Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila  (Luettu 18135 kertaa)

Poissa JannenNibe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« : 22.10.13 - klo:19:27 »
Tervehdys,

minulla 01/2011 asennettu 1245 200m kaivolla.
Rupesi askarruttamaan tuo menolämpö verrattuna laskettuun menolämpöön.
Olin jo viime keväänä huomannut menolämpöjen olevan aina 34,0-35,0. Siis aina tuo n.34,0C kun lämmitti lattiakiertoa! Keleistä riippumatta.

Äsken kattelin infotaulusta:
Laskettu menolämpötila 28,8
Menolämpötila              34,6
Paluulämpötila              27,4
Ulkolämpötila                -1,0
Lämpökäyrä                  4

käyntiajat minusta normaalit, asteminuutit juoksee ylöspäin..

Olenko ymmärtänyt väärin tuon lasketun ja todellisen kohdalla.
Vai työntääkö järjestelmä niin kauan tuota 34asteista, kun paluulämpötila on tuo laskettu?


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • L-Ässä V-7
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #1 : 22.10.13 - klo:19:41 »
Lainaus
Olin jo viime keväänä huomannut menolämpöjen olevan aina 34,0-35,0. Siis aina tuo n.34,0C kun lämmitti lattiakiertoa! Keleistä riippumatta.
Tarkasta että kuinka suureksi on aseteltu menoveden minimilämpötila?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JannenNibe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #2 : 22.10.13 - klo:19:53 »
Menoveden minimilämpötilaa en löytänyt valikosta, vain maksimi lämpötila löytyi 40C.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #3 : 22.10.13 - klo:21:42 »
Käykö kone koko ajan ?
Jos ei, niin kuinka pitkä on käynti- ja huilijakso ?
Mikä Nibe on kyseessä ?


Edit: Luulisi tuvassa tulevan lämmin, jos koko ajan pidetään lattia +6C korkeammalla kuin pyynti.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa JannenNibe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #4 : 22.10.13 - klo:21:48 »
Ja menolämpö aina sama, 34C..

Poissa kotikallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 223
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #5 : 22.10.13 - klo:22:38 »
Minimi löytyy sisäilmaston puolelta, kohta lisäasetukset. Eli se on käyrän taitto vaakaan sieltä alapäästä
talo v63\85\95 / 185m2+50m2 puolikylmä /3000l öljyä/a / 4hlö /
MLP: 172m kaivo/ rihlattu putki / Nibe F1145-10+AkvaGeo 500 / patterit
IV: poistopuhallin

Poissa JannenNibe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #6 : 22.10.13 - klo:22:49 »
Joo lämpökäyrän säädön löysin. lämpökäyrä olikin 3, eikä 4.
Siellä oli vaakakäyrän päässä vasemmalla 20C astetta. Se pysyy paikallaan käyrää jyrkentäessä.

Poissa JannenNibe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #7 : 22.10.13 - klo:22:54 »
Maalämmittäjälle:

Nibe 1245. Ei ole tuvassa liian kuuma (22C), tuntuu että käy lyhyempiä jaksoja vastaavasti.

Voiskohan olla shunttiventtiili sökö, tai joku ohjaa sitä väärin?
Minkälaisia menolämpöjä teillä on vastaavassa koneessa tällä kelillä. Onko yli vai alle lasketun?

Poissa kotikallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 223
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #8 : 22.10.13 - klo:22:57 »
Ja koska se on osa käyrää, se on mukana lasketussa menossa; katsoin omastani. Jokin muu selitys siis.   En tunne lattialämmityksen sykliä, mutta minulla patterilämmityksessä laskettu ( =pyynti)  toteutuu käynti/huilijakson keskiarvona. Menolämpöhän vaihtelee koko ajan, minulla nousee melkein 10 astetta ja taas huilin aikana tippuu sen 10 astetta. Laatassa varmaan vakaampaa, mutta jotain eloa siinäkin pitäisi olla, ellei jokin sitä estä.
talo v63\85\95 / 185m2+50m2 puolikylmä /3000l öljyä/a / 4hlö /
MLP: 172m kaivo/ rihlattu putki / Nibe F1145-10+AkvaGeo 500 / patterit
IV: poistopuhallin

Poissa jeees

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • monimutkaista mutta helppoa
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #9 : 22.10.13 - klo:22:59 »
ihan normaalia että työntää lattiaan lämpimämpää mitä on pyynti.
Thermia Diplomat 8, 160 m kaivo, 154 m2 lämmintä, Rv. 2013 Kemi,Lappi

justus01

  • Vieras
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #10 : 22.10.13 - klo:23:10 »
Jos pyynti on esimerkiksi 28c:

...kiertoveden lämpötila laskee aina kun kompura ei ole käynnissä. Kun kiertoveden lämpötila on 1 asteen alle pyynnin alkaa asteminuutit painua negatiiviseksi  1 per minuutti vauhtia. Kun pyynnin alitus on 2 astetta, niin kohti negatiivista käynnistysrajaa mennään jo 2 pykälää minuutissa jne....

