Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv  (Luettu 10202 kertaa)

Poissa maukkapee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
 tuossa ihmetelly tuota viilennystä ku tuleva ilma kuumempaa ku vallitseva ulkolämpötila.
talo valmistunut keväällä eikä kokemusta juurikaan näistä..

eli pitääkö mlp:n olla koko ajan päällä että kylmäaine kiertää ivkoneessa? pitääkö se pakottaa päälle jostain.. ku nytkin se näyttää olevan pysäytys tilassa..
mlp:n ja ivkoneen välissä on kvpumppu mutta ei mgventtiiliä,,, ohjeen mukaan pitäs olla myös mg venttiili joka ohjaa kvpumppua...eli kiertääkö neste nyt kokoajan ku kvpumppu päällä...
millä nopeudella kvpumppu (grundfos alpha2L 25-60 180) kannattaa pitää

tälläkin hetkellä iv kone näyttää ulko20 tulo 22 sisä 27 ja jäte 24

Kiitos

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #1 : 28.08.13 - klo:15:40 »
Ei taida jäähdytys toimia noilla lämpötiloilla. Maalämpöpumpun ei tarvitse samaan aikaan olla päällä. Magneettiventtiili ei kaiketi ole pakollinen, itse poistin omani kun piti niin kovaa meteliä ja tekninen tila on sisällä. Se estää nesteen kierron MLV-patterin kautta silloin kun maalämpöpumppu käy. Ei haittaa minua ollenkaan, koska talvella kun MLP käy usein, tarvitaan myös tuloilman esilämmitystä, joten MLV:n kiertovesipumppukin kävisi jatkuvasti.

Onko tuo pumppu kuuma? Jos siellä neste kiertää niin aika kylmältä sen pitäisi tuntua, jos kuuma tai selvästi lämmin niin siellä on lienee ilmaa. Nopeus varmaankin 2 tai 3 on sopiva, 1 tuskin riittää. En tiedä miten toimii autoadaptilla tuollaisessa tilanteessa.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa maukkapee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #2 : 30.08.13 - klo:10:53 »
Lähinnä se ihmetyttää että miten tuloilma voi olla kuumempaa kuin ulkoilma...jotenkin mun järki sanoo että tuloilman tultua ivkoneelle se lämpiää sen muutaman asteen...eli voiko olla että iv koneen kesä/talvi automatiikassa voi olla jotain vikaa..eli kone lämmittää tuloilman.. ja jäähdytys ei ole toiminut vielä missään olosuhteessa...ei yölläkään vaikka ulkona olisi 15 astetta niin kone pukkaa asteista...

Iv koneelta pyynti 15 asteista...
no kai se pitää pyytää ammattilainen käymään ihmettelemässä...


Poissa peksi79

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #3 : 30.08.13 - klo:20:48 »
En tiedä tästä tapauksesta, mutta yhdellä tutulla oli joskus väärän "kätinen"kone (IloxAir). Kannattaa selvittää onko mahdollista tällä mallilla.
Nibe F1145-8+VPAS 300/450, kaivo 185m.
197m² (630 m³) + 70m² (180m³).
Enervent Pandion ECO EDE CG.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #4 : 30.08.13 - klo:21:47 »
Lainaus
Lähinnä se ihmetyttää että miten tuloilma voi olla kuumempaa kuin ulkoilma...jotenkin mun järki sanoo että tuloilman tultua ivkoneelle se lämpiää sen muutaman asteen...eli voiko olla että iv koneen kesä/talvi automatiikassa voi olla jotain vikaa

Tämähän on oikeastaan LTO kennon normaali toiminta eli kun tulo- ja poistoilma menee LTO-kennon läpi niin poistoilmasta siirtyy lämpöä ulkoa tulevaan ilmaan jos ulkona on alhaisempi lämpötila kuin sisällä.
Jos taas ulkona on lämpimämpää kuin sisällä niin LTO-kenno siirtää lämpöä suoraan jäteilmaan

