroja... saiskohan sen ite vaihdettua... mistähän paluun anturin löytäis ?
Pumppu siis Ekowell ECT-400

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksille meni... ?
« Vastaus #12 : 07.02.14 - klo:07:16 »
luehan ensin tuo alue läpi ja tee testi mitä anturit oikeasti näyttävät pyörittämällä liuospumppua ilman että kompressori käy:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=852.msg51011#new

Mikäli itse anturit ovat kunnossa vika voi olla myös siinä että ne eivät johda lämpöä hyvin putkeen.Tietokoneissakin käytettävä lämmönjohtotahna (piitahna) auttaa. Myös eristys anturin päälle ei ole pahitteeksi.

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)