...kun kone pärähtää käyntiin voi paluu-/lähtölämpötila olla esimerkiksi 26c astetta. Jos kiertovesipumppu on isolla ja kaikki termostaatit auki voi lähtevä vesi olla tuolloin esimerkiksi 32c. Jos kiertovesi pumppu ei ole isolla tai osa termostaateista on kiinni, niin lähtevä voi olla vaikka 38c. Jos lähtevä on 38c ja pyynti edelleen 28c, niin asteminuutit lähtee nousemaan kohti nollaa 10 pykälää minuutissa. Että tälleen se toimii.

Kesällä lähtevä on yleensä sen takia kuumaa, koska vesi kiertää vain joissakin tiloissa (pieni virtaus => korkea lämpötila)
Ja kaikki ohjaus/laskenta tehdään Nibessä lämmönjaon lähtölämpötilan mukaan...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #11 : 23.10.13 - klo:06:48 »
Tässä patteritalon yhden syklin lämpötilat + asteminuutit.
Toiminee lattialämmöllä samoin mutta pidemmillä käynti-/huiliajoilla.


Tarkoitin että minkä tehoinen kone on ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • L-Ässä V-7
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #12 : 23.10.13 - klo:09:17 »
Jos laitteisto toimii muuten normaalisti, tulee mieleen että mittaukselta logiikkaan menee oikea mittaustieto mutta näyttöön tulee jostain syystä virheellinen vakioarvo.
Mittaa menovesiputken lämpötila esim. tavallisen sisä- ulkolämpömittarin ulkoanturi teipataan putken kylkeen ja eristetään hyvin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

justus01

  • Vieras
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #13 : 23.10.13 - klo:10:18 »
näyttöön tulee jostain syystä virheellinen vakioarvo.

Minusta tuo lämpökäyrän mukaan määräytyvä lämpötila 28.8 on ihan normaali näillä +5c...-5c syyskeleillä betonilaattaan varaavan lattialämmityksen kanssa.

Aloittajalle:
Onko lämmönjaon huonetermostaatit käytössä? Mitä on asetettu kiertovesipumpun nopeudeksi? Jos huonetermostaatit on käytössä, niin niiden toiminta vaikuttaa pumpulta lähtevän veden lämpötilaan...  Minusta noissa ilmoittamissasi lukemissa ei ole mitään ihmeellistä.

Vielä yksi esimerkki, pyyntilämpötila 28c.
Todellisuus voi olla esimerkiksi seuraava: vedenlämpötila keskimäärin +26c astetta 60 minuutin ajan (pumppu seis, -120 asteminuuttia) ja +34c astetta 20 minuutin ajan (pumppu käynnissä, +120 asteminuuttia). Tuosta tulee keskimääräiseksi lämpötilaksi juuri se pyydetty +28c

Kesällä tuo pyyntilämpötila voi laskea hyvinkin alas ellei ole asetuksista estetty ja siitä huolimatta lähtevän veden lämpötila pumpun käydessä voi olla jopa +40c, mikäli lattiassa ei kierrä vesi kuin yhdessä tai kahdessa huoneessa.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #14 : 24.10.13 - klo:15:15 »
JannenNibe systeemissä ei ole mitään vikaa. Noin on/off koneet toimivat. Niben logiikkaa ei kiinnosta paluuarvot pätkän vertaa, vain lähtölämpö ja asteminuuttien laskenta kiinnostaa.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa JannenNibe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #15 : 26.10.13 - klo:17:35 »
Se vain ihmetytti, että keleistä riippumatta lattiapiiriin menevä vesi oli yli34, kun laskettu oli esim28,8.
Pääasia että tuo on normaalia.
Enää ei ihmetytä kuin, miten lämpökäyrä ohjaa lämmitystä. Ilmeisesti vain lämmitysAikaa ohjataan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #16 : 27.10.13 - klo:07:20 »
Ei liene normaalia että menolämpötila on AINA (siis koko lämmityskauden ja joka tunti)  34C.
Ajoittain se on, muttei  AINA.
Kuten aiemmissa viesteissä on kerrottu, niin Nibeissä menoveden lämpötila on keskimäärin lasketun mukaista.

