Muistiinpanoihini olin kirjoittanut CAN-USB:n 9-pinnisen D-liittimen nastat: CANL 2, CANH 7, +12V 9 ja GND 3.
EQ8:ssa PEL-piirikortin ruuviliittimet olivat: 35 GND, 36 CANL, 37 CANH ja 38 +12V.
Tarkasta toki dokumentaatiosta, olivatko näin...
En tehnyt kaapeliin, enkä myöskään muuttanut pumpun terminointeja.
Suojattu kaapeli on vedetty ulos pumpusta samasta paikasta kuin muutkin pienjännitejohdot. Johdon päässä on CAN-USB:hen sopiva 9-pinninen D-liitin. Muistaakseni en edes kytkenyt kaapelin suojavaippaakaan mihinkään. Kytkentää ennen otin pumpusta virrat pois.
On nyt toiminut runsaan vuoden ongelmitta TaloLoggerin kanssa.