Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia G2 paisunta-astiat  (Luettu 12252 kertaa)

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Thermia G2 paisunta-astiat
« : 10.10.13 - klo:20:10 »
Moi,

tuossa on lämpöpumpun asennus hiljalleen etenemässä ja tuo paisunta-astiayhde (Exp) mietityttää. Luulin että se on lämmitysjärjestelmälle mutta sehän onkin yhteydessä käyttövesisäiliöön. Eli olenko ymmärtänyt oikein, että siihen voi laittaa halutessaan nimenomaan käyttövedelle paisunnan? Ja patteriverkoston paisunta tulee esimerkiksi paluulinjasta T-haaralla? Laitan pumpun perään vielä 300L puskurivaraajan, olisiko verkoston paisunnalle jokin järkevämpikin paikka kuin ennen pumpun paluuseen?

Ja mikäli tuo Exp yhde on käyttövedelle, voiko siihen lakipykälien puolesta asentaa perunteisen kalvopaisunnan vai vaatiiko ne jotain spesiaalia?

EDIT: Funtsin vielä että jos KV:lle ois paisari niin vastapaineenhan pitäisi olla melko reilu. Taitaa olla että pähkin ihan ilmiselvän asian kanssa mutta jotenkin sutaa aivot tyhjää...


Mika

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #1 : 10.10.13 - klo:20:38 »
Miksi tuota itse mietit kun eikö sen pumpun asenna joku firma vai saitko ostettua pelkän pumpun?
Se on kv-lämmityksen kierukan ilmaus eli yhteydessä lämmitysveteen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #2 : 10.10.13 - klo:21:17 »
Ostin pelkän pumpun.

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #3 : 10.10.13 - klo:23:27 »
Lämmitysvedelle sen olen tosiaan aina luullut olevan mutta jos vaikkapa puhallan yhteestä niin ilmat tulee noista käyttövesiyhteistä eikä lämmityspuolelta. Eli sen perusteella olisi yhteydessä KV varaajaan. Hieman outoa minun mielestä.

EDIT: Englanninkielinen dokumentti sanoo "bleed valve" eli ilmausventtiili ja suomenkielinen että paisunta. Hieman epäselvää dokumentaatiota mielestäni.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #4 : 11.10.13 - klo:09:00 »
Lainaus
EDIT: Englanninkielinen dokumentti sanoo "bleed valve" eli ilmausventtiili ja suomenkielinen että paisunta. Hieman epäselvää dokumentaatiota mielestäni.
Käyttövesipuolella pitää aina olla varoventtiili.
Olisiko tämä yhde tarkoitettu varoventtiilille?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #5 : 11.10.13 - klo:12:34 »
Pumpun päällä keskellä on käyttövesivaraajan yhteet. Niiden oikealla puolella on tuo kierukan ilmaus natsa. Lämmityksen lähdöt vasemmassa reunassa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #6 : 11.10.13 - klo:13:14 »
Pumpun päällä keskellä on käyttövesivaraajan yhteet. Niiden oikealla puolella on tuo kierukan ilmaus natsa. Lämmityksen lähdöt vasemmassa reunassa.

Kyllä nuo sijainnit ovat vallan selvillä. Tuo ilmausnatsan funktio ei vieläkään kyllä auennut. Jos kierukassa kiertää lämmitysvesi eikä tämä natsa ole suorassa yhteydessä siihen niin eihän se sitten voi olla kierukan ilmausnatsa vaan käyttövesisäiliön ilmausnatsa. Olen ollut siinä uskossa että käyttövesi on säiliössä ja sitä lämmitetään kierukalla eikä toisinpäin kuten esimerkiksi suomivehkeet tekee.

Tosiasia on se, että tuossa laitteessa olevat käyttövesiyhteet (keskellä ylhäällä, toisessa sininen ja toisessa punainen täplä, Cu22) sekä EXP (Cu22) ovat yhteydessä keskenään. Joko tuossa koneessa on jotain pahasti ihmeellistä tai sitten se EXP nutsa on lämpimän käyttöveden säiliön ilmaus.


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #7 : 11.10.13 - klo:14:48 »
Tuosta kai tuo parhaiten selviää. G2:ssa on sama varaaja.

http://www.youtube.com/watch?v=_quMrLw7LO0
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #8 : 11.10.13 - klo:17:03 »

Tosiasia on se, että tuossa laitteessa olevat käyttövesiyhteet (keskellä ylhäällä, toisessa sininen ja toisessa punainen täplä, Cu22) sekä EXP (Cu22) ovat yhteydessä keskenään.

