Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???  (Luettu 12351 kertaa)

Poissa timppapimppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« : 15.01.14 - klo:18:34 »
Stiebel 7 asennettu vuonna 2012 juhannuksen jälkeen. Aluksi paluuvesianturi putkessa,kunnes siirrettiin muutaman kk:n jälkeen puskurivaraajan taskuun ja toiminta parantui. Lämpö "purskahtelee" puskurista huolimatta ja juuri,kun luulet löytäneesi oikean käyrän,niin ulkolämpötilan nopeat muutokset tuntuvat ihan liikaa asuintiloissa(1,5-2astetta). Kiinnitin huomiota kuumakaasun lämpötilaan,koska käyttövettä pakkasella tehdessään se nousee katkomaan käyntiä ja lepoaika on se 20min.,eli puskuri on vissiin liian pieni tai kuumakaasun nousu ei ole normaalia? Mitä lämpötiloja sen pitäis normaalisti noudattaa, kun lkv:n valmistuksen loputtua(jos kerkee ennen rajaarvoa 130) se lähtee kyllä heti lauhtumaan ja asettuu satasen tienoille? Toinen kysymys: miten stiebelin käyntijakson pituuden näkee muuten, kuin sekuntikellolla mittaamalla,eli istumalla vieressä kellon kanssa?

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #1 : 15.01.14 - klo:19:02 »
Stiebel 7 asennettu vuonna 2012 juhannuksen jälkeen. Aluksi paluuvesianturi putkessa,kunnes siirrettiin muutaman kk:n jälkeen puskurivaraajan taskuun ja toiminta parantui. Lämpö "purskahtelee" puskurista huolimatta ja juuri,kun luulet löytäneesi oikean käyrän,niin ulkolämpötilan nopeat muutokset tuntuvat ihan liikaa asuintiloissa(1,5-2astetta). Kiinnitin huomiota kuumakaasun lämpötilaan,koska käyttövettä pakkasella tehdessään se nousee katkomaan käyntiä ja lepoaika on se 20min.,eli puskuri on vissiin liian pieni tai kuumakaasun nousu ei ole normaalia? Mitä lämpötiloja sen pitäis normaalisti noudattaa, kun lkv:n valmistuksen loputtua(jos kerkee ennen rajaarvoa 130) se lähtee kyllä heti lauhtumaan ja asettuu satasen tienoille? Toinen kysymys: miten stiebelin käyntijakson pituuden näkee muuten, kuin sekuntikellolla mittaamalla,eli istumalla vieressä kellon kanssa?

Aivan tarkan sisälämpötilan säädön saanee vain termostaateilla, jos ne on ja 1,5 asteen huojunta sisälämpötilassa eri ulkolämpötiloilla on paljon vaihda paremmat termostaatit pattereihin.

Käyttövesi ja puskurisäiliö on eri asia, ne ei vaikuta toisiinsa. Käyttöveden pyyntö on luultavasti liian suuri... aseta käyttöveden pyynnöksi 47 astetta, niin ei katkaise kuumakaasusta. Tai sitten sisäinen mutapussi on likainen...
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa jomppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #2 : 15.01.14 - klo:19:13 »
itselleni asennettiin wpc 7 viime heinäkuussa. Siinä oli ongelmia kuumakaasujen kanssa käyttövettä lämmittäessä uudesta lähtien. Vikaa etsittiin pitkään ja se paikallistettiin vialliseen kuumakaasuanturiin. Se vaihdettiin noin kuukausi sitten ja sen jälkeen on ollut kuin toinen kone. Ei ole kertaakaan tehnyt sitä kuumakaasuhälyä.
Stiebel eltron vpc 7

