Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 1993 rakennettu talo maalämmölle, mitä huomioitavaa?  (Luettu 3321 kertaa)

Poissa sonic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Yritän saada selvyyttä minkälainen laitteisto/millaisella mitoituksella olisi järkevä ennenkuin annan myyjien harrastaa ympäripuhelua: Patterilämmitystalo ylimitoitetuilla pattereilla ulkona -30 verkkoon menee alle 50 astetta, pinta-alaa 140 m2 pattereille ja lisäksi 32 m2 lattialämmitystä käyttövedestä (päällä aika-ajoin), autotallissa ja varastoissa lattialämmitystä 38m2 patterivedestä tiputettuna, jolloin lämpöä 8-15 astetta. 18 metriä pitkät kanaalit sekä patterikierrolle, että käyttövedelle. Talo puurunkoinen tiiliverhoiltu, eriste 175mm ja lattiassa 100mm ,katossa 400mm. Niin paljonko on mennyt energiaa on vaikea sanoa, kun on ollut 3m3 varaaja alapalokattilalle, veikkaan 20m3, toisaalta veikkaan sähköä menevän 25000kwh jos lämmittäisin sähköllä.  Ensimmäinen tarjous oli Thermialta 8kw pumppu, reikä 167m ja puskurivaraaja 100l.Niin  talo oli etelä-karjalassa.

[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 03.01.14 - klo:14:52 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: 1993 rakennettu talo maalämmölle, mitä huomioitavaa?
« Vastaus #1 : 03.01.14 - klo:14:49 »
Yritän saada selvyyttä minkälainen laitteisto/millaisella mitoituksella olisi järkevä ennenkuin annan myyjien harrastaa ympäripuhelua: Patterilämmitystalo ylimitoitetuilla pattereilla ulkona -30 verkkoon menee alle 50 astetta, pinta-alaa 140 m2 pattereille ja lisäksi 32 m2 lattialämmitystä käyttövedestä (päällä aika-ajoin), autotallissa ja varastoissa lattialämmitystä 38m2 patterivedestä tiputettuna, jolloin lämpöä 8-15 astetta. 18 metriä pitkät kanaalit sekä patterikierrolle, että käyttövedelle. Talo puurunkoinen tiiliverhoiltu, eriste 175mm ja lattiassa 100mm ,katossa 400mm. Niin paljonko on mennyt energiaa on vaikea sanoa, kun on ollut 3m3 varaaja alapalokattilalle, veikkaan 20m3, toisaalta veikkaan sähköä menevän 25000kwh jos lämmittäisin sähköllä.  Ensimmäinen tarjous oli Thermialta 8kw pumppu, reikä 167m ja puskurivaraaja 100l.Niin  talo oli etelä-karjalassa.
Tein laskelman ja liitin sen omaan viestiisi.
Jos olen käyttänyt vääriä tai virheellisiä lähtötietoja, kerro, niin korjaan ne laskelmaan.

Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.!
Sitovan takuumitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.

Poissa sonic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1993 rakennettu talo maalämmölle, mitä huomioitavaa?
« Vastaus #2 : 10.01.14 - klo:14:58 »
Kiitos kattavasta laskelmasta ja oppitunnista, pystyn muuttamaan helposti päärakennuksen lattialämmityksestä joka tullut käyttövedestä osan eli kaksi piiriä 18m2 siten että otan sen patterikierrosta erillisellä pumpulla ja esben termarilla sekoitettuna näin saan hyötusuhdetta hieman kasvatettua, eikä tuota kiertoa tarvitse pitää niin usein päällä..niinpä niin myyntitykit käy työtään suorittamassa ja joka kerran oppii jotain lisää jo sen verran oppinut, että huomaan jos myyntiherra ei tiedä tekniikasta riittävästi...