Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT PremiumLine EQ + taloLogger kysymyksiä  (Luettu 3945 kertaa)

Poissa webdevil

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
IVT PremiumLine EQ + taloLogger kysymyksiä
« : 18.01.14 - klo:11:31 »
Laite on siis IVT PremiumLine EQ C8 ja tarkoituksena viritellä taloLogger hakemaan dataa CAN väylältä. CAN-USB muunnin ja sopiva Linux-kone löytyy jo. Lähinnä kiinnostaisi että onko väliä onko muuntimen ja MLP:n välinen kaapeli terminoitu vai ei? Ja mitä pitää ottaa huomioon kaapelin kytkemisessä? Varmaankin MLP pois päältä mutta pitääkö myös katkaista sähköt? Kuinka hankalassa paikassa noissa on se CAN vaylän liitin? Ajattelin tehdä adapterin ruuviliittimestä -> DB9 ja sitten adapteri - muunnin väliin CAN kaapeli DB9 liittimillä.

Poissa celeste

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • taloLogger CAN!
Vs: IVT PremiumLine EQ + taloLogger kysymyksiä
« Vastaus #1 : 20.01.14 - klo:10:33 »
Muistiinpanoihini olin kirjoittanut CAN-USB:n 9-pinnisen D-liittimen nastat: CANL 2, CANH 7, +12V 9 ja GND 3.
EQ8:ssa PEL-piirikortin ruuviliittimet olivat: 35 GND, 36 CANL, 37 CANH ja 38 +12V.
Tarkasta toki dokumentaatiosta, olivatko näin...

En tehnyt kaapeliin, enkä myöskään muuttanut pumpun terminointeja.
Suojattu kaapeli on vedetty ulos pumpusta samasta paikasta kuin muutkin pienjännitejohdot. Johdon päässä on CAN-USB:hen sopiva 9-pinninen D-liitin. Muistaakseni en edes kytkenyt kaapelin suojavaippaakaan mihinkään. Kytkentää ennen otin pumpusta virrat pois.
On nyt toiminut runsaan vuoden ongelmitta TaloLoggerin kanssa.
IVT EQ E8, Roth Quadroline TQ-TW 500 Thermocoat plus -LKV- ja Quadroline TQ-S 500 -puskurivaraaja, n. 230 m^2, lattialämmitys, kaivossa n. 155 m aktiivista, Technibel CWX 5 puhallinkonvektori

Poissa webdevil

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT PremiumLine EQ + taloLogger kysymyksiä
« Vastaus #2 : 29.01.14 - klo:16:27 »
Ok, kiitoksia. Nyt on kaapeli ja adapteri valmiina ja pinnijärjestys näyttäisi olevan juuri noin.

> Kytkentää ennen otin pumpusta virrat pois.

Siis kokonaan sähköttömäksi pää/turvakytkimestä?

Poissa celeste

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • taloLogger CAN!
Vs: IVT PremiumLine EQ + taloLogger kysymyksiä
« Vastaus #3 : 30.01.14 - klo:00:27 »
Juu, turvakytkimestä otin sähköt pois kytkennän ajaksi.
PEL-piirikortin CAN-liitynnän riviliitin oli etupellin aukaistuani vielä toisen suojapellin takana piilossa.
IVT EQ E8, Roth Quadroline TQ-TW 500 Thermocoat plus -LKV- ja Quadroline TQ-S 500 -puskurivaraaja, n. 230 m^2, lattialämmitys, kaivossa n. 155 m aktiivista, Technibel CWX 5 puhallinkonvektori

Poissa webdevil

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT PremiumLine EQ + taloLogger kysymyksiä
« Vastaus #4 : 10.02.14 - klo:21:05 »
Noniin, löytyihän se PEL-kortti pellin alta ja pienen neppailun jälkeen sain kaapelin vedettyä nätisti anturipiuhojen läpiviennin kautta ja nyt taloLogger kirjoittelee mittausdataa MariaDB kantaan. Kiitoksia vielä kerran!