Uutena tällä palstalla kyselen vinkkeja ja kokemuksia ko. värkistä.
Kyseinen IVT:n C10 asennettiin meille n. 2kk sitten ja muutama viikko tämän jälkeen laitoin pumpulle oman kWh mittarin. Ja niinhän tässä kävi kuten "pelkäsinkin" , että tarkka sähkönkulutuksen tieto aiheuttaa vaan lisää kysymyksiä. Nimittäin pumpusta saatava tuotetun lämpöenergian suhde kWh mittarin lukemaan on peloittavan huono. Huonoimmillaan alle 2. Nyt päivän lukemat parin päivän pakkasjaksolta oli tuotettu lämpöenergia 60kWh ja otettu sähkö 30,5 kWh. Ei paljoa hampaita naurata, jos mittaustulokset ovat totta!
Tästä jo kerran maahantuojan edestajan kanssa juttelin ja hän pyysi tarkastamaan pumpun tehon asetuksista (oli oikein 10kW) ja myöskin T1 ja T8 arvot ovat lähes samat, joten lämpötila anturiviastakaan tuskin on kyse. Maapiirin deltaT on n. 2,5c ja lämmityspiirin n. 7c eli kaikki pitäisi olla ohjekirjan mukaiset. Sihditkin on putsattu

Nyt sitten odottelen maahantuojalta vastausta miten edetään, on tosin aika hitaan sorttista vastaamaan. Sen verran tänään sain työkaverilta kuulla, että hänellä IVT:n pumppu myös ja oma kWh mittari ja hyötysuhde hänellä lähelle viittä eli COP:n mukainen.
Niin, talossa siis lattialämmitys ja käyttövettä ei vielä käytetä, kun ei siellä asuta. Lämpökäyrän huippu siis n. 37c. Maapiiristäkin tulee vielä n. 2,5c vettä, joten hyvin pitäisi vielä mennä.
Onko kenellä muulla ollut vastaavaa ja jos on niin miten asia on korjautunut?
Ja liekköhän tällä mitään asiayhteyttä, kun n. 1-2 viikon käytön jälkeen, lattialämmityksen jakotukkien "rotametreihin" kertyi ruskeaa töynää. LÄmmityskierron vesi on kyllä kirkkaassa muoviputkessa ihan kirkkaan näköistä.
Kokeneemmat apuja!