Täällä tuo ilmoitus tulee käppyröiden mukaan käyttöveden lämmityksen päättyessä. Tavan mukaan niitä tulee kaksi 10 minuutin välein, jos joutuu kaksi kertaa pumppaamaan. Jos pitää kv-lämmön 48 asteessa niin selvitään yhdellä ilmoituksella.
Käyttöveden lämmitys katkeaa kesken, jos tuo ilmoitus tulee. Talon lämmityksen yhteydessä sitä ei tule, koska menoveden lämpötila ei silloin (ainakaan lattialämmitystalossa) nouse liian korkeaksi.
Osaako kukaan sanoa, miksi menoveden lämpötilarajaksi on haluttu tuo 58 astetta, joka ilmeisesti on liian alhainen arvo? Mitä haittaa siitä on, jos raja on ylempi (esim. se 62 astetta, joka se mielestäni alunperin oli ja johon sen nostin)? Hyötysuhde tietysti laskee sitä enemmän mitä kuumempaa menovesi on, mutta ei sekään kauhean järkevältä tunnu, että käyttöveden lämmitys katkaistaan tuon rajan takia kesken ja kompressorille tulee yhden käynnistyksen sijasta kaksi tai jopa useampia käynnistyskertoja?
Kysyin tätä Oilonilta, mutta eivät ole vastanneet kysymykseen mitään.