Poissa timppapimppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #3 : 15.01.14 - klo:19:40 »
Remontin yhteydessä tehtiin uudet patterilinjat,vaihdettiin vanhoja pattereita uusiin kakslevyisiin luovutuspinnan lisäämiseksi ja kaikki patteriventtiilit,sekä toimilaitteet(termarit) pistettiin uusiksi. 
Lämmityksen kiertopumpun vauhti on maximilla, koska paluulämmöstä mitataan ja maahantuoja sitä suositteli. Tämä siis sitä käyrän hakua tehdessä selvitetty aikaisemmin. Käyttöveden asetus on kokoajan ollut tuo mainittu 47 astetta. Olen kyllä selvittänyt jo itselleni, että käyttövesivaraaja on pumpun vaipassa ja puskuri siinä vieressä. Lämmitysverkon kirtopumppu (6m wilo) sitten hoitaa patteripiiriä jne... Se kuumakaasu tässä nyt oli pääasia, kun kovemmalla pakkasella se esim. Saunomisen takia ,käyttöveden ollessa prioriteetti vissiin, ei kaasurajan takia, kerkiä puskuria lataamaan tuon lepoajan pituuden vuoksi jne...  Ne käyntijaksot kiinnostaa myös juurikin tän ongelman takia.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #4 : 15.01.14 - klo:19:59 »
Se kuumakaasu tässä nyt oli pääasia, kun kovemmalla pakkasella se esim. Saunomisen takia ,käyttöveden ollessa prioriteetti vissiin, ei kaasurajan takia, kerkiä puskuria lataamaan tuon lepoajan pituuden vuoksi jne...  Ne käyntijaksot kiinnostaa myös juurikin tän ongelman takia.

Olisiko kuumakaasuanturi rikki. Jos ymmärsin oikein niin kone sammuttaa kuumakaasun lämpötilaan ja lepää 20 min ja sitten taas tekee käyttövettä?
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa timppapimppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #5 : 15.01.14 - klo:20:36 »
Käyttöveden tekovaiheessa tuo kaasun lämpötila(mikä pitäs olla normaali?) kiipee kovemalla pakkasella katkasurajaan asti ja kone menee huilille, eikä siis tee myöskään lämmintä puskuriin tietenkään. Tossa joku aika sitten oli lapset kylässä ja saunojia enemmän,tietty. Käyttöveden lämpötila putos 28 asteeseen ja lepoaikaa oli vielä minuutteja jäljellä, siten puskurinkin lämpötila putoo aika alas ennenkuin kone käynnistyy lepoajan jäleen,jos et uudelleenkäynnistä sitä itse. Ei ole kovin automaattinen laite tämmösessä tapauksessa. Siis osaako joku kertoa nuo kuumakaasun normaalit rajat, vai onko ne jotenkin konekohtaisia/yksilöllisiä?  Käyttöveden tekeminen taitaa olla vaihtoventtiilikoneessa prioriteetti,vai miten on?  Niin, tuo anturi ja mahdollinen vika. Milläs sen selvittäs?

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #6 : 15.01.14 - klo:20:46 »
laske lepoaika 10 minuuttiin.

Anturi on varaajan keskiosassa ja siinä voi olla vaikkapa +15C silti varaajan yläosassa voi silti olla +50C.

Kuumakaasu max on 130C ja se ei liene konekohtainen.

?
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa jomppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #7 : 15.01.14 - klo:20:47 »
Katsoppas ens kerralla sen kuumakaasun lämpötiloja kun se lämmittää sitä vettä. Sen pitäisi nousta pikkuhiljalleen ylöspäin. Itselläni nyt kun se toimii se nousee jonnekkin 110 asteeseen asti kunnes käyttövesi on 46 asteista. Entisellä rikkinäisellä anturilla se saattoi pompata muutamassa sekunnissa 100 asteesta sinne yli 130 jolloin kuumakaasuhäly laukesi. Kuumakaasun lämpötila laski myös heti sinne 100 asteeseen hälyn tultua. oikeasti toimiessaan sen lämpötilan pitää laskea pikkuhiljalleen. Jos hälyt jatkuu kannattaa ottaa yhtetyttä koneen asentaneeseen liikkeeseen. Tuo osa menee takuuseen sinullakin kun noin uusi on kyseessä.
Stiebel eltron vpc 7

Poissa timppapimppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #8 : 15.01.14 - klo:21:01 »
Kiitos nopeista vastauksista. Lepoajan muutosko 10 min.pysyvästi? Takuukone vissii vielä ja tehdasasetus tuo 20 min.,mitenkähän takuut? Ne käyntijaksot kiinnostaa myös juurikin tän ongelman takia. Mikäs niiden pituuden selvitykseen on paras tapa? :-*

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #9 : 15.01.14 - klo:21:04 »
Jos hälyt jatkuu kannattaa ottaa yhtetyttä koneen asentaneeseen liikkeeseen.

