Eli kysymys: onko tämä reallistinen? Onko mahdollista saada 1978 talosta a-luokan taloksi (bergheat laskurin mukaan ET-140) lisämällä yläpohjaan ja seiniin eristettä.
Kyllä on mahdillista saada A -luokkaan, kunhan tekee hyvän lämpöremontin.
Katsoin noita laskelmasi U-arvoja.
Umpiseinän ala = ulkoseinä, kohta, jossa ei ole ikkunaa tai ovea, U -arvo on siinä sinulla 0,15 U.
Onko talosi ulkoseinissä 250 mm eristevillaa, vaikka on kyseessä vuoden 1978 rakennus?
Entä yläkerran alapohja. Laskelmassasi siinä 0,01 U.
Näin on niissä kohdin lattiaa, jossa on lämpimiä tiloja alapuolella, mutta onko osa lattian alla olevista tiloista kylmiä.
Alakerrassa oli noin 90 m2 lämmintä, jonka kohdalla U on lähes nolla. Kuinkas muu ala? Vuotaako siihen lämpöä?