moi

mitäs haittaa on jos maalämpöpumppu on liiantehokas esim.
meille on tarjottu lämpöässän Vm 9 laitetta ja 150m reikää
itse ajattelin että Vm14 ja siihen 200m kaivo niin ei lämpö/läminvesi koskaan loppuisi
mutta mitä haittaa syvemmästä reijästä ja tehokkaammasta pumpusta on ?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: liiantehokas ?
« Vastaus #1 : 13.05.13 - klo:14:27 »
- Syvemmästä reiästä ei takuuvarmasti ole mitään muuta haittaa, kuin korkeampi hinta.
  Hyötyä sen sijaan on. Pumpulle tulee parempi shyötysuhde (COP) ja sähköä säästyy, kun kaivo ei menekään niin kylmäksi reilusta mitoituksesta johtuen.

- Pumpun isommasta koosta haittana korkeampi hinta.
  Toisena vähäisenä haittana on lyhyemmat jäynnin jaksot. Sekin ovat vähäinen haitta.
  Kompressorin käyntien väliin jäävät tauot eivät ole pumpun koosta kiiini.
  Joten, ero ei ole kummoinenkaan.
  Joku täällä saattaa väittää toisinkin, mutta loppujen lopuksi ero on aika pieni. Ei varmasti tule olemaan ongelma..!

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: liiantehokas ?
« Vastaus #2 : 13.05.13 - klo:17:24 »
Tuosta liian syvästä reijästä sen verran, että esim. Danfossin suositukset keruun silmukan pituudesta rajoittavat ainakin kaksiputkisen kaivon syvyyttä: http://novrel.netpaper.fi/p19476?zoom=3

Ilmeisesti isomman pumpun höyrystimen painehäviö vaikuttaa silmukan max. pituuteen keruupumpun koon pysyessä kuitenkin samana, kuin pienemmässä mallissa. Vai miten asia on selitettävissä.

Kysyjän tapaustahan tämä ei taida koskea, mutta muuten mielenkiintoinen aihe.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: liiantehokas ?
« Vastaus #3 : 13.05.13 - klo:18:37 »
Tavallisesti kaikki lämpöpumput sietävät vähintään 400 metrisen keruuputken.
Muutamat pumppumerkit sietävät vähän syvempiä.
Jos onnistutaan poraamaan reilusti yli 200 metrinen, on syytä laittaa kolmiputkinen keräin.
Kolmiputkisella keräimellä päästään jo 300 metriseen kaivoon ja neliputkisella keräimellä jopa 400 metriä syvään.
Kolmiputkisen keräimen tehokkuuskin on vähän parempi.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: liiantehokas ?
« Vastaus #4 : 13.05.13 - klo:19:59 »
Lainaus
tarjottu lämpöässän Vm 9 laitetta ja 150m reikää
 itse ajattelin että Vm14

Vähän aiheen sivusta mutta sattuisko kukaan tietämään onko LÄ:n 9kw ja 14 kw lämpöpumpuissa tulistinvaihtimen lämpö(anto)teho yhtäsuuri?

Tarkoitan siis kuumakaasusta tulistuksenpoistovaihtimella saatavaa lämpötehoa?

 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: liiantehokas ?
« Vastaus #5 : 13.05.13 - klo:20:23 »
Lainaus
Lainaus

tarjottu lämpöässän Vm 9 laitetta ja 150m reikää
 itse ajattelin että Vm14



Vähän aiheen sivusta mutta sattuisko kukaan tietämään onko LÄ:n 9kw ja 14 kw lämpöpumpuissa tulistinvaihtimen lämpö(anto)teho yhtäsuuri?

Tarkoitan siis kuumakaasusta tulistuksenpoistovaihtimella saatavaa lämpötehoa?
Periaatteessa tulistimen teho kasvaa samassa suhteessa kuin lämpöpumpun antoteho. 14 kW pumpun tulistimen teho on n. 55% suurempi kuin 9 kW pumpun.
Mutta tämä on vain puoli totuutta ajateltaessa lämpimän veden riittävyyttä.
14 kW pumppu käy 36% lyhyemmän ajan tuottaakseen tupaan saman energiamäärän kuin 9 kW pumppu.

Lopputulema lämpimän käyttöveden energiamäärän suhteen on tasapeli näiden kahden pumpun välillä.
Mutta ei se tämäkään vielä ole lopullinen totuus......

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh