Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi  (Luettu 13386 kertaa)

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« : 14.12.13 - klo:18:51 »
Itsellä siis kyseinen vs-06 ja asetusarvot ylä min 55, ala min 45 , näillä säädöillä ylävaraaja 49astetta ja alavaraaja 55. Kyseessä lattialämmitystalo kahdella säätöpiirillä.
Itse käsitin kyseisen vehkeen hommatessa että ylävaraajaan tulistuisi yli 55 asteista vettä.
Talo pysyy lämpimänä ja käyttövettä riittää, eli mitään ongelmaa ei ole.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #1 : 14.12.13 - klo:19:28 »
 ;D Onko tulistusputki mennyt alavaraajaan vahingossa jonakin maanantaina...

Se vois kyllä varmaan käydä vähän optimaalisemminkin kuin min 45C, sehän tuottaa aina vähintään 50C vettä eli cop2.5-3 on haarukassa...kun se vois parhaimmillaan lättiatalossa olla cop4.5~

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #2 : 14.12.13 - klo:19:50 »
Itsellä siis kyseinen vs-06 ja asetusarvot ylä min 55, ala min 45 , näillä säädöillä ylävaraaja 49astetta ja alavaraaja 55. Kyseessä lattialämmitystalo kahdella säätöpiirillä.
Itse käsitin kyseisen vehkeen hommatessa että ylävaraajaan tulistuisi yli 55 asteista vettä.
Talo pysyy lämpimänä ja käyttövettä riittää, eli mitään ongelmaa ei ole.
Luultavasti tulistin tukossa, lue tuo ketju: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4667.0
"VaraajaAlaMin” voi olla lattialämmitystalossa 30

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #3 : 14.12.13 - klo:20:11 »
Luultavasti tulistin tukossa, lue tuo ketju: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4667.0
"VaraajaAlaMin” voi olla lattialämmitystalossa 30
Missä tuo alamin anturi sihjaitsee tässä pumpussa suhteessa siihen alavaraajaan, ku tuntuu korkeelta tuo arvo 30 lattialämmitystaloon?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #4 : 15.12.13 - klo:10:14 »
Lainaus
Itsellä siis kyseinen vs-06 ja asetusarvot ylä min 55, ala min 45 , näillä säädöillä ylävaraaja 49astetta ja alavaraaja 55. Kyseessä lattialämmitystalo kahdella säätöpiirillä.
Itse käsitin kyseisen vehkeen hommatessa että ylävaraajaan tulistuisi yli 55 asteista vettä.
Alaosan maksimi (53 - 55C) pysäyttää koneen ja yläosaan johtuu lämpöä alaosasta
--> Tulistin tai tulistuksen säätöventtiili tukossa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #5 : 15.12.13 - klo:10:21 »
Luultavasti tulistin tukossa, lue tuo ketju: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4667.0
"VaraajaAlaMin” voi olla lattialämmitystalossa 30
Missä tuo alamin anturi sihjaitsee tässä pumpussa suhteessa siihen alavaraajaan, ku tuntuu korkeelta tuo arvo 30 lattialämmitystaloon?
Alamin anturin sijaitsee noin 350 mm korkeudella varaajan pohjasta. Varaajasta lauhduttimelle menevän veden lämpötila käynnin alussa on näillä keleillä noin 27-28 astetta ja käynnin lopussa noin 34 astetta, eli varaajan pohjalla on selvästi alemmat lämpötilat. Lä Vs -mallin Ouman ei anna laskea "VaraajaAlaMin” alemmas kuin 30 astetta.

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #6 : 15.12.13 - klo:13:03 »
Huuhtelua tehty , saaliina ämpärillinen mustaa vettä ja hiukan töhnää. Kone on siis vs-06 ja vuosimalli 2012. Tuntui että "y-venttiili" olisi jo ollut noin 1,5 kierrosta auki. Nyt seurataan tilannetta.

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #7 : 15.12.13 - klo:14:07 »
Seurattu käyntiä, huuhtelulla ei vaikutusta. Kompura pysähtyi ylä 48, ala 54 , kuumakaasu 98.  Ihankuin ylä ja alavaraajat olisi väärinpäin.
Ylävaraajan mittaus ainakin oikeinpäin, kun sähköt olivat poissa , niin annoin vastuksen esilämmittää ja silloin näytti ylä 49 ja ala 30.Vastushan sijaitsee ylävaraajassa.
Täytyy varmaan soittaa jollekkin spesialistille ensi viikolla. Miksei ylävaraaja lämpiä kuumemmaksi kuin 49 astetta.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #8 : 15.12.13 - klo:14:17 »
Lainaus
Kompura pysähtyi ylä 48, ala 54 , kuumakaasu 98.

Pyöriiköhän ylävaraajan (tulistinpiirin) kiertopumppu?

Siis se ylempi kiertoumppu
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #9 : 15.12.13 - klo:14:23 »
Lainaus
Kompura pysähtyi ylä 48, ala 54 , kuumakaasu 98.

Pyöriiköhän ylävaraajan (tulistinpiirin) kiertopumppu?

Ainakin kädellä kokeilemalla tuntuu hurisevan ja kierroksia nostamalla hurina voimistuu.
Tällä hetkellä säätöruuvi on n.1 kierroksen auki ja vesipumppu asennossa 1.
Mikä tehtävä kyseisellä kuristusventtiilillä on tulistuksessa ? Miksi vaan n.1 kierrosta auki ?

Tarkennettaneen vielä , että koko laitos ollut uudesta asti muistaakseni tuollainen että ylävaraaja aina kylmempi kuin ala. Nyt vaan rupesin tutkimaan asiaa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #10 : 15.12.13 - klo:14:33 »
Tuntuuko se kädellä koettan lämpenevän se tulistuksen lähtö sinne yläpäähän?

Oliskos tulistuksen kiertopumppu laitettu väärinpäin...eli kiertää väärinpäin...eli se tulistaa sinne alapönttöön, eikös se "paluu" tässä pumpussa tule takasi sieltä alasäiliöstä jotenkin...?
Siinä pumpussa on yleensä joku nuoli joka osoittaa suunnan, tsekkaa se.

;D Onko tulistusputki mennyt alavaraajaan vahingossa jonakin maanantaina...

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #11 : 15.12.13 - klo:14:42 »
Vs:n putkia ei voi oikein laittaa väärin kun ylä ja alavaraajan kierteet on erikokoisia. Ja ylävaraajan vesi ei tule alavaraajasta.

Veikkaan että on vaan tukossa. Venttiili ihan auki, tulistuspumppu kolmoselle, ja pakkokäyttöä minuutti tai pari. Sitten venttiili ihan kiinni ja siita auki 1,5 kierrosta, pumppu ykköselle ja sitten toimii.

Sitten kun saat sen kuntoon, voit laskea alamin ja ylämin arvoja pikkuisen alemmas, jos vaan lämmin vesi riittää. Kovin alas vaan ei taida pystyä laskemaan.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #12 : 15.12.13 - klo:16:38 »
Niin se tulistukselle lähtö tais olla tietysti siitä lauhduttimen kuumasta päästä!?
Mutta jos se tulistuskiertopumppu on väärinpäin niin se  tulistusteho menee siinä rinnakkain lauhdutustehon (sekoittuu tietysti) sinne alapöntön yläosaan ja paluu tulee sieltä yläosan katolta tulistimelle...kyllähän se noin vois periaatteessa pyörittää, mutta siinä tilanteessa ehkä varaajan yläosa menis tasalämpöiseksi alaosan kanssa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #13 : 15.12.13 - klo:17:25 »
Lainaus
Niin se tulistukselle lähtö tais olla tietysti siitä lauhduttimen kuumasta päästä!?

Tehdasasennuksena ylävaraajan alaosasta kiertopumppu imee ja tulistinvaihtimen läpi  ylävaraajan yläosaan kuumentunut vesi.

Eli oma kierto ylävaraajalla.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #14 : 15.12.13 - klo:18:22 »
No nyt kaikkea räplänneenä sain asetusarvoilla ylä min 55, ala min 40, varaajan ylä 53 ja ala 54 kuumakaasun ollessa 97.
Kompura lähtee jo paljon ennen tuota ala min 40 käyntiin.
Onko mitään haittaa jos tulistus ei toimi kunnolla ?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #15 : 15.12.13 - klo:18:34 »

Lainaus
No nyt kaikkea räplänneenä sain asetusarvoilla ylä min 55, ala min 40, varaajan ylä 53 ja ala 54 kuumakaasun ollessa 97.
Kompura lähtee jo paljon ennen tuota ala min 40 käyntiin.
Onko mitään haittaa jos tulistus ei toimi kunnolla ?

Jos ylä_min on 55 niin kompura käy ylävaraajan ohjaamana ja silloin alavaraajan lämpö nousee luonnostaan nopeammin koska alavaraajaa lämmittää lauhdutin n 4,5kw:n teholla,ylävaraajan lämmitysteho on n 1,5kw kun 6kw on kokonaisteho.