Ehdotus: Laita muistitikku koneeseen ja loggaus päälle, vaikka 1 min välein ja katsotaan tulokset "huomenna".

Pohdintaan: Voisiko kone olla asennettu toimintaan jotenkin muuten kuin "normaalisti", tai järjestelmä sisältää muita laitteita/säätöjä kuin Nibe?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #17 : 29.10.13 - klo:11:35 »
Ei liene normaalia että menolämpötila on AINA (siis koko lämmityskauden ja joka tunti)  34C.
Ajoittain se on, muttei  AINA.

No tottakai ei ole normaalia, mutta en minä ainakaan tuota aloitusviestiä niin tulkinnutkaan että se todella olisi AINA 34c. Jos sitä keväällä on tiiraillut ja nyt syksymmällä, niin ilmat ovat ehkä olleet samanlaiset (paluulämmöt lähellä toisiaan) jolloin meno on ollut sen 34 - 35 kuten aloitusviestissä todetaan.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #18 : 29.10.13 - klo:11:59 »
Lainaus
Se vain ihmetytti, että keleistä riippumatta lattiapiiriin menevä vesi oli yli34, kun laskettu oli esim28,8.

Tuo menoveden lämpötila on varmaankin kompressorin käyntijakson aikana?

Paljonkohan se on kompressorin taukojakson aikana?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #19 : 29.10.13 - klo:16:34 »

Äsken kattelin infotaulusta:
Laskettu menolämpötila 28,8
Menolämpötila              34,6
Paluulämpötila              27,4
Ulkolämpötila                -1,0
Lämpökäyrä                  4

käyntiajat minusta normaalit, asteminuutit juoksee ylöspäin..

Olenko ymmärtänyt väärin tuon lasketun ja todellisen kohdalla.
Vai työntääkö järjestelmä niin kauan tuota 34asteista, kun paluulämpötila on tuo laskettu?

Tuo JannenNibe  :D  toimii juuri kuten pitääkin, jopa erinomaisella menon ja paluun erotuksella 7,2K. (vrt.7-asteen liukuma R407 kylmäaine)
Noin juuri se toimii integraaliin perustuvassa laskennassa. Varmasti pakkasella menolämpö on vielä korkeampi ja lämpöisellä säällä matalampi.
Sisäinen kiertovesipumppu on säädetty oikein 7 asteen erotukselle lauhduttimen yli.
Jos JannenNiben järjestelmään on asennettu ulkopuolinen kiertovesipumppu ja säädetty oikein, lattiaan menevän ja palaavan veden ero on jossain 3-4K ja lattiaan ei mene 34 asteinen vaan noin 30-31 asteinen vesi. Ilmeisesti tuo menolämpötila tarkoittaa lämpöpumpun sisäistä anturia.
Onko sinulla ulkopuolista kv-pumppua ja ohituskiertoa?

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa JannenNibe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #20 : 31.10.13 - klo:19:55 »
Lämmin kv-kierto käytössä, virtaus todella pieni ja ajastettu.
Lämpötila lukemat on pumpun omilta antureilta.
Puskurivaraajia ym. lisälaitteita ei ole.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #21 : 01.11.13 - klo:18:25 »
Saatko laittettua yhden päivän lokin "esille", niin katsellaan sitä porukalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa JannenNibe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #22 : 01.11.13 - klo:19:42 »
Nyt ois 1vrk "purkissa" 10s välein tallennettuna. Ongelma on vain siinä, että osaa tuon ecxelin kanssa touhuta..
Jos joku viitsisi ottaa selkoa tuosta, lähetän sen kyllä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #23 : 02.11.13 - klo:05:17 »
Lähetin s-postiosoitteen YV:nä....
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #24 : 03.11.13 - klo:07:29 »
Vein lokin tiedot Bruno taulukkoon ja sen mukaan kaikki on JannenNibessä ohjearvojen rajoissa.
Muutama havainto seuraavissa viesteissä.
Ne ovat enemmänkin hienosäätöä ja muille kommentoitavaksi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #25 : 03.11.13 - klo:07:43 »
KÄYNTIKERRAT / VRK :
Kuten mainitsitkin, niin kone käy melko usein.
Lämmitysjaksoja oli 10 esimerkkivuorokaudessa, kun vastaavana aikana mulla patteritalossa oli 13.
Käynnistyksen asteminuutit vaikutti olevan 170GM (hiukan korkeampi kuin suositus 120GM).
Nostamalla käynnistysrajaa kone käy harvemmin, jos nostaa liikaa niin voi tuntua sisälämpötilassa.
Mikä muilla lattialämmittäjilla on käynnistysraja ?
Ja kuinka usein lämmittää näillä keleillä.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #26 : 03.11.13 - klo:08:01 »
".. menolämpötila on koko ajan 34C..":
Lämmitysjakson loppupuolikkaalla menolämpötila ei jostain syystä nouse 34,2C:stä.
Törmää ikäänkuin kattoon (kuva 1).
Keruun Dt on 3,9C.