Tarkistapa tuo asia vielä kertaalleen, niin huomaat ettei ne olekaan yhteydessä ;)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #9 : 11.10.13 - klo:17:48 »
Lainaus
Lämmitysvedelle sen olen tosiaan aina luullut olevan mutta jos vaikkapa puhallan yhteestä niin ilmat tulee noista käyttövesiyhteistä eikä lämmityspuolelta. Eli sen perusteella olisi yhteydessä KV varaajaan. Hieman outoa minun mielestä.

Onhan ne yhteydessä toisiinsa täyttöventtiiliryhmän kautta.
Jos systeemissä ei ole vesi sisällä ja lämmityspuolen lähtevät putkenpäät tulpattu,samoin kylmä- ja kuumavesiputkien niin jos täyttöventtiilit on auki niin ilma kiertää sieltä.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #10 : 11.10.13 - klo:20:45 »

Tosiasia on se, että tuossa laitteessa olevat käyttövesiyhteet (keskellä ylhäällä, toisessa sininen ja toisessa punainen täplä, Cu22) sekä EXP (Cu22) ovat yhteydessä keskenään.

Tarkistapa tuo asia vielä kertaalleen, niin huomaat ettei ne olekaan yhteydessä ;)

Jos ne ei ole yhteydessä niin minkä takia ilmat tulee ulos käyttövesiyhteistä jos puhallan sinne Exp putkeen?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #11 : 11.10.13 - klo:20:53 »
Kierukka jäätynyt halki jos et ole mitään vielä kytkenyt. Onko se käytetty pumppu?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #12 : 11.10.13 - klo:21:02 »
Kierukka jäätynyt halki jos et ole mitään vielä kytkenyt. Onko se käytetty pumppu?

Juu käytetty on, sitä kun on heikko halvan tavaran edessä. pahis pitääkö tuota nyt oikeasti alkaa jos siinä onkin vikaa.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #13 : 11.10.13 - klo:21:16 »
Kokeile paineilmalla niistä käyttöveden yhteistä. Toisen tulppaat ja toisesta ilmaa sisään. Jos tulee lämmityspuolelle niin shitna on.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #14 : 11.10.13 - klo:21:19 »
Kokeile paineilmalla niistä käyttöveden yhteistä. Toisen tulppaat ja toisesta ilmaa sisään. Jos tulee lämmityspuolelle niin shitna on.

Jees pitääpä huomenna kokeilla. Onko se sitten lääke uus kone tilalle vai missähän hinnoissa säiliö pyörii? Pelkkää kierukkaa tuskin onnistuu vaihtamaan? Olishan tuossa tietysti tuo erillinen käyttövesivaraajakin joutilaana.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #15 : 11.10.13 - klo:21:38 »
En muista mitä varaaja maksaa, mutta sen voi vaihtaa kohtuu helposti. Kierukkaa ei voi vaihtaa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #16 : 12.10.13 - klo:10:16 »
Ei tuossa kyllä enää muuta vaihtoehtoa tunnu olevan kuin se että se kierukka on kakkana.
No vastoinkäymisiin on jo niin totuttu että mitäs tuosta kun korjaamaan vain.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #17 : 12.10.13 - klo:10:36 »
Tarkista että täyttöventtiili on kiinni,ilmalla testatessa voi kiertää sieltä kautta ;)

Voi olla takaisku jossain kylmävesiputkessa?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #18 : 12.10.13 - klo:16:21 »
Irrotin varaajan ja kyllä se shitna on. Vesikin samanväristä lientä sama mistä sitä imaisi. Mutta tuli semmoinen ajatus tässä mieleen että onnistuisikohan tuommoisen korjaaminen joltain luokkahitsarilta? Hitsatenhan tuokin on tehty ettei luulisi olevan ihan mahdoton temppu. Itse säiliö mainiossa kuosissa mutta kierukkapuolella jotain tapahtunut. Tietysti jos uusi varaaja nyt ei ihan kohtuuttomia kustanna niin samapa tuo on vaihtaa.

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #19 : 26.10.13 - klo:07:47 »
Ensimmäinen lyhyt yö takana Thermialla ja kaikki pelaa hienosti. Vielä säädöt kohdilleen kun muutamassa 4 tunnissa tupa oli lämmennyt 19:sta asteesta 24:ään :)

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #20 : 26.10.13 - klo:11:39 »
Hienoa, että kone toimii, kuinka korjasit varaajan ??

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 paisunta-astiat
« Vastaus #21 : 26.10.13 - klo:12:33 »
Hienoa, että kone toimii, kuinka korjasit varaajan ??

-Peca-

Rosterisäiliöihin erikoistuneessa pajassa kävi hitsailtavana.