Kokeiles laskea ylä_min johonkin 45 asteeseen ja ala_min 30-35 asteeseen  ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #16 : 15.12.13 - klo:18:52 »
Paljonko on
Ala-ero ja Ylä-ero
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #17 : 15.12.13 - klo:19:18 »
Paljonko on
Ala-ero ja Ylä-ero

Vs-06 ei näy tälläisiä arvoja. Voi olla että jossain huoltovalikossa on määritetty nämä, mutta sinne en ole menny.
Varaajaan laitettu nyt ylä 45 ja ala 35 , katsotaan miten käyttäytyy ,kun illalla käymme saunassa.

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #18 : 15.12.13 - klo:21:48 »
Arvoilla ylä 45 , ala 35 , käyttövesi loppui suihkussa melkein heti ja kompura lähti käymään.
Kompura kävi n.45 min (enemmän kuin koskaan kerralla)  ja sammui arvojen ollessa ylä 48 ala 47 ja kuumakaasu 90.
Taitaa tulistin olla meikäläisen vehkeessä joku myyjien juttu vaan. Laitan arvot 55 ja 45 takaisin niin ei tarvii suihkussa palella.
Ja tulistin ei ole tukossa, kirkasta vettä tulee kummastakin puolesta.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #19 : 15.12.13 - klo:21:56 »
Arvoilla ylä 45 , ala 35 , käyttövesi loppui suihkussa melkein heti ja kompura lähti käymään.

Tästä syystä Vs ei ole lattialämmitystaloihin tarkoitettu.

Taitaa tulistin olla meikäläisen vehkeessä joku myyjien juttu vaan. Laitan arvot 55 ja 45 takaisin niin ei tarvii suihkussa palella.
Ja tulistin ei ole tukossa, kirkasta vettä tulee kummastakin puolesta.


Soita huoltoon että tulevat fiksaamaan edes vähän parempaan kuntoon. Lämpöässän paras ominaisuus on vastuuntuntoinen ja nopea huolto. Ovat varmaan saaneet runsaasti harjoitusta.  :)
Jos saa edes 5 astetta kuumemmaksi ylävaraajan voi alavaraajaa tiputtaa ainakin hieman. Sekin parantaa jo hieman hyötysuhdetta.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #20 : 15.12.13 - klo:22:10 »
Lainaus
Arvoilla ylä 45 , ala 35 , käyttövesi loppui suihkussa melkein heti ja kompura lähti käymään.

Pahoittelut kun taisin pilata saunareissun :-[
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #21 : 15.12.13 - klo:22:32 »
Eipä mtn.  Sen verta tämän päivän huuhtelut /säädöt tekivät muutosta kun ennen säädöillä 55 /45  varaaja nousi--> 49/54, nyt samoilla säädöillä 54/54. Mutta mitään tulista en kyllä ole huomannut  vaikka kuumakaasu kävi 100 asteessa.
Jos huomenna soittelisi laitteen myynneelle spesialistille ja kyselisi onko jotain vikaa vai ominaisuus. Pääasia on että talo on lämmin ja sähköä menee vähän. Huvittavaa kun käyttöohjeessa suositellaan pakolliseksi syöttösekoitusventtiiliä koska veden lämpö saattaa nousta jopa 90 asteeseen. Hyvä jos vehkeestä saa 55 asteista vettä  ;D.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #22 : 15.12.13 - klo:23:36 »
Huvittavaa kun käyttöohjeessa suositellaan pakolliseksi syöttösekoitusventtiiliä koska veden lämpö saattaa nousta jopa 90 asteeseen. Hyvä jos vehkeestä saa 55 asteista vettä  ;D.

Huumorimiehiä ja -naisia siellä Lämpöässällä...  :D

Saako udella että minkälaista on sähkönkulutus ollut ja minkälaisessa talossa asutte?
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa trampass

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vs-06 Millä ylävaraaja kuumaksi
« Vastaus #23 : 16.12.13 - klo:21:15 »
Tänään varaajan lämmöt ollut kompuran pysähtyessä  ylä 55 ja ala 54. Toimii Lämpöässän miehen mukaan niin kuin pitääkin. Kuulemma vs-06 "pikkukoneessa" tulistus on vähäisempää. Ja niin kuin aikaisemmin kirjoitin lähtötilanne oli ylä49, ala54. Tulistinpiirin puhdistus auttoi tuohon lämmön nousuun että ylävaraaja nousee edellä asteen pari. Kuumakaasut on noin 100 kompuran pysähtyessä ja sekin kuulemma normaalia.
Talon koko 118m2 ja vuosimallia 2012. Sähköä kului ekana vuonna kokonaisuudessaan n.9000 kWh. En pysty maalämmön kulutuksesta sanoa muuta, kuin kompressori kävi n.1300 h vuodessa.