Tuo kesä/talvi automatiikan toimilaite on ilmeisesti LTO-kennon ohituspelti eli kesä asennossa pitäisi ulkoilma tulla sellaisenaan sisälle.
Että ihan oikea ajatus epäillä kesä/talvi automatiikkaa,jotain siellä on nyt pielessä,esim tuo ohituspelti on jostain syystä talviasennossa tms.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #5 : 31.08.13 - klo:07:26 »
Ihmettelin samaa itsekin ja Valloxin mukaan se pari astetta tulee IV-koneen hukkalämmöistä. Homma korjaantui sillä, että sain jäähdytyspuolen pelaamaan: toimiva jäähdytys kuittaa sen pari astetta hukkalämpöjä + lisäksi noin kahdeksan astetta ulkoilmaa viileämpää lähtöilmaa.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa ControlMaster

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #6 : 31.08.13 - klo:10:40 »
Lähinnä se ihmetyttää että miten tuloilma voi olla kuumempaa kuin ulkoilma...jotenkin mun järki sanoo että tuloilman tultua ivkoneelle se lämpiää sen muutaman asteen...eli voiko olla että iv koneen kesä/talvi automatiikassa voi olla jotain vikaa..eli kone lämmittää tuloilman.. ja jäähdytys ei ole toiminut vielä missään olosuhteessa...ei yölläkään vaikka ulkona olisi 15 astetta niin kone pukkaa asteista...

Iv koneelta pyynti 15 asteista...
no kai se pitää pyytää ammattilainen käymään ihmettelemässä...

Täällä on ihmetelty samaista laiteyhdistelmää kohta kolme vuotta  ::) Tai ihmettely enemmänkin Valloxin laitteeseen kohdistuvaa, mutta nyt aletaan olla perillä, miten homma toimii.

Meillä on kytketty niin, että kun iv-kone kytkee oman kiertopumppunsa maapirissä käyntiin, menee kärkitieto myös F1245_lle ja se laittaa myös oman maapiirin kiertopumppunsa käyntiin, jos se ei pyöri. Tähän on F1245:ssä liitännät ja asetukset valmiina.

Meillä ihmeteltiin myös alkuun, että kun ulkona on 16, pyynti 17, sisällä 26 ja sisälle tuli myös lähes 26.

Taikasana on tuo Matiaksen mainitsema kesä/talvipelti/automatiikka. Sitä kutsutaan valloxin ohjeessa "Lämmöntalteenoton ohitustoiminto" ja "Lämmöntalteenottokennon ohituksen toimintalämpötilan muuttaminen". Jälkilämmitys ei saa olla koneessa päällä. Tehdasasetus on 12c ja siihen pari astetta päälle = 14 astetta.
Me ollaan tuon kesä/talviautomatiikan kanssa toimittu niin, että lämpimillä jaksoilla säädetään tuo "Lämmöntalteenottokennon ohituksen toimintalämpotila" niin alas, että vaikka ulkona tuleekin viileää yöllä, niin lämmön talteenotto ei varmasti mene päälle. Tuossa on se ongelma, että sitten kun tulee pidempi viileä jakso, täytyy tuota arvoa käsin nostaa takaisin. Mutta näin on saatu se pysymään "jäähdytysmoodissa" kun on oikeasti kuumaa.

Minä sanoisin, että sulla ei maalämpöneste kyllä kierrä siellä iv-koneella..? Kyllä sieltä pitäs viileämpää ilmaa tulla, kuten toi Opation sanoi. En tiedä, että voisko ongelma sitten olla tuo, että se F1245:n oma keruupumppu ei pyöri samaan aikaan kun iv-koneen piirin pumppu. Meillä oli nimittäin tämä ongelma kanssa alkuun!! Puuttui em. kytkentä. Tuota tietysti voi kokeilla F1245:n Huoltovalikosta laittamalla pakko-ohjauksella lk-pumppu käyntiin ja seurata, että onko sillä vaikutusta tilanteeseen.
Uusimaa, talo 140m2/640m3, autotalli 30m3/110m3
Nibe F1245-8
7kWp Fronius Symo 7.0-3-M + Datamanager 2.0 + Fronius Smart Meter
Husdata H60

Poissa ControlMaster

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #7 : 31.08.13 - klo:12:40 »
Lähinnä se ihmetyttää että miten tuloilma voi olla kuumempaa kuin ulkoilma...jotenkin mun järki sanoo että tuloilman tultua ivkoneelle se lämpiää sen muutaman asteen...eli voiko olla että iv koneen kesä/talvi automatiikassa voi olla jotain vikaa..eli kone lämmittää tuloilman.. ja jäähdytys ei ole toiminut vielä missään olosuhteessa...ei yölläkään vaikka ulkona olisi 15 astetta niin kone pukkaa asteista...

