Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun Nibe F1145 ja erillisen varajan energiamittarit  (Luettu 6005 kertaa)

Poissa akupaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Hei,
olisin rakentamassa uudiskohdetta ja siihen ajattelin asentaa Nibe F1145 + varaajan VPAS 300/450.
Maalämpöpumpulle lisäisin oman sähkömittarin. Lisäksi asentaisin kaksi energiamittaria, toinen käyttöveteen ja toinen lattialämmitysjärjestelmään. Tarvitsisin asennusvaihtoehdoista tietoa.

Lämmitysjärjestelmän energiamittari asennetaan todennäköisesti maalämpöpumpun ja varaajan väliin.

1. Käyttöveden energiamittari asennetaan lämpötila-antureideen maalämpöpumpun ja varaajan väliin.

2.Käyttöveden energiamittari asennetaan kylmään käyttöveteen ennen maalämpöpumppua ja toinen lämpötila-anturi asennetaan lämpimän käyttöveden menoveteen.

Mitkä energiamitteriden asennusvaihtoehdot olisivat toimivimpia, entä onko mitään järkeä asentaa lisäksi mittaria kaivon glykolipiiriin ja tehdä mittaukseen laskennallinen korjaus?

 

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Lainaus
Lämmitysjärjestelmän energiamittari asennetaan todennäköisesti maalämpöpumpun ja varaajan väliin.

Jos menovesi(lämpö)anturin laittaa  virtaussuunnassa ennen vaihtoventtiiliä niin tämä mittari mittaa sekä lämmitys että käyttöveden kulutustehon,noita ei tosin pysty mittarilla erottelemaan toisistaan vaan tulee yhteenlaskettu teho.

Jos tuon anturin laittaa vaihtoventtiilin jälkeen lämmitysverkon menovesiputkeen niin silloin mittari mittaa ainoastaan talon lämmönkulutusta,ei käyttöveden.

Itse energiamittari tulee paluuputkeen molemmissa tapauksissa


Lainaus
1. Käyttöveden energiamittari asennetaan lämpötila-antureideen maalämpöpumpun ja varaajan väliin.

Tällä mittaustavalla tulee käyttövesivaraajan lämpöhäviöt mukaan energiamittarin kulutuslukemaan.
Lämpöanturi sijoitetaan tässä vaihtoehdossa vaihtoventtiilin ja käyttövesivaraajan väliseen putkeen
Toi vaihtoehto 2 mittaa pelkän kulutetun käyttöveden lämpötehon

Lainaus
2.Käyttöveden energiamittari asennetaan kylmään käyttöveteen ennen maalämpöpumppua ja toinen lämpötila-anturi asennetaan lämpimän käyttöveden menoveteen.

Tämä vaihtoehto sopii parhaiten ainakin Pollucom energiamittarille koska siinä on itse mittarissa paluuveden(kylmemmän veden) lämpötila-anturi.Toinen anturi on n 2m:n johdon päässä ja se asennetaan kuumempaan putkeen.

Eli käyttöveden energiamittaus siten että mittari käyttövesivaraajalle menevään kylmään käyttövesiputkeen ja toinen (lämpö) mitta-anturi varaajalta kulutukseen lähtevään putkeen.
Kannattaa suosiolla käyttää anturitaskua mitta-anturin kiinnityksessä.

Pollucomissa tosin voi vaihtaa suht helposti mitta-anturit keskenään jolloin energiamittarin voi laittaa varaajalta lähtevään kuumavesiputkeen.
Käytännössä itse anturit jää ennalleen mutta anturien liittimet piirilevyllä vaihdetaan keskenään

Lainaus
onko mitään järkeä asentaa lisäksi mittaria kaivon glykolipiiriin ja tehdä mittaukseen laskennallinen korjaus?

Kyllähän maalämpökoneet toimii ilman lisämittauksia ja sähkön jakeluyhtiö pitää kulutuksesta kirjaa ja hoitaa laskutuksen niin perusmittaukset hoituu ihan noillakin.

Jos kuitenkin laitat energiamittarit kaivon lämmönkeruuputkeen niin varmistu että mittari toimii keruun lämpötiloilla ja lisäksi mittarin virtaus on riittävän suuri,esim Pollucom Qn2,5 on tarkoitettu max 2,5m3/h virtaukselle.

Aika hyvän kulutustiedon saa jos lämpöpumpulla on oma kwh-mittari ja energiamittari mittaa lämpöpumpun antotehoa.
Näiden erotus on kaivosta saatava lämpöteho( antoteho-ottoteho=kaivosta saatu lämpöteho)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Käyttövesiputkiin asennettu energiamittari ei anna järkeviä tuloksia, koska käyttövettä käytetään yleensä pienissä pätkissä, jolloin lämpötilat eivät ehdi tasaantua.
Jos jos laitat kaksi energiamittaria niin laita myös keruupiiriin, niin tällöin voit katsoa onko keruu+sähkö = lämmitys+käyttövesi

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa akupaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos neuvoista. Kolme mittaria taitaa riittää minulle. Sähkömittari ja pari lämpöenergian mittaria. Käyttövesimittarinkaan ei tarvise olla absoluuttisen tarkka vaan tarkoituksena on lähinnä arvioida käyttövedenkulutukseen tarvittavaa energiaa. Näillä tiedoilla pääsen jo melko pitkälle. :) Pitää vielä tehdä päätös käytänkö Niben varaajia vai voisiko omaan käyttöön sopia Akvatermin varaja paremmin.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Tuossa NibeF1145 logiikan näytössä on Info valikko josta näkee kompressorin kokonaiskäyntiajan (h) ja käyttöveden lämmitysajan(h) kompressorilla.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa akupaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Tuossa NibeF1145 logiikan näytössä on Info valikko josta näkee kompressorin kokonaiskäyntiajan (h) ja käyttöveden lämmitysajan(h) kompressorilla.

Kiitos tiedosta. Jos mittareiden asennus menee liian hankalaksi, niin pystyn aina tarkistamaan käyntiaikalaskureista kulutusta.