KIV-12 ulkolämpö anturi ongelma
« : 13.07.13 - klo:08:37 »
Osaako kukaan kertoo missä lienee vika kun,tiimi näyttää ulkolämpötilaksi -64,0C.Asentaja neuvoi vaihtamaan anturin,mutta ei vaikutusta...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: KIV-12 ulkolämpö anturi ongelma
« Vastaus #1 : 13.07.13 - klo:09:17 »
Tarkista johtoliitokset Tiimiltä anturille.Heikkovirtaliitokset on matalan jännitteen takia alttiita hapettumisille tai vastaaville häiriöille.

Johtokatkoksen saattaa saada esille siten että irroita ulkoanturin toinen johto ja tarkista mitä Tiimi näyttää ulkolämpötilaksi,jos lukema on sama (-64) niin johdossa/liitoksessa on katkos.

Myös sellaisen testin voisit tehdä että kytke ulkoanturi suoraan Tiimin liittimiin,ks kuva

Vanha hyvä konsti katkoksen löytämiseksi on seurata johtoa ja tutkia jatkoliitokset,rasiat yms.

Tuossa liitekuva ulkoanturin periaatejohdotuksesta,saattaa olla yksi tai useampi jatkorasia mitkä ei näy kuvassa