Iv koneelta pyynti 15 asteista...
no kai se pitää pyytää ammattilainen käymään ihmettelemässä...

Täällä on ihmetelty samaista laiteyhdistelmää kohta kolme vuotta  ::) Tai ihmettely enemmänkin Valloxin laitteeseen kohdistuvaa, mutta nyt aletaan olla perillä, miten homma toimii.

Meillä on kytketty niin, että kun iv-kone kytkee oman kiertopumppunsa maapirissä käyntiin, menee kärkitieto myös F1245_lle ja se laittaa myös oman maapiirin kiertopumppunsa käyntiin, jos se ei pyöri. Tähän on F1245:ssä liitännät ja asetukset valmiina.

Meillä ihmeteltiin myös alkuun, että kun ulkona on 16, pyynti 17, sisällä 26 ja sisälle tuli myös lähes 26.

Taikasana on tuo Matiaksen mainitsema kesä/talvipelti/automatiikka. Sitä kutsutaan valloxin ohjeessa "Lämmöntalteenoton ohitustoiminto" ja "Lämmöntalteenottokennon ohituksen toimintalämpötilan muuttaminen". Jälkilämmitys ei saa olla koneessa päällä. Tehdasasetus on 12c ja siihen pari astetta päälle = 14 astetta.
Me ollaan tuon kesä/talviautomatiikan kanssa toimittu niin, että lämpimillä jaksoilla säädetään tuo "Lämmöntalteenottokennon ohituksen toimintalämpotila" niin alas, että vaikka ulkona tuleekin viileää yöllä, niin lämmön talteenotto ei varmasti mene päälle. Tuossa on se ongelma, että sitten kun tulee pidempi viileä jakso, täytyy tuota arvoa käsin nostaa takaisin. Mutta näin on saatu se pysymään "jäähdytysmoodissa" kun on oikeasti kuumaa.

Minä sanoisin, että sulla ei maalämpöneste kyllä kierrä siellä iv-koneella..? Kyllä sieltä pitäs viileämpää ilmaa tulla, kuten toi Opation sanoi. En tiedä, että voisko ongelma sitten olla tuo, että se F1245:n oma keruupumppu ei pyöri samaan aikaan kun iv-koneen piirin pumppu. Meillä oli nimittäin tämä ongelma kanssa alkuun!! Puuttui em. kytkentä. Tuota tietysti voi kokeilla F1245:n Huoltovalikosta laittamalla pakko-ohjauksella lk-pumppu käyntiin ja seurata, että onko sillä vaikutusta tilanteeseen.

Niin ja lisäksi sivuhuomautus. Meidän Valloxissa oli myös "softavika". Omilla mittauksilla todennettiin tilanne, että tietyssä tilanteessa kone pyöritti etupiiriä jäähdytysmielessä ja samaan aikaan oli lämmön talteenotto päällä! Vallox korjasi ongelman vaihtamalla piirikortin. Mutta tästä on jo nyt kuitenkin aikaa 1.5-2 vuotta, joten luulis, että ei samaa ongelmaa enää sun koneessa olis.
Uusimaa, talo 140m2/640m3, autotalli 30m3/110m3
Nibe F1245-8
7kWp Fronius Symo 7.0-3-M + Datamanager 2.0 + Fronius Smart Meter
Husdata H60

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #8 : 02.09.13 - klo:09:18 »
Meillä on kytketty niin, että kun iv-kone kytkee oman kiertopumppunsa maapirissä käyntiin, menee kärkitieto myös F1245_lle ja se laittaa myös oman maapiirin kiertopumppunsa käyntiin, jos se ei pyöri. Tähän on F1245:ssä liitännät ja asetukset valmiina.
Kerrotko tästä kytkennästä lisää? Meillä on sama tilanne, eli pelkkä MLV:n kiertovesipumppu ei jaksa kierrättää kaivossa. Pitää laittaa (ja onkin) kesäksi niben huoltovalikosta lämmönkeruupumppu jatkuvalle käytölle. Mulle sopisi tosi nätisti, jos munkin vallox antaisi kärkitiedon nibelle...

