Putkikoosta voidaan nyrkkisääntönä ajatella että seuraava isompi putkikoko läpäisee (samalla putkivastuksella metriä kohti) 2x isompi virtaus.
Käänteisesti jos:
40:nen putki läpäisee virtausta esim 100, painehäviöllä a
niin 32-putki läpäisee virtausta 50, samalla painehäviöllä a
ja 25-putki läpäisee virtausta 25, samalla painehäviöllä a
Jos lämpöpumpun painehäviöksi, lämpöpumpun mitoitusvirtaamalla, sallitaan a (riippuen k.o mallin maakeruuputken pumpun antamasta virtaamasta/nostokorkeudesta)
voi virtaaman saavuttamisessa siis esim:
40:sellä putkella kaivon syvys olla, sanotaan esimerkkinä 180m (vaatii painelaskelman)
32: sellä putkella olla 90m
ja
25:sella putkella olla 45m
Tämä siis nyrkkisääntönä!
Jos käytetään nykyisesti mitoitettuja lämpöpumppuja, eikä varusta niitä uudella tositehokkaalla ( isompi tehonotto) keruupiirin pumpulla
pitäisi siis porata aika monta lyhyttä reikää, (jotka jäävä lähelle maanpintaa), jos pienentää keruuputken kokoa.
Hyöty?