Kävi niin että ostin perheelle asunnoksi entisen kartanon, missä kunta on pitänyt koulua ja päiväkotia sitten jatkosodan päättymisen. Nyt remontoin kohteen takaisin alkuperäiseen ilmeeseensä.
Talon kokonaispinta-ala on 910 m2, siitä lämpimänä 760 m2 ja tilavuutta 2200 m3. (kokonaistilavuus 2700 m3). Talo on kolmessa kerroksessa ja alin kerros on osin maan alla. Pannuhuonetila on riittävä ihan mihin tahansa asennukseen, n. 50 m2
Rakennuksen nykyinen lämmitysjärjestelmä on öljyllä ja vuosikulutus (6 vuoden keskiarvo) on 13.000 litraa öljyä vuodessa. Tällä määrällä rakennus on pidetty +23 asteisena ja päivittäisiä käyttäjiä noin 60 hlö maanantaista perjantaihin. Tarkemmin selattuna kulutustietoja selviää, että kulutus helmikuussa on noin 2000 litraa ja kulutus heinäkuussa, kun rakennus on tyhjänä, noin 300 l.
Nykyjärjestelmän speksit:
1) 80 kw Öljykattila vuodelta 1985, Oilonin poltin vuodelta 2005 (polttimen hyötysuhde mittauksessa 91 %)
2) nykyisellään järjestelmässä ei ole lämminvesivaraajaa, vain lämmönvaihdin, Myöskään pattereille varaajaa ei ole, vain paisuntasäiliö.
3) Rakennuksessa on yhteensä 46 patteria 3 kerroksessa, pattereiden kokonaispinta-ala ~56 m2. Valtaosa pattereista on kolmerivisiä.
4) Viime talvena kovien pakkasten aikaan veden lähtö +59 ja paluu +50
[5 öljykattilan vieressä on samassa vesikierrossa kiinni oleva halkokattila (palopesä 1,2 metriä), siellä poltettu mm. roskia , Högfors vuosimallia 1955]
Eristys:
1) Yläpohjassa nyt vain 100 mm sammalta ja sahanpurua, vaihdan tilalle 500mm ekovillaa. Kaikki kerroslaatat 350 mm teräsbetonivaluja.
2) seinäpaksuus 600 mm, täystiilitalo, rakennettu 1929, seinät rapattu molemmin puolin.
3) ikkunat vaihdettu lämpölaseiksi 1993
4) Routaeristeet uusittu 1993 (alin kerros osittain maan alla, rinnetontti)
Oletan, että kun taloon muuttaa 60 ihmisen tilalle 6, niin tämä laskee kulutusta 20 %
Oletan, että yläpohjaeristeiden vaihto (ja muu tiivistäminen) laskee kulutusta 15 %
Käyttöveden tarve on rajallinen, koska kiinteistössä on erikseen tyhjennettävä jätevesisäiliö.
Tarve vuodessa olisi näin laskettuna noin 90.000 kwh lämmitysenergiaa maalämpöpumpun kautta.
Lämmönkeruu voidaan tehdä joko kaivoon (Talo rakennettu kallion päälle), peltoon tai sorakentän alle. Tontti on riittävä.
Millainen järjestelmä tälläiseen kohteeseen tarvitaan ja paljonko tälläinen setti tulisi kustantamaan, budjetti on n. 35.000 euroa.
Tiedän että 20 kw pumppu on varmaan minimi, eli kaksi porareikää tai paljon pintakaapelia. Lisäksi vesi ja patterivaraaja...
...
Editoinut "tomppeli.: poistin lisäämäni liitetiedoston, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!