Poissa ControlMaster

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #9 : 03.09.13 - klo:21:31 »
Meillä on kytketty niin, että kun iv-kone kytkee oman kiertopumppunsa maapirissä käyntiin, menee kärkitieto myös F1245_lle ja se laittaa myös oman maapiirin kiertopumppunsa käyntiin, jos se ei pyöri. Tähän on F1245:ssä liitännät ja asetukset valmiina.
Kerrotko tästä kytkennästä lisää? Meillä on sama tilanne, eli pelkkä MLV:n kiertovesipumppu ei jaksa kierrättää kaivossa. Pitää laittaa (ja onkin) kesäksi niben huoltovalikosta lämmönkeruupumppu jatkuvalle käytölle. Mulle sopisi tosi nätisti, jos munkin vallox antaisi kärkitiedon nibelle...

Valloxi siis ohjaa magneettiventtiiliä ja kiertovesipumppua. Lisäksi noiden kanssa samassa on rele, josta saadaan kärkitieto Nibelle.

Nibessä puolestaan tuo kärkitieto on kytketty AUX2-tuloon, jonka toiminnoksi on huoltovalikosta asetettu "Aktiv. LK-pumppu". Näinollen siis kun Valloxi pyöräyttää oman pumppunsa käyntiin, lähtee Niben LK-pumppu myös käyntiin.

- Asentajan käskirjassa kohta "Ulkoiset liitäntämahdollisuudet".
- Valikossa 5.4 pehmeät lähdöt/tulot (huoltovalikossa) ohjelmoitu AUX2-tulon toiminto, jota kärkitieto aktivoi.
- Valinnaiset tulot liitinrimassa AUX1-5 (AA3-X6:9-18).
Pumpun firmis ei ole tuo uusin, elokuussa julkaistu, vaan ilmeisesti edellinen versio.

Toivottavasti tästä tuli lisävalaistusta asiaan  :)
Uusimaa, talo 140m2/640m3, autotalli 30m3/110m3
Nibe F1245-8
7kWp Fronius Symo 7.0-3-M + Datamanager 2.0 + Fronius Smart Meter
Husdata H60

Poissa maukkapee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #10 : 04.09.13 - klo:02:04 »
Lähinnä se ihmetyttää että miten tuloilma voi olla kuumempaa kuin ulkoilma...jotenkin mun järki sanoo että tuloilman tultua ivkoneelle se lämpiää sen muutaman asteen...eli voiko olla että iv koneen kesä/talvi automatiikassa voi olla jotain vikaa..eli kone lämmittää tuloilman.. ja jäähdytys ei ole toiminut vielä missään olosuhteessa...ei yölläkään vaikka ulkona olisi 15 astetta niin kone pukkaa asteista...

Iv koneelta pyynti 15 asteista...
no kai se pitää pyytää ammattilainen käymään ihmettelemässä...

Täällä on ihmetelty samaista laiteyhdistelmää kohta kolme vuotta  ::) Tai ihmettely enemmänkin Valloxin laitteeseen kohdistuvaa, mutta nyt aletaan olla perillä, miten homma toimii.

Meillä on kytketty niin, että kun iv-kone kytkee oman kiertopumppunsa maapirissä käyntiin, menee kärkitieto myös F1245_lle ja se laittaa myös oman maapiirin kiertopumppunsa käyntiin, jos se ei pyöri. Tähän on F1245:ssä liitännät ja asetukset valmiina.

Meillä ihmeteltiin myös alkuun, että kun ulkona on 16, pyynti 17, sisällä 26 ja sisälle tuli myös lähes 26.

Taikasana on tuo Matiaksen mainitsema kesä/talvipelti/automatiikka. Sitä kutsutaan valloxin ohjeessa "Lämmöntalteenoton ohitustoiminto" ja "Lämmöntalteenottokennon ohituksen toimintalämpötilan muuttaminen". Jälkilämmitys ei saa olla koneessa päällä. Tehdasasetus on 12c ja siihen pari astetta päälle = 14 astetta.
Me ollaan tuon kesä/talviautomatiikan kanssa toimittu niin, että lämpimillä jaksoilla säädetään tuo "Lämmöntalteenottokennon ohituksen toimintalämpotila" niin alas, että vaikka ulkona tuleekin viileää yöllä, niin lämmön talteenotto ei varmasti mene päälle. Tuossa on se ongelma, että sitten kun tulee pidempi viileä jakso, täytyy tuota arvoa käsin nostaa takaisin. Mutta näin on saatu se pysymään "jäähdytysmoodissa" kun on oikeasti kuumaa.

