Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Todella ison talon maalämpö (900 m2)  (Luettu 5437 kertaa)

Poissa Big House

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Todella ison talon maalämpö (900 m2)
« : 01.09.13 - klo:18:43 »
Kävi niin että ostin perheelle asunnoksi entisen kartanon, missä kunta on pitänyt koulua ja päiväkotia sitten jatkosodan päättymisen. Nyt remontoin kohteen takaisin alkuperäiseen ilmeeseensä.

 

Talon kokonaispinta-ala on 910 m2, siitä lämpimänä 760 m2 ja tilavuutta 2200 m3. (kokonaistilavuus 2700 m3). Talo on kolmessa kerroksessa ja alin kerros on osin maan alla. Pannuhuonetila on riittävä ihan mihin tahansa asennukseen, n. 50 m2


Rakennuksen nykyinen lämmitysjärjestelmä on öljyllä ja vuosikulutus (6 vuoden keskiarvo) on 13.000 litraa öljyä vuodessa. Tällä määrällä rakennus on pidetty +23 asteisena ja päivittäisiä käyttäjiä noin 60 hlö maanantaista perjantaihin.  Tarkemmin selattuna kulutustietoja selviää, että kulutus helmikuussa on noin 2000 litraa ja kulutus heinäkuussa, kun rakennus on tyhjänä, noin 300 l.


Nykyjärjestelmän speksit:
1) 80 kw Öljykattila vuodelta 1985, Oilonin poltin vuodelta 2005 (polttimen hyötysuhde mittauksessa 91 %)
2) nykyisellään järjestelmässä ei ole lämminvesivaraajaa, vain lämmönvaihdin, Myöskään pattereille varaajaa ei ole, vain paisuntasäiliö.
3) Rakennuksessa on yhteensä 46 patteria 3 kerroksessa, pattereiden kokonaispinta-ala ~56 m2. Valtaosa pattereista on kolmerivisiä.
4) Viime talvena kovien pakkasten aikaan veden lähtö +59 ja paluu +50
[5 öljykattilan vieressä on samassa vesikierrossa kiinni oleva halkokattila (palopesä 1,2 metriä), siellä poltettu mm. roskia , Högfors vuosimallia 1955]


Eristys:
1) Yläpohjassa nyt vain 100 mm sammalta ja sahanpurua, vaihdan tilalle 500mm ekovillaa. Kaikki kerroslaatat 350 mm teräsbetonivaluja.
2) seinäpaksuus 600 mm, täystiilitalo, rakennettu 1929, seinät rapattu molemmin puolin.
3) ikkunat vaihdettu lämpölaseiksi 1993
4) Routaeristeet uusittu 1993 (alin kerros osittain maan alla, rinnetontti)


Oletan, että kun taloon muuttaa 60 ihmisen tilalle 6, niin tämä laskee kulutusta 20 %
Oletan, että yläpohjaeristeiden vaihto (ja muu tiivistäminen) laskee kulutusta 15 %
Käyttöveden tarve on rajallinen, koska kiinteistössä on erikseen tyhjennettävä jätevesisäiliö.


Tarve vuodessa olisi näin laskettuna noin 90.000 kwh lämmitysenergiaa maalämpöpumpun kautta.

Lämmönkeruu voidaan tehdä joko kaivoon (Talo rakennettu kallion päälle), peltoon tai sorakentän alle. Tontti on riittävä.


Millainen järjestelmä tälläiseen kohteeseen tarvitaan ja paljonko tälläinen setti tulisi kustantamaan, budjetti on n. 35.000 euroa.


Tiedän että 20 kw pumppu on varmaan minimi, eli kaksi porareikää tai paljon pintakaapelia. Lisäksi vesi ja patterivaraaja...


...
Editoinut "tomppeli.: poistin lisäämäni liitetiedoston, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!
« Viimeksi muokattu: 09.03.14 - klo:20:57 kirjoittanut tomppeli »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Todella ison talon maalämpö (900 m2)
« Vastaus #1 : 01.09.13 - klo:20:05 »
Paikkakunta? Joku 35kW pumppu ja NYT kun on maapiirin mahdollisuus niin mitoitus lähes täysteholle. ;)
Tarjoisin viikolla yhteen halliin suunnilleen vastaavan paketin ilman käyttöveden tarvetta ja hinta ilman kaivuu+sähkötöitä reippaasti alle 30t€. Kaivuu on jotain 1,5€/m ja 1500m(3*500m) riittää tuolle pumpulle.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Todella ison talon maalämpö (900 m2)
« Vastaus #2 : 01.09.13 - klo:21:28 »
Talon kokonaispinta-ala on 910 m2, siitä lämpimänä 760 m2 ja tilavuutta 2200 m3. (kokonaistilavuus 2700 m3). Talo on kolmessa kerroksessa ja alin kerros on osin maan alla. Pannuhuonetila on riittävä ihan mihin tahansa asennukseen, n. 50 m2

Rakennuksen nykyinen lämmitysjärjestelmä on öljyllä ja vuosikulutus (6 vuoden keskiarvo) on 13.000 litraa öljyä vuodessa. Tällä määrällä rakennus on pidetty +23 asteisena ja päivittäisiä käyttäjiä noin 60 hlö maanantaista perjantaihin.  Tarkemmin selattuna kulutustietoja selviää, että kulutus helmikuussa on noin 2000 litraa ja kulutus heinäkuussa, kun rakennus on tyhjänä, noin 300 l.

Nykyjärjestelmän speksit:
1) 80 kw Öljykattila vuodelta 1985, Oilonin poltin vuodelta 2005 (polttimen hyötysuhde mittauksessa 91 %)
2) nykyisellään järjestelmässä ei ole lämminvesivaraajaa, vain lämmönvaihdin, Myöskään pattereille varaajaa ei ole, vain paisuntasäiliö.
3) Rakennuksessa on yhteensä 46 patteria 3 kerroksessa, pattereiden kokonaispinta-ala ~56 m2. Valtaosa pattereista on kolmerivisiä.
4) Viime talvena kovien pakkasten aikaan veden lähtö +59 ja paluu +50
[5 öljykattilan vieressä on samassa vesikierrossa kiinni oleva halkokattila (palopesä 1,2 metriä), siellä poltettu mm. roskia , Högfors vuosimallia 1955]

Eristys:
1) Yläpohjassa nyt vain 100 mm sammalta ja sahanpurua, vaihdan tilalle 500mm ekovillaa. Kaikki kerroslaatat 350 mm teräsbetonivaluja.
2) seinäpaksuus 600 mm, täystiilitalo, rakennettu 1929, seinät rapattu molemmin puolin.
3) ikkunat vaihdettu lämpölaseiksi 1993
4) Routaeristeet uusittu 1993 (alin kerros osittain maan alla, rinnetontti)
KORJASIN MITOITUKSEEN PAIKKAKUNTATIEDON.
Aiheutti muutoksia mitoitukseen.
Korjattu laskelma PDF -tulosteena omassa visetissäsi.

Tämä mitoitus on tehty olettamuksella, että ekovilla on asennettu ja ikkunat ovat 3 x lämpölasit.
Rakennusten lämmitystarve on tässä mitoituksessa alhainen 8,2 Wh/m3/astepäivä/vuosi.
Se edellyttää, että tilat ovat kolmessa päällekkäin olevassa kerroksessa. Näin päästään mahdollisimman pieneen ulkovaipan alaan.

Tämä mitoituslaskelma on vain suuntaa antava, ei mikään sitova takuumitoitus.!
Sitovan takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.

Poissa Big House

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Todella ison talon maalämpö (900 m2)
« Vastaus #3 : 01.09.13 - klo:22:16 »
Iso kiitos laskelmista!


talon mitat metrin tarkkuudella osuneet oikeaan. Sijainti Uudellamaalla ja kolme kerrosta päällekkäin, suurin huonekorkeus keskellä.

Täytyy käydä tämä huomenna tarkemmin lävitse, mutta näyttäisi siltä että 20 kw pumpu ei riitä ja kannattaa harkita 30 kw laitteita.

Silloin budjetti edellyttää varmaan lämpökenttää kaivojen suhteen.

Yhden kaivon hinta taitaa olla 5000-8000 eur?

Poissa Big House

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Todella ison talon maalämpö (900 m2)
« Vastaus #4 : 01.09.13 - klo:22:30 »
Paikkakunta? Joku 35kW pumppu ja NYT kun on maapiirin mahdollisuus niin mitoitus lähes täysteholle. ;)
Tarjoisin viikolla yhteen halliin suunnilleen vastaavan paketin ilman käyttöveden tarvetta ja hinta ilman kaivuu+sähkötöitä reippaasti alle 30t€. Kaivuu on jotain 1,5€/m ja 1500m(3*500m) riittää tuolle pumpulle.


Laitoin sulle privaviestillä lisätietoa.

Poissa Dowser

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Todella ison talon maalämpö (900 m2)
« Vastaus #5 : 11.09.13 - klo:23:03 »
Kävi niin että ostin perheelle asunnoksi entisen kartanon, missä kunta on pitänyt koulua ja päiväkotia sitten jatkosodan päättymisen. Nyt remontoin kohteen takaisin alkuperäiseen i

Oletan, että kun taloon muuttaa 60 ihmisen tilalle 6, niin tämä laskee kulutusta 20 %
Käyttöveden tarve on rajallinen, koska kiinteistössä on erikseen tyhjennettävä jätevesisäiliö.

Minä olettaisin, että lämmönkulutus kasvaa hiukan kun lämpökuorma pienenee ja kv ei ole ollut päiväkodissa ja kouluissa suurta.
Valmistuskeittiö voisi muuttaa asian.