Jep
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa jomppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #10 : 15.01.14 - klo:21:12 »
En menis pudottamaan sitä lepoaikaa. Koneen oikein toimiessa 20 minuuttia on ihan ok. aika. Jos jotain muuta hajoaa koneesta ja ilmenee et tuota pudotettu niin takuun kans voi olla niin ja näin..Paras keino selvittää ne käyntijaksot on kai kun ostat laatikollisen kaljaa ja rupeat sen kans seuraamaan koneen vieressä miten se pyörii ;)
Stiebel eltron vpc 7

Poissa timppapimppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #11 : 15.01.14 - klo:21:47 »
Oli yks purkki kaljaa... Kone teki tempun: vastuksien naksahduksien myötä (lvk rinnakais -13,ulkona 14,5) kuumakaasu alkoi nousta ja sitten viimeset 20 astetta kiihdyttäen rajalla ja seis. Ihankuin vastus olisi nopeuttanut... Katsoin muita lämpötiloja ja huomasin, että max menoveden raja oli myös saavutettu. Asetuksena 60. Käyttövesi kiipesi sitten viiveellä 51 asteeseen. Tein sähkökatkon parin minuutin päästä ja lämmöt oli laskenu jo kuumak. 70 ja menovesipumpun käynnistyttyä sen temp oli jotai 34 astetta. Ajan käyrällä 53 ja puskurin pyynti oli 36 astetta ja menovesi 32 ,josta kone alko jatkamaan. Kaasu nousi 80 ja siitä sitten rauhallisesti kiipeilee. L rinnakkais on -16 ja säädin dyn nyt 30.  Käyn kohta kattoo pääseekö nyt puskirin asetusarvoon...

Poissa timppapimppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #12 : 15.01.14 - klo:22:17 »
Tekkee töitä,ulkona 14,6 pakkasta ja puskurin asetus 36,4, tod. Paluulämpö 34,4 ja hitaasti kohoaa. Kuumakaasu rauhallinen 97 ja hitaasti kiilaa ylöspäin,mutta ei mitään hätää. Menovesi tosi 42,2 ja yrittää ylös. Tupakin mittanen seuranta  ja käyttövesi oli riittävän ylhäällä so. Ei hätää. Siellä kopan alla on wilon taajaripumppu lataukseen puskurille, jossa on kaksi asetuspuolta: vaakakäyrä(onkohan vakio) ja vasemmalta alhaalta ylös oikealle(onkohan suht.käyrä), joka vois olla ilman puskuria olevaan järjestelmään? Mulla siis puskuri 100l, kumpaas käytän?

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #13 : 15.01.14 - klo:22:28 »
Johdonmukaisesti toimii lämmityksessä. Anna latauspumppu olla siinä miten se olikin.

Soita jälleenmyyjälle ja kysy neuvoa kuumakaasuun.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #14 : 15.01.14 - klo:23:05 »
Lainaus
Oli yks purkki kaljaa... Kone teki tempun: vastuksien naksahduksien myötä (lvk rinnakais -13,ulkona 14,5) kuumakaasu alkoi nousta ja sitten viimeset 20 astetta kiihdyttäen rajalla ja seis. Ihankuin vastus olisi nopeuttanut... Katsoin muita lämpötiloja ja huomasin, että max menoveden raja oli myös saavutettu. Asetuksena 60.

Ilmeisesti sähkövastus on mennyt päälle ja tämän johdosta muut lämmöt nouseet vauhdilla,myös kuumakaasu.
Nykyisin sähkövastus on virtauslämmitin ja sijainti lauhduttimelta lähtevässä putkessa.Kun vastus on päällä niin meno- ja paluuveden lämpötilat nousee jolloin lauhtumislämpötila nousee ja kun lauhtumislämpötila nousee niin kuumakaasun lämpötila nousee myös. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Sötkö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 106
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #15 : 15.01.14 - klo:23:11 »
Menee vähän ohi aiheen, mutta kun noista lepoajoista on ollut puhe, niin mitä etua tuolla saavutetaan, että lepoaika on 20min? Täällä ehtii -20 pakkasella patterivesi jäähtyä vähän liikaa 20 min aikana ja sitten kone saa tehdä piiitkään töitä. Jos väliin tulee käyttöveden lämmitys, niin sitten alkaa jo tupa jäähtymään. Pudotin ajan eilen 10 minuuttiin.

EDIT: Palautan lepoajan kuitenkin 20 minuuttiin, ettei vaan sen takia tule takuun kanssa ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 16.01.14 - klo:10:48 kirjoittanut Sötkö »

Poissa timppapimppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #16 : 16.01.14 - klo:07:02 »
Kone ei jaksa nostaa lämmityksessä menoveden lämpötilaa yli 43 asteen... onko oikein, vaikkei käyttövettä teekään. Tän perusteella L bivalenssi(rinnakkais) tässä koneessa pitäisi siis laittaa -14 käyrän ollessa tuo 53. Paluun ollessa 36 astetta,pyytää siis 43 menovettä Dt:n ollessa 7 astetta laskennallisesti.

Niin,hei. Yksi tärkeä tieto jäänyt mainitsematta kokonaan tohon käyttöveteen liittyen. Käyttövedellä lämpiää kosteiden tilojen lattiat, n, 15m2 yhteensä, josta johtuen 180 l varaajan lämpökerrostuma ei varmaan ole vakio/rauhallinen kokoajan, kun kiertopumppu pitää sen liikkeessä. Varmaan tehtävä puskuri sillekin, vissiin.
« Viimeksi muokattu: 17.01.14 - klo:07:21 kirjoittanut timppapimppa »

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #17 : 16.01.14 - klo:12:16 »
Niin,hei. Yksi tärkeä tieto jäänyt mainitsematta kokonaan tohon käyttöveteen liittyen. Käyttövedellä lämpiää kosteiden tilojen lattiat, n, 15m2 yhteensä, josta johtuen 180 l varaajan lämpökerrostuma ei varmaan ole vakio/rauhallinen kokoajan, kun kiertopumppu pitää sen liikkeessä. Varmaan tehtävä puskuri sillekin, vissiin.

Olisit kertonut heti....

Tuo käyttövedellä tapahtuva lattialämmitys pilaa sitten koko koneen toiminnan. Lämminvesivaraajan kerrostumia ei ole lainkaan. Käyttöveden kiertoon pitää laittaa erillinen pieni sähkövaraaja joka lämmittää tuon 15m2.


Ps. Laitteen säätökäyrä on siis PALUU veden lämpötila
« Viimeksi muokattu: 16.01.14 - klo:21:59 kirjoittanut WPF »
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa timppapimppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu nousee ja katkoo käyntiä???
« Vastaus #18 : 17.01.14 - klo:09:50 »
No niin, taas toimii tasaisesti ja lämmöt asunnossa ei enää huoju. Nostin LV rinnakkais asetuksen -30, niin tuo näköjään estää sen vastuksella lämmittämisen käyttöveden osalta ja kuumakaasu ei katko samalla tavalla enää käyntiä.

Päivitystä tietoihin:
Viikko menty parinkympin pakkasissa ja lämpö pysynyt tasaisena puolen asteen rajoissa vaihdellen. Säädin dyn 20 ja L rinnakkais -15, sekä LV rinnakkais -37. Lattialämmitys käyttövedestä huojuttaa varmaankin ton puolen asteen verran,muttei häiritsevästi. Jossain vaiheessa varmaan puskurivaraaja asennettava käyttöveteen estämään kiertovesipumpun kerrostumista häiritsevää virtausta, mutta näillä näkymin ei kiirettä.
« Viimeksi muokattu: 24.01.14 - klo:16:02 kirjoittanut timppapimppa »