Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Uus Siebel käyttäjä  (Luettu 12833 kertaa)

Poissa Hossi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Uus Siebel käyttäjä
« : 17.10.13 - klo:12:12 »
Morjentes.

Reilu vuoden tässä jo säädellyt Stiebelin maalämpöpumppua ja ihan mielenkiinnolla pari tiedustelua muilta käyttäjiltä.

Kuinka kauan sulla on ollu Stiebelin pumppu ja onko ollu ongelmia?

Käyttöveden lämpö paljonko asetettu?

Itselläni noin 140 neliön tiilitalo patterivesikierrolla + lattialämmityksellä. Mitkä käyrät sulla on asetettu?

Mites patterilämmitys? Kiertovesipumpun nopeus? Patteriventtiilien esisäätö? Itselläni kierto täysillä ja esisäätö täysin auki ?

Etukäteen kiitoksi jos vaivauduit vastaan.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #1 : 17.10.13 - klo:15:58 »
- Kolmisen vuotta ollut.

- Ei mitään vikoja

- SBB 400 litran varaaja. Pyyntö 44C.

- Lattialämmitys. Pumppu täysillä muistaakseni. Esisäädöt LVI-suunnitelman mukaan.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Tapio81L

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #2 : 17.10.13 - klo:19:07 »
- 320 neliön kivitalo. Patterilämmitys.
- Patterien termostaatit täysi auki niissä tiloissa missä ollaan. Huoneet jotka ei ole käytössä on 3:lla. Autotallit (2kpl) 1:llä.
- Vuoden ollut
- Ongelmia oli korkeapaineen takia. Aluksi se, että asentaja ei ollut säätänyt sisäisen paisuntasäiliön arvoja oikein, joten se ei koskaan päästänyt vettä sisään. Jep. Joten paineet heitteli rajusti. Sitten ilmeni sellainen, että maaseudullako asutaan, niin laite ei kestänyt virtapiikkejä. Sähkärin piti käydä ohittaan joku juttu, joka Saksassa on käytössä, mutta meillä ei. Nämä asiat meni takuuseen. Sen jälkeen on toiminut hyvin.
- Käyttövesi 55c
- Kiertopumppu 1:llä
- Lämmityskäyrä oli aluksi 0,45, mutta nyt olen pudottanut 0,25 ja kokeilen vielä pienempää, koska on toiminut hyvin.




Poissa Sötkö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 106
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #3 : 22.10.13 - klo:22:56 »
- Vajaan vuoden on ollut WPC7 eikä ongelmia

- Käyttövesi 50 astetta ja hystereesi 5 astetta

- Patterit 1-levyiset ja talo 60-luvulta, käyrä 0,68

- Patteritermostaatit täysin auki

- Kiertovesipumppuna taajuusohjattu Danfoss, joka asetettu pitämään paine-ero vakiona (kahdesta "tehosta" se pienempi)

Jostain olin lukevinani, että pattereissa pitäisi veden virrata kunnolla, että tulisi turbulenssia. Liian tasaisesti virratessa virtaus on osittain laminaarista, jolloin lämpö ei ilmeisesti siirry patterin levyyn.

Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #4 : 25.10.13 - klo:14:00 »
WPC5 as.29.09.2011 toimii hyvin yksi vika,releen kosketin ohitettiin.Patteritalo vuodelta 1978 .Lämpökäyrä 0.37 ja käyttövesiasetus 47 astetta.Sisälämpö 21astetta cop en ole vähään aikaan laskenut mutta oli 4, 47 käyttövesi2.73 yht 3,98.Tyytyväine olen sähkölasku pysyi ennallaan mutta pois jäi jotakuinkin 1800litraa tupaöljyä että tässä nähdään maalämmön kannattavuus.

Poissa Hossi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #5 : 28.10.13 - klo:22:54 »
Nyt alkaa uudet tuulet puhaltaan! Tänään sain puskurivaraajan kiinni ja hydraulisenerottimen kaatopaikalle, nyt alkaa säätöjen uudelleen ruuvaus.

Onks kellään vinkkiä mitä säätöjä pitää ja kannattaa muuttaa ku järjestelmään kytketään puskurivaraaja ?

Kylmä-alan ihmisenä mielenkiinnolla kaikkia arvoja kyselen koska olen huomannut useammassa tapauksessa et pumpun asentajat ei tajua kylmästä mitään. Tästä syystä pumpuista on hajonnut kompuroitakin kun säädöt ovat miten sattuu.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #6 : 29.10.13 - klo:09:37 »
P-pumpkestok tulee OFF asennossa. Paluuvesianturi säiliön alaosaan tai paluuputkeen ihan puskurin kylkeen kiinni.

Laita koneen sisäinen KV pumppu hieman pienemmälle nopeudelle kun puskurista lähtevä.

