Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vaakaveto  (Luettu 4197 kertaa)

Poissa patapsa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vaakaveto
« : 28.08.13 - klo:17:02 »
Nonni, nyt mulla olisi 200 m reikä 5 m talosta muttei vielä muuta.

Lämpöpumpun asennuksen tekevä kaveri sanoi että kaivon ympärille olisi hyvä laittaa reilunkokoinen kaivonrengas ja että olisi hyvä että vaakaveto nousisi koko matkan seinään. No eipä tullut kysyttyä muuten tarkemmin eli onkohan jossain asiaa selventäviä kuvia kun en ainakaan itse niitä löytänyt? haaveissa olisi myös saada siitä kaivosta myös kasteluvettä mutta hieman huonolta näyttää kun veden pinta näyttäisi olevan 6 m kohdilla..

Eli asiaa : kuinka syvälle rengas ja ne vaakalähdöt pitäisi laittaa? Kuinka syvälle itse putket? Kun kaivo, siis se teräsputki, nyt töröttää n. 30 cm maanpinnan yläpuolella niin katkaistaanko ko putki lyhyemmäksi? Pitäisikö se katkaista ennen sen kaivonrenkaan asennusta? Mikä olisi hyvä läpimitta sille renkaalle? Kannattaisiko rengas asentaa niin että kaivo on sen keskellä vai jotenkin asymmetrisesti? Kuinka isot  reiät pitäisi porata talon seinään ja siihen kaivonrenkaaseen? Kuinka kauas toistaan ne reiät kannattaisi porata?

Huh kun oli paljon kysymyksiä mutta ehkä nämä kiinnostavat muitakin..

Ennen kuin joku vastaa että jos et edes noita juttuja tajua niin parempi varmaan jättää homma tekemättä :) niin kerron että ajattelin vain kaivaa ojan, upottaa sen renkaan ja porata ne reiät, itse asennuksen tekee sitten sellainen joka sen osaa..

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Vaakaveto
« Vastaus #1 : 28.08.13 - klo:19:44 »
Minulla taitaa olla tuommoiset 100cmx60cm betonirenkaat 2kpl päällekkäin ja kansi, jossa 60cm luukku.

esim: http://www.hlinden.com/hinnasto.htm

Alemmassa renkaassa lekalla tehty reikä, josta putket viety ulos ja kaivannon pohjalle kaadettu 5cm betonia, että kestääpi seisoskella. Kaivat teräsputken ympäriltä maata pois, betonirenkaat maan sisään. Teräsputki lyhennetään rälläkällä sopivaksi ja putkari tekee liitoksen. Putki on meillä melkein keskellä ja reikä on tiivistetty urtsulla. Talon seinään semmoinen reikä/reiät että mahtuu 40mm putki sentin eristeellä läp >60mm. Mieluummin vähään iso kuin liian pieni. Reiät ihan vierekkäin tai päällekkäin, riippuu siitä miten niitä pukia joutuu sisällä viemään. LVI-ukko on varmaan tyytyväinen jos asennat vain alemman renkaan ja vasta asennusten jälkeen sen ylemmän ja kannen :D

Vesiautomaatti mahtuu betonibunkkeriin, jolloin vedenpinta on 5 metrissä.

Kaivon 5.5m syvyydessä olevalla vedellä on täytelty 25m3 uima-allasta 5 vuotta siten että 15min päällä ja 15min pois (ajastin). 2-4vrk kesti täyttö. Sittemmin pinta vajosi kun alarinteeseen rakennettiin lisää lämpökaivoja. Vettä tulee toisaalta paljon suuremmalla volyymilla nykyään pintakaivosta, mutta se on toinen juttu.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa patapsa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaakaveto
« Vastaus #2 : 28.08.13 - klo:20:22 »
Kiitos nopeasta vastauksesta! Eli vedit vaakavedon n. 1,2 m syvyydessä? Putket on tietty eristetty mutta kannattaisiko laittaa styroxia vielä siihen päälle?

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 155
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaakaveto
« Vastaus #3 : 28.08.13 - klo:21:54 »
Me ainakin laitettiin styroksin kappaleita tuohon päälle.Vielä pitäisi eristää tuota tarkastus kaivoa.
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130 m poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 155
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaakaveto
« Vastaus #4 : 28.08.13 - klo:21:59 »
tässä aiempaa keskustelua asiasta jos auttaa...

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4769.0
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130 m poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Vaakaveto
« Vastaus #5 : 29.08.13 - klo:06:58 »
Kiitos nopeasta vastauksesta! Eli vedit vaakavedon n. 1,2 m syvyydessä? Putket on tietty eristetty mutta kannattaisiko laittaa styroxia vielä siihen päälle?

Jos sinne kaivoon ei ole asiaa niin voihan sen täyttää eristeeellä, mutta vesiautomaatin vienti vaikeutuu. Itselläni on betorenkaiden ympärille leikattu siivuja styroksista (urtsulla välit). Kantta ei ole eristetty, mutta heitän siihen päälle lumilingolla aina ensilumet. Jos kaivo on sellaisessa kohtaa että siitä tehdään lumityöt niin silloin eristäisin, nyttemmin tälläisessä paikassa olevaa kaivoa en enää tämänkään vertaa
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg