Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ässä V15  (Luettu 7484 kertaa)

Poissa Tommi75

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Ässä V15
« : 18.12.13 - klo:18:59 »
Hei,

Kaipaisin vähän tietoa vm.1999 olevan V15 mallin toiminnasta. Eli kaikki toimii, lämmitys pelaa ja kuumaa vettä tulee mutta
onko normaalia että kone käy esim. 0 kelillä n.5 minuuttia ja pitää taukoa 7 minuuttia. Olen ymmärtänyt että pätkäkäynti on muuten ihan tavallista tässä mallissa. Mutta tuostakin tulee noin sata käynnistystä vuorokaudessa kompuralle niin tuntuu kovalta.

Talo vaatii lämpöä kyllä,hirsitalo, lattialämmitys, lankkulattia, rossipohja ym. Yksi lämmityspiiri 0 kelillä menovesi noin. +30 astetta. max. asteet +40 astetta -30 pakkasella.  Ohjain Ouman Eh-80. Käyrä B. Mutta kone kyllä pitää lyhyen tauon joskus kovalla pakkasellakin. Takkaakin lämmitetään usein. Talossa n. 200 neliötä ja ulkorakennus 65 neliötä lämmintä tilaa. Talossa lattialämmityksen hyötysuhdetta syö juuri tuo lankkulattia lämmitysputkien päällä, jonka takia menovesi täytyy olla aika lämmintä. Lämmityspiirit putkimies ilmasi pari vuotta sitten.

Lämpimän käyttoveden kierto ajastimella, käy parin tunnin välein 15 min. yöllä kierto pois.  Kylmäaine vuotoja ollut joskus, lisätty tarvittaessa. Lasissa ei kuplia nyt. Varaajan lämpöä olen pitänyt matalalla n.40 asteessa. Virallista tulistintahan ei vissiin ole tässä. Säätömahdollisuudethan ja tiedonkeruut aika vähäiset tässä vanhassa mallissa. Lämpömittarit pitäisi viritellä kaivoilta tuleviin putkiin. Kaivot 2x180metriä, toinen lisätty 2 vuotta sitten. Mutasihtiäkään ei ole vissiin. Kaivotkin ilmattu silloin pari vuotta sitten.

Itse olen talon toinen asukas, joten en täysin tunne koneen käyttäytymistä kun ollut uusi. Kompura vaihdettu 2009, ja se vielä jostain syystä laitettu pienempi (Copeland ZH38EN) :-X kun alkuperäinen. Kaikki energiankulutus oli yhteensä 19700 kwh viime vuonna. Pumpussa ei kulutusmittaria mutta veikkaisin vuosikulutukseksi n.12-13 tkwh. Pumpun höyrystimeen menevien putkien ulkopuolella on jotain mustaa rasvaa näkyvissä ollu pitkään.

Eli jos jollain on tälläinen vanha pumppu niin olisi kiva vertailla miten kättäytyy muilla?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä V15
« Vastaus #1 : 18.12.13 - klo:20:36 »
Lainaus
Ohjain Ouman Eh-80. Käyrä B.

Lainaus
Varaajan lämpöä olen pitänyt matalalla n.40 asteessa.

Minkähän kokoinen varaaja on?

Jos varaaja on ns kaksoisvaippavaraaja jossa käyttövesi on sisäsäiliössä ja lämmitysverkon vesi ulkovaipassa niin toi allaoleva konsti ei taida sitten sopia.

Mutta jos lämmitysverkolle on oma varaaja josta tuo Ouman EH-80 säätelee menoveden lämpöä sopivaksi niin kannattaa harkita seuraavaa:

Mä värkkäsin Ouman EH-80 shunttiin tuollaisen mikrokytkimen joka käynnistää lämpöpumpun kun shuntti on täysin auki niin shuntin asennonosoitin työntää mikrokytken päälle ja lämpöpumppu käynnistyy.

Kun varaajassa alkaa veden lämpö nousta lämpöpumpun käydessä niin shuntti ajaa pienemmälle ja jossain 70% auki mikrokytkin vapautuu ja lämpöpumppu pysähtyy.Kun varaaja aikanaan jäähtyy niin shuntti avautuu ja lämpöpumppu käynnistyy jne.

Jos sulla Ouman EH-80 on sellainen että säätää ulkolämpötilan (sisälämpötilan?) mukaan menoveden sopivan lämpimäksi niin siitä saa tuolla konstilla lämpöpumpun toimimaan lämmöntarpeen mukaan.

Meillä on vanha Ekowell vuodelta 1998 ja tässä ei ole muuta automatiikkaa kuin pari termostattia niin sillä rakentelin tuollaisen "kelluvan lauhdutuksen" jolla varaajan vesi pysyy Oumanin ohjaamana sopivan lämpimänä talon lämmitysverkkoon.
Meillä on 1250l:n varaaja ja käynnistyksiä keskimäärin 6/vrk tuolla ohjauksella.
Talossa on vesipatterilämmitys.
Käyttövedelle on erillinen 160l:n varaaja joka lämpiää tulistimen lämmöllä


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tommi75

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä V15
« Vastaus #2 : 18.12.13 - klo:21:00 »
Kiitos vastauksesta,

Joo, tässä on just se kaksoisvaippavaraaja (340 litraa) joka on varmaan paljolti tuon pätkäkäynnin syy.

Puskurivaraajan hankintaa olen itsekkin miettinyt, kun olen nyt kolmisen vuotta perehtynyt tuohon meidän pumppuun.
Täytyy varmaan kysellä tarjouksia erillisistä varaajista.

