Pohdintaa.
Alimitoitettu pumppu ottaa vastukset käyttöön esim -20c.
COP huononee todella paljon.
Miten kävisi jos tuo sama vastus lämmittäisikin kaivoa?
Eikö COP pysyisi samana ja se vastusavusteisuus muuttuisi keruussa suoraan tuohon pumpun
tuottamaan hyötyyn?
Tai inventteripumppu pistäisi osan tuotannosta keruupiirin lämmitykseen?
Tätä samaa asiaa on pohdittu aiemminkin.
Tyly vastaus on: Ei kannataKoska minulla on tapana perustella sanomiseni, niin seuraavassa pieni laskelma, joka perustuu vm.2007 L-Ässä V7.0 mittaustuloksiin.
COP muuttuu 3% keruulta tulevan lämpötilan astetta kohti (E. Kaappola)
Keruun virtaus 0,40 l/s
Keruun ominaislämpö 4,1 kJ/l
Keruun Dt 3,1 C
Keruun teho 0,40 l/s*4,1 kJ/lC*3,1C=5,08 kW
Ottoteho = 2,20 kW
Näistä laskettu
-Antoteho 7,28 kW
-COP = (5,08+2,20)/2,20 = 3,309
Nyt lämmitetään keruulta tulevaa maaviinaa esim 1,00 kW teholla ja lasketaan paljonko keruuneste lämpiää.
Dt=(1,00kJ/s)/(0,40 l/s * 4,1kJ/(lC) = 0,61C
Tästä lasketaan COP:n muutos
=0,61*3%=1,83%
Eli COP kasvaa 3,309 -> 3,369
Ottoteholla 2,20 kW kasvaa antoteho 7,28 -> 7,41kW
Lisätehoa saadaan 0,13kW yhden kW panostuksella -> joten kaupasta ostetulla sähköllä ei ainakaan kannata.
Menetelmän hyötysuhde on 13%
Minulla sähkö maksaa 12,21 c/kWh
Jos saisin energiaa alle 1,58 c/kWh, kannattaisi minun lämmittää tulevaa keruuliuosta.
ATS