Täällä joskus pohdittiin sitä paljonko pesutilojen lämmitys kesäkaudella maksaa ja kannattaako siihen
ylipäätään käyttää maalämpöpumppua.
Tänään tutkiessani lokituksia kesän ajalta tuli sellainen mielenkiintoinen ilmiö vastaan, että lämmittämällä
pesutiloja niben vuorokausikulutus muuttuu vain minimaalisesti ja saattaa jopa pudota

Ainakin omassa pumpussani on kompressorin kyljessä pieni sähkövastus (32W) jolla käsittäkseni turvataan
voitelun toimivuus kompressorin lähtöhetkestä asti. Ennen tuo vastus oli aina päällä kun kompressori ei pyörinyt,
mutta uusimissa softissa lämmitys kytketään pois päältä n. 3.5 tunniksi kompressorin sammumisen jälkeen.
Eli yhden KV-jakso/vrk tahdilla kompuran pitämiseen käyntikuntoisena menee 'hukkaan' (24h-0.5h-3.5h)*0,032kW=
0,64kWhPesutilojen lämmittämiseen(meno 27, paluu 25) tarvitsen n. 3.9kWh lämpöä, joka pumpun minimiteholla 1.56kW
hoituu n. 2.5h käyntijakso(i)lla. Sähköä tähän lämmityksen tekoon menee n. 2.5h*240W=
0,6kWh.
Eli säätämällä pumppu käynnistymään n. 4h välein 0.5h lämmitysjaksoja ei kompressorin lämmitystä käytetä lainkaan
ja menee itse lämmityksen tekoon vähemmän kuin meni ilman pesutilojen lämmitystä kompressorin lämmittämiseen.
Hämmentävää.
Absoluuttiset arvot ovat taas niitä kuuluisia lillukanvarsia, eikä tuo sähkövastuksen lämpöenergia suljetusta järjestelmästä
harakoille täysin karkaa, mutta tässä yksi esimerkki siitä kuinka paljon mikro-optimoitavaa nykyisissä pumpuissa vielä
on jäljellä.
Itse heitän härkisti 0.1-0.2kWh potentiaalista säästöä hukkaan, koska oletan että kompressorin käynnistysten minimointi
on tärkeämpää kuin sähkönkulutus, joten kompromissinä teen lämpöä 2 käyntijaksolla vuorokaudessa.