Fiksusti toimii kyllä sinulla systeemi, kun vertaa meidän 100 kertaan vuorokaudessa ;)
 

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä V15
« Vastaus #3 : 18.12.13 - klo:21:17 »
Lainaus
tässä on just se kaksoisvaippavaraaja (340 litraa) joka on varmaan paljolti tuon pätkäkäynnin syy.

Onko V15 tuota mallia?

http://aijaa.com/Qw4kuW
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Ässä V15
« Vastaus #4 : 18.12.13 - klo:22:49 »
Eikös tähän sopisi Opation modaus, Sailorhan käyttää sitä omassaan wanhassa ja varmaan opastaa kytkennässä joka myös löytynee myös toisesta ketjusta.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Vs: Ässä V15
« Vastaus #5 : 19.12.13 - klo:08:07 »
Opation modaus sopii tähänkin sen jälkeen kun on laittanut järjestelmään lisävaraajan. Kun modaus vaatii jotakin mihin lämpöä varataan. Rossipohja on vähän huono lämmönvaraus paikka. Noin kova pätkäkäynti ei kyllä hirveitä vaadi että käynti ja lepojaksot muuttuu siedettävimmiksi
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä V15
« Vastaus #6 : 19.12.13 - klo:10:52 »
Miten Tommi 75:n lämpöpumpussa lämpötilojen säätäminen tehdään?

Onko esim ylä_min ja ylä_ero asetukset käyttövesi (tulistus)varaajalla?

Onko ala_min ja ala_ero asetukset  lämmitysverkon varaajalle?

Jos on tuollaiset säädöt niin millaiset asetusarvot on nyt?

Vai miten?
« Viimeksi muokattu: 19.12.13 - klo:16:43 kirjoittanut Matias »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tommi75

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä V15
« Vastaus #7 : 19.12.13 - klo:19:18 »
Kiitoksia vastauksista,

Tämä on keltaisen värinen pumppu jossa, jossa on teksti lämpöässä 15v ja vain yksi pyöritettävä lämmönsäädin etuovessa ja varaajan lämpömittari. Tietysti tuo Ouman EH-80 lisäksi. Käyttöohjekin aika lyhyt ja ytimekäs.

Lämpötila säädetään tuolla yhdellä säätimellä, ja nyt arvo ollut n.40 asteessa. Korkealle jos asettaa tuon arvon niin pressostaatti katkaisee käynnin välillä. Muita säätöjä ei vissiin ole. Eli tuo koko varaaja on täynnä käyttövettä ja lämmitysverkon vesi on siellä pienessä ulkovaipassa. Lämmönjaon kiertovesipumpun olen pitänyt pakkasilla III asennossa.

Varaajan lämmöt ei laske mittarissa juuri yhtään niin silti pumppu käynnistyy mutta kai siellä joku anturi antaa komentoa. Ei pitäisi kyllä olla pumpulle kova vaatimus tuo 40 astetta.

Pumppu on kyllä ulkorakennuksessa, josta lämpökanaali n. 10 metriä taloon. 

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä V15
« Vastaus #8 : 19.12.13 - klo:20:06 »
Lainaus
yksi pyöritettävä lämmönsäädin etuovessa ja varaajan lämpömittari.

Saisitko laitettua valokuvan noista ja lämpöpumpun ohjauskeskuksesta tänne?

Tai sähköpiirustuksista.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Ässä V15
« Vastaus #9 : 19.12.13 - klo:21:19 »
Ohjain pitäisi vaihtaa ensin ouman 201/203seen. Ennen ei onnaa.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Vs: Ässä V15
« Vastaus #10 : 20.12.13 - klo:08:54 »
Mulla ois Ouman 201GL + ulkoanturi ylimääräisenä jos tarvetta ilmenee. Lisäksi muutokseen tarvii hankkia muihin mittauksiin anturit, mutta ne on aikas halpoja. Ja EH80 tilalle tarvii hankkia sunttia kääntelevä moottori.
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa Tommi75

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä V15
« Vastaus #11 : 20.12.13 - klo:22:38 »
OK,

Tuo vois kyllä kiinnostaa tuo Ouman 201GL. Mites noiden anturien laitto, onnistuuko tästä pumpusta mitata noita ala ja ylä ja ym. arvoja? Itse en ole kyllä todellakaan asiantuntija näissä hommissa, mutta varmaan nuo saisi joku tuttu sähkö/putkimies asennettua.

Mut kiva kuulla kyllä näitä ideoita, lämpöässän huollossa eivät kyllä tälläisiä ideoita varmaan kerro...

Tuossa vielä muutama linkki pumpun kuviin.

http://aijaa.com/jEP0MW
http://aijaa.com/e84Dng
http://aijaa.com/qNMTLO
http://aijaa.com/MJu3Ua
http://aijaa.com/n1Fy25

 

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä V15
« Vastaus #12 : 21.12.13 - klo:00:50 »
http://aijaa.com/MJu3Ua

Tuohon saisi aika helposti lisättyä jännitteellä ohjatun vetohitaan aikareleen viivyttämään lämpöpumpun käynnistystä.
Toiminta olisi siten että kun termistorirele TR1 antaa käynnistykäskyn niin silloin lämpöpumppu käynnistyisi vasta kun aikareleeseen aseteltu aika olisi kulunut,esim 30--45 min (tai mikä tahansa aika 1s--100h välillä)

Aikareleeksi sopisi esim tuollainen  http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=62_1405_1406&products_id=15643

Kytkentä voisi olla noin

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m