Muuta ei tarvitse tehdä.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa jomppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #7 : 29.10.13 - klo:21:36 »
Heinäkuussa asennettiin wpc7 400 litran puskurivaraajalla. Talo 60 luvulla rakenettu n.120 neliöinen rintamamistalo. Lämmitys patterikierrolla. Muuten toiminut hyvin paitsi lämpivän käyttöveden tuotossa ongelmia. Välillä ottaa kevyesti sen 46-47 asteista mutta välillä hyvä jos jaksaa 40 asteista. Liekkö jossain suodattimessa roskaa vai eikö se vaan jaksa lämmittää?
Stiebel eltron vpc 7

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #8 : 29.10.13 - klo:22:03 »
Heinäkuussa asennettiin wpc7 400 litran puskurivaraajalla. Talo 60 luvulla rakenettu n.120 neliöinen rintamamistalo. Lämmitys patterikierrolla. Muuten toiminut hyvin paitsi lämpivän käyttöveden tuotossa ongelmia. Välillä ottaa kevyesti sen 46-47 asteista mutta välillä hyvä jos jaksaa 40 asteista. Liekkö jossain suodattimessa roskaa vai eikö se vaan jaksa lämmittää?

Noin niinkuin teknisesti ei pitäisi olla mahdollista, että välillä tekee välillä ei? Soita asennusliikkeelle. Varmaan joku säätö kysymys?

Puskuri varaaja on komean kokoinen. Takaa pitkät käyntijaksot
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa jomppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #9 : 29.10.13 - klo:22:11 »
Asentaja käynyt sitä jo muutamankin kerran katsomassa. Ei ymmärrä sekään vissiin mikä siinä mättää. Stiebelillä ei taida olla puhelimen kautta tavoitettavaa teknistä tukea jossa ihan ammatilainen osaisi neuvoa?
Stiebel eltron vpc 7

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #10 : 29.10.13 - klo:22:24 »
Lainaus
Muuten toiminut hyvin paitsi lämpivän käyttöveden tuotossa ongelmia. Välillä ottaa kevyesti sen 46-47 asteista mutta välillä hyvä jos jaksaa 40 asteista.

Tuollainen ilmiö tulee usein vaihtoventtiilin toimitahäiriöstä,esim jumittumisesta.
Eli vaihtoventtiili ei käänny täysin käyttöveden lämmitysasentoon vaan jää johonkin väliasentoon ja osa virtauksesta menee talon lämmitysverkkoon.

Jos kokeilet vaikka niin että kun pumppu lämmittää käyttövettä niin kuumeneeko lämmitysverkkoon menevä putki silloin kun käyttöveden lämpö nousee hitaasti.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jomppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #11 : 29.10.13 - klo:22:42 »
Sen verran lisäyksenä, se nostaa kuumakaasun lämpötilan silloin nopeasti ja heittää sen kuumakaasu max ilmoituksen. Se on siitä vielä "ihana" et se asettaa käyttöveden pyynnin siihen lämpötilaan missä se sen tekee. Lv eko on päällä. Sen pois ottamalla se tietysti lämmittäisi veden haluttuun lämpötilaan sähkön avulla mutta periaate estää mua sähköllä sitä vettä lämmittämästä.
Stiebel eltron vpc 7

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #12 : 29.10.13 - klo:22:44 »
Olisko roskaa/moskaa patteriverkosta siellä sisäisessä mutapussissa, jos nostaa kuumakaasun lämpötilaa?
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa jomppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #13 : 29.10.13 - klo:23:10 »
Pitänee taas kutsua se asentaja käymään. Se puhdistaja on kaiketi sellaisessa paikassa johon itse ei pääse kovinkaan helpolla käsiksi.
Stiebel eltron vpc 7

Poissa MikkoV

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #14 : 31.10.13 - klo:09:27 »
Mulla oli viime talvena käyttövesiongelmia tuossa WPC7 koneessa. Maahantuojan asentaja kävi kattomassa ja sanoi, että joitain vikoja on ollut sellaisia että koneen kattopelti painunut sentin alaspäin. Ottaa eristeet pikkuisen kiinni vaihtoventtiilin päällä olevaan karaan. Ei tehnyt mitään muuta kuin työnteli kädellä kansipeltiä pikkuisen kauemmaksi venttiilistä ja sen jälkeen ei ole tehnyt yhtään häiriötä. Vika oli siis satunnainen, välillä toimi ja välillä ei. Kuumakaasut tappiin ja kone seis. Seuraavassa startissa saattoi toimia ihan oikein.

EDIT:
Niin, koneelle tulee viikonloppuna vuosi täyteen. Muuten ei ole ollut vikoja. Kone näkyy käyvän n. 3000h vuodessa, 2500h lämmitykseen ja 500 käyttöveteen.




Poissa Hossi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #15 : 31.10.13 - klo:11:22 »
Asentaja käynyt sitä jo muutamankin kerran katsomassa. Ei ymmärrä sekään vissiin mikä siinä mättää. Stiebelillä ei taida olla puhelimen kautta tavoitettavaa teknistä tukea jossa ihan ammatilainen osaisi neuvoa?

Juu totta toriset. Maalämpö puoli on vähän lapsen kengissä kun tieto taite oi kohtaa käytön kanssa. Stiebelin maahantuojan kautta saa aika hyvin neuvoa ongelmatilanteisiin. Mitä ongelmaa sun pumpussa on ?

