Terve! Tässä on tullut tapeltua nyt pumpun kanssa joka on vuodelta 81, mutta kompura ym uusittu reilu vuosi sitten ja kone seissyt tähän päivään ja yritin saada tulille, liuspumppu lähtee pyörimään, mutta kompura pitää kontaktorissa jumalattoman surinan/särinän jota kuulu 30-60 sek jolloin loppuu. Kompurasta ei ala nousta lämmintä varaajaan enkä edes tiedä lähteekö koko kompura käyntiin, mutta jääkaappiin verrattavaa ääntä pitää. onko mahdollista, että kompura pyörii väärään suuntaan vaikka liuspumppu pyörii oikein. Voiko kompura olla jumissa? olen kyllä yrittänyt varovasti naputella kompuran päälle kun starttaan konetta. On vähän huono yrittää oikein mitään kun en ole edes ennen tätä tollaista mööpeliä nähnyt enkä tiedä oikeastaan mitään koko härvelistä  ;D Lämmintä pitäs alkaa saamaan, jos keski-Suomen alueella jotain viitseliästä kaveria joka osais auttaa olisin kiitollinen.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Lämpöässä 15V
« Vastaus #1 : 22.10.13 - klo:09:55 »
 
Lainaus
pitää kontaktorissa jumalattoman surinan/särinän jota kuulu 30-60 sek jolloin loppuu. Kompurasta ei ala nousta lämmintä varaajaan enkä edes tiedä lähteekö koko kompura käyntiin

Tarkista kaikki sulakkeet,kompura saattaa olla kahdella vaiheella,tuo 30-60sek aika voisi johtua moottorisuojakytkimen laukaisuviiveestä.

Jos sulakkeet on ehjät niin sitten pätevä huoltomies paikalle tutkimaan ja korjaamaan vikaa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Touni M.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä 15V
« Vastaus #2 : 22.10.13 - klo:10:58 »
Talon päästä meni ekalla käynnistyksellä sulake muuten ei ole sulaketta polttanut kaikki ehjiä. Yks ukko kävi jo vilkaisemassa ja sano että kompura shitna vaikka vaihdettu, mutta jos on startissa hajonnut sitten

Poissa Touni M.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä 15V
« Vastaus #3 : 22.10.13 - klo:12:56 »
problem solved, oli talosta hävinnyt yksi vaihe eihän sitä enää uudestaan hoksannut katsoa.. on pahisn nätti käynti ääni vanhaksi koneeksi ja lämpöä puskee  ;D