Minä sanoisin, että sulla ei maalämpöneste kyllä kierrä siellä iv-koneella..? Kyllä sieltä pitäs viileämpää ilmaa tulla, kuten toi Opation sanoi. En tiedä, että voisko ongelma sitten olla tuo, että se F1245:n oma keruupumppu ei pyöri samaan aikaan kun iv-koneen piirin pumppu. Meillä oli nimittäin tämä ongelma kanssa alkuun!! Puuttui em. kytkentä. Tuota tietysti voi kokeilla F1245:n Huoltovalikosta laittamalla pakko-ohjauksella lk-pumppu käyntiin ja seurata, että onko sillä vaikutusta tilanteeseen.

Olen tosiaan kokeillut myös tuota lk pumpun jatkuvaa käyttöä, mutta ei mitään vaikutusta...
valloxille menevät putket kuitenkin tuntuu viileiltä.. et luulis siellä nesteen kiertävän,,
olen laittanut nyt pyynnön asentajalle jos tulis kattomaan..
Kiitos noista vinkeistä,,, pitää vielä tutustua tuohon "Lämmöntalteenottokennon ohituksen toimintalämpotila"

Tässä valloxissa 200mm lähdöt,,, supistitteko kanavia..? mulla menee äänenvaimentimille 200 ja sitten supistuu 160 ja alaslaskussa 125.. kanavat muoviputkea ja eristetty armaflexillä...olisi ollut kiva testata miten nuo lämpötilat muuttuu matkalla..mutta ku ei toimi ni ei toimi...

Kiitos kaikille vastauksista ;)

Poissa matti.salo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #11 : 05.09.13 - klo:15:23 »
Moro,

Itselläni on sama yhdistelmä. Suurin ongelma tänäkesänä oli se ettei tuo kennon ohitysläppä mene kokonaan kiinni. Läppä jää kennon pinnasta puolitoista senttiä, eli ilmaa menee edelleen kennon läpi. Kun käsin tökkäsi läpän kunnolla kiinni kennoon, niin heti rupesi ulko ilma kylmenemään. Olen lukenut että noissa olisi muissakin samaa vikaa. Lieneekö suunnitteluvika... Ensikesäksi täytyy viritellä joku paksumpi tiiviste että läppä todella sulkee sen kenon.

Poissa maukkapee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #12 : 02.12.13 - klo:17:35 »
Moro,

Itselläni on sama yhdistelmä. Suurin ongelma tänäkesänä oli se ettei tuo kennon ohitysläppä mene kokonaan kiinni. Läppä jää kennon pinnasta puolitoista senttiä, eli ilmaa menee edelleen kennon läpi. Kun käsin tökkäsi läpän kunnolla kiinni kennoon, niin heti rupesi ulko ilma kylmenemään. Olen lukenut että noissa olisi muissakin samaa vikaa. Lieneekö suunnitteluvika... Ensikesäksi täytyy viritellä joku paksumpi tiiviste että läppä todella sulkee sen kenon.

vikahan oli nimen omaan siinä että automatiikka ei toiminut ollenkaan,,, eli läppä auki koko kesän..saapi sitä koittaa viilentää..


Poissa ControlMaster

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #13 : 10.12.13 - klo:10:54 »

vikahan oli nimen omaan siinä että automatiikka ei toiminut ollenkaan,,, eli läppä auki koko kesän..saapi sitä koittaa viilentää..

Mikä siinä oli sitten vikana, että se oli auki? Joku tekninen vika, vai säätöongelma?
Uusimaa, talo 140m2/640m3, autotalli 30m3/110m3
Nibe F1245-8
7kWp Fronius Symo 7.0-3-M + Datamanager 2.0 + Fronius Smart Meter
Husdata H60

Poissa maukkapee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kytkentöjen ihmettelyä nibe f1245-wallox150se mlv
« Vastaus #14 : 11.12.13 - klo:00:36 »

vikahan oli nimen omaan siinä että automatiikka ei toiminut ollenkaan,,, eli läppä auki koko kesän..saapi sitä koittaa viilentää..

Mikä siinä oli sitten vikana, että se oli auki? Joku tekninen vika, vai säätöongelma?

Vika oli siinä peltimoottorissa... meni takuuseen ja hyvin wallox hoiti takuu hommat:) ens kesänä näkee miten sitte toimii,,,