Poissa Hossi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #16 : 31.10.13 - klo:11:37 »
Sen verran lisäyksenä, se nostaa kuumakaasun lämpötilan silloin nopeasti ja heittää sen kuumakaasu max ilmoituksen. Se on siitä vielä "ihana" et se asettaa käyttöveden pyynnin siihen lämpötilaan missä se sen tekee. Lv eko on päällä. Sen pois ottamalla se tietysti lämmittäisi veden haluttuun lämpötilaan sähkön avulla mutta periaate estää mua sähköllä sitä vettä lämmittämästä.

Jos Kuumakaasun lämpötila/paine nousee niin silloin syynä on veden kierto. Levylämmönvaihtajassa ei kierrä vesi ja tästä syystä kylmäjärjestelmä ei lauhdu.

Poissa jomppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #17 : 01.11.13 - klo:19:32 »
Nyt se on taas alkuviikosta lähtien toiminut täysin normaalisti ottaen sen asetetun käyttövesilämpötilan. Taisi säikähtää kun uhkailin sitä jo jo huoltomiehellä taas ;) Aika mystistä on tosiaan kun välillä toimii kuin unelma ja sit välillä ei tahtois jaksaa yhtään lämmittää vettä. Lämmityspuoli on koko ajan toiminut täysin moitteetta eli maapiirissä ei voi olla ongelmia. Se karakaan josta MikkoV mainitsi ei minun mielestäni ole lähelläkään koneen kattoa eli sekään ei ainakaan sinne voi ottaa kiinni
Stiebel eltron vpc 7

Poissa Hossi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #18 : 04.11.13 - klo:08:13 »
Nyt se on taas alkuviikosta lähtien toiminut täysin normaalisti ottaen sen asetetun käyttövesilämpötilan. Taisi säikähtää kun uhkailin sitä jo jo huoltomiehellä taas ;) Aika mystistä on tosiaan kun välillä toimii kuin unelma ja sit välillä ei tahtois jaksaa yhtään lämmittää vettä. Lämmityspuoli on koko ajan toiminut täysin moitteetta eli maapiirissä ei voi olla ongelmia. Se karakaan josta MikkoV mainitsi ei minun mielestäni ole lähelläkään koneen kattoa eli sekään ei ainakaan sinne voi ottaa kiinni

Nää on välillä käsittämättömiä rakkineita? Tilapäisiä häiriötähän voi aina välillä tulla.

Paljonkos sulla käyttövedenpyynti on? 47 astetta olis ihan hyvä, korkeempi ei kannata olla. Seurailes laitteen menoveden lämpötilaa ja maakeruupiirin lämpötilaeroo kun lämmittää käyttövettä?

Kaikki sääöhommat kun joutuu tekemään itse kun laitteen asentajat niitä ei hoida!

Poissa jomppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #19 : 13.12.13 - klo:18:45 »
Ongelmat eikun jatkuvat. Nyt se on ruennut tekemään kuumakaasuhälyä jo lämmitysvettä tehdessään. Olin yhteydessä maahantuojan edustajaan ja se epäili vian olevan kuumakaasuanturissa. Se sanoi laittaneensa huoltopyynnön asiasta. Aikaa siitä on mennyt jo ainakin kaksi viikkoa???? Pari kertaa olen jo uudestaan kysellyt et missäs se huoltomies viipyy niin se on vain pahoitellut asiaa...Koneen asentanut liike on käynyt sitä toki katsomassa mutta se ei mahda vialle mitään. Minusta huolto ei saisi toimia näin hitaasti!
Stiebel eltron vpc 7

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #20 : 13.12.13 - klo:21:14 »
Manuaalin sivulla 43 sanotaan tuollaista.
Tarviiko tuota kuitata jostain?

Kumpi suojaus hälyttää?

Manuaalin sivulla 42 (16.3 kohta) on mekaanisesti lukittuva ylikuumenemissuoja joka toimii +140C lämpötilassa ja se pitää kuitata painamalla ko suojassa olevaa kuittauspainiketta.

( 16.5 Fault table)




Stiebel koko manuaali englanniksi

http://www.stiebel-eltron.de/ste_shared/php/download.php?file=/imperia/md/content/STIEBELELTRON/de/Fachpartner/Fachinformationen/Downloads/Gebrauchs-und-Montageanweisungen/03_waermepumpen/12_sole_w_wp/304837-37632-8863_wpc_04-13__cool__en.pdf&extension=PDF&gruppe=Downloads/GMA/en
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jomppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uus Siebel käyttäjä
« Vastaus #21 : 21.12.13 - klo:16:45 »
Menneellä viikolla vaihtoivat koneeseen kuumakaasuanturin. Nyt lämpötilat näyttävät siltä miltä niiden kuuluukin koneen käydessä :) Tosin nyt ollut nollakeli niin se ei kerro täyttä totuutta miten kone käyttäytyy enemmän lämmittäessä.
Stiebel eltron vpc 7