Osaako joku selittää mistä tämä johtuu ?

Mun koneessa menolämpötila nousee loppuun asti "vakiodeltalla" paluuveden suhteen (kuva 2).

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #27 : 03.11.13 - klo:17:18 »
Onko molemmilla ohituskierto, eli ulkonen kiertopumppu lämmitysjärjestelmässä?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #28 : 03.11.13 - klo:18:12 »
Minulla on UKV100 + ulkoinen pumppu.
JannenNibessä aiemman vastauksen perusteella ei ole.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #29 : 03.11.13 - klo:23:19 »
Jannella varmaan aikas hyvin imuttaa lämmitysjärjestelmä energiat talteen. Tuo puolen asteen ero käynnin jälkipuoliskolla tulo-meno DTssä, kun meno "jumii" on selitettävissä keruun jäähtymisellä ja sitä kautta hieman huonompana hyötysuhteena lauhduttimella.
Tarkastaisin vaihtovenan jos kyseisessä pumpussa sellainen on.

Poissa JannenNibe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #30 : 05.11.13 - klo:12:19 »
Kiitos Maalämmittäjä, kun tutkit datan.

Eikös tuo 1245 ole vaihtoventtilikone. Pystyykö sen toimivuuden miten tarkastamaan?

justus01

  • Vieras
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #31 : 05.11.13 - klo:15:33 »
Kiitos Maalämmittäjä, kun tutkit datan.

Eikös tuo 1245 ole vaihtoventtilikone. Pystyykö sen toimivuuden miten tarkastamaan?

Vaihtoventtiilin vuotamisen/jumittamisen näkee huomaa siitä, että veden lämpötilan nousee lämmönjakoputkistossa silloinkin kun pumppu yrittää lämmittää käyttövesivaraajaa. Toinen oire on sitten se, että käyttövesivaraaja jäähtyy nopeasti vaikka kukaan ei käytä lämmintä vettä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #32 : 05.11.13 - klo:18:02 »
Jannen varaaja jäähtyy melko vertailukelpoisesti mun varaajan kanssa.
Jannella on lisäksi käyttöveden kierto käytössä.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #33 : 05.11.13 - klo:18:11 »
Keruun jäähtymisestä .... molemmilla jäähtyy, mutta mulla nousee lämpötila loppuun asti.




Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #34 : 05.11.13 - klo:18:15 »
Jannen koneessa ei liene mitään merkittävää vikaa, niin palataanko menolämpötilan arvoon kun ollaan kunnolla pakkaskaudella? Esim. tammikuulla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa kotikallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 223
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #35 : 05.11.13 - klo:22:50 »
Jos Jannella on kokeiluintoa, niin voisi testata pidentämällä käyntijaksoa integraalin muutoksella, ja siten aiheuttaa myös isomman vaihtelun menoveden lämpöön jakson aikana.  Käyntijaksohan on nyt varsin lyhyt, joten varaa on. Siis jos käynnistysraja nyt on -X asteminuuttia, niin laita -2*X, ja seuraa muutaman jakson yli, ennen ja jälkeen muutoksen. Siinä pitäisi näkyä ettei mitään kattoa ole 34 tms asteen kohdalla, vaan jakson loppulämpö nousee pidemmän huilin jälkeen ylemmäksi. Laatan ison massan takia muutos ei liene iso, mutta on kuitenkin. Sitä lokiahan voi lukea myös suoraan tekstinä, jos ei halua excelin kanssa leikkiä, eikä vieressä kykkiä.
talo v63\85\95 / 185m2+50m2 puolikylmä /3000l öljyä/a / 4hlö /
MLP: 172m kaivo/ rihlattu putki / Nibe F1145-10+AkvaGeo 500 / patterit
IV: poistopuhallin

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #36 : 05.11.13 - klo:23:14 »
Tai sitten Janne voisi sulkea tilapäisesti pari lämmityspiiriä joko tukilta tai termareista (jos on), niin pitäisi menonkin kohota.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: 1245 menolämpö/laskettu menolämpötila
« Vastaus #37 : 06.11.13 - klo:08:36 »
Janne : Riittää kun keräät arvoja 1 minuutin välein lokiin.
Tulee pienepiä tiedostoja, mutta